编号:

受审核部门 审核日期 设备部 2024年8月28日 部门负责人 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述: 车间个别配电箱门外侧未设置“当心触电”安全标志,未定期进行接地电阻测试 审核员: 部门负责人: 原因分析: 用电管理不规范 纠正措施计划: 增设“当心触电”安全标志;定期进行接地电阻测试 部门负责人: 总经理批准: 日期:2024年8月28日 纠正措施完成情况: 已按要求整改合格。手写 部门负责人: 审核员: 日期:2024年9月4日手写 备注:

不符合项纠正预防措施表

编号:

受审核部门 审核日期 设备部 2024年8月28日 部门负责人 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述: 污水处理池排水泵联轴器无防护罩 审核员: 部门负责人: 原因分析: 设备厂家未设计防护罩,不符合安全要求 纠正措施计划: 规范增设防护罩 部门负责人: 总经理批准: 日期:2024年8月28日 纠正措施完成情况: 已按要求整改合格。手写 部门负责人: 审核员: 日期:2024年9月4日手写 备注:

不符合项纠正预防措施表

编号:

受审核部门 审核日期 设备部 2024年8月28日 部门负责人 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述: 工业气瓶无防倾倒措施 审核员: 部门负责人: 原因分析: 设备检修管理不规范。 纠正措施计划: 制作防气瓶倾倒支架 部门负责人: 总经理批准: 日期:2024年8月28日 纠正措施完成情况: 已按要求整改合格。手写 部门负责人: 审核员: 日期:2024年9月4日手写 备注:

不符合项纠正预防措施表

编号:

受审核部门 审核日期 人力资源部 2024年8月28日 部门负责人 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述: 员工个人职业健康档案未执行一人一档,有待完善。 审核员: 部门负责人: 原因分析: 职业卫生管理不规范。 纠正措施计划: 规范建立职业健康档案。 部门负责人: 总经理批准: 日期:2024年8月28日 纠正措施完成情况: 已按要求整改合格。手写 部门负责人: 审核员: 日期:2024年9月4日手写 备注:

不符合项纠正预防措施表

编号:

受审核部门 审核日期 生产部 2024年8月28日 部门负责人 严重程度 □严重 √一般 □观察项 不符合事实描述: 作业现场的时有“三违“现象发生。 审核员: 部门负责人: 原因分析: 员工安全意识较差。 纠正措施计划: 加强员工的安全教育培训,并开展反“三违”活动。 部门负责人: 总经理批准: 日期:2024年8月28日 纠正措施完成情况: 已按要求整改合格。手写 部门负责人: 审核员: 日期:2024年9月4日手写 备注: