好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管槽线缆容量对照表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

六类的标准速度是255M,没有实际意义上的1000M,和光纤一样,在几公里的范围内达到的速度是100M。万兆光纤才达到1G的标准。六类的产品为什么称为千兆产品?那是因为它和千兆光纤一起配套完成整个网络链路的,故名。但是在实际意义上,它只是比超五类更进了一步而已。

综合布线产品常见问题3

25对大对数线缆的线序是怎样排

线缆有五个基本颜色,顺序分别为白、红、黑、黄、紫,每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序分别为蓝、橙

、绿、棕、灰,既所有的线对1—25对的排序为白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰……紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰。

综合布线产品常见问题4

工作区到配线架之间怎么留线?

数桥架啊,我一般过了机柜留五到十米,这东西不的算的太精的,要不吃亏的还不是自已?

多的线你整理整齐,盘好,放在静电地板下面桥架托盘里

综合布线产品常见问题5

综合布线的市场,前几位的都是些什么品牌啊

AVAYA、AMP、IBDN、IBM、TCL

2005年度中国市场“十大综合布线品牌”的厂商:AMP(安普)、Siemon(西蒙)、CommScopeSYSTIMAX(康普)、Putian(普天)、TCL、ADC/Krone(科龙)、Panduit(泛达)、BeldenCDT、Datwyler(德特威勒)、Molex(莫仕)。

综合布线产品常见问题6

110配线架的打法问题?

请问,4芯的电话线打到110配线架上该如何打,同时RJ-11模块的打法应该如何?

电话线实际上只用2芯,语音配线架可以按标识色打线,但一定是用的一对要挨着,在另一端用RJ11头处,用的那两芯要压在RJ11头的中间位置,且两端的线续不能反,如配线架处从左至右;红、黄、绿、黑,在另一端RJ11水晶头处一样,从左至右;红、黄、绿、黑。黄和绿一定都在中间,且不压反。

综合布线产品常见问题7

数据配线架的打法?

请问配线架背后的线序是怎样的

白兰,兰;白橙,橙;白绿,绿;白棕,棕[主色蓝橙绿棕,附色白在前]

综合布线产品常见问题8

配线架的作用?

1,配线架的主要功能是使机柜内更整洁,

2,也减少了网线的插拔对交换机接口的损耗

3,配线架很重要,想像你把数以百计的线直接插到交换机上,给管理带来怎样的混乱?

4,就是用来理顺线缆,使看起来美观一点罢了.一个可用可不用的东西,就是能好看点,出现问题时好检查点

配线架的作用是把布线系统和网络系统分开,作为一个中间的接口存在。

综合布线产品常见问题9

从AMP线看线标

“AMPSYSTEMSCABLEE138034010024AWG(UL)CMR/MPRORC(UL)PCCFT4VERIFIEDETLCAT5O44766FT9907\

AMP:公司名称。0100:表示100欧。24:表示线芯是24号的(线芯有22、24、26三种规格)。AWG:表示美

国线缆规格标准。

UL:表示通过认证。FT4:表示4对线。CAT5:表示5类线,5e:超5类线。044766FT:表示线缆当前处在的英

尺数。9907:表示生产年月。

主干线线缆或光纤芯数与工作区信息点数是否有联系?

没联系的,光缆选型主要是看它敷设的场合和安装方式还有传输的数据带宽及传输的距离!!一条光链路一般

只用到两芯,其他都是冗余

主干电缆一般的为10对,20对,30对,50对,100对,200,300。。。象IBDN的有25对的,只要比工作区电话信息点位对就可以了,除非要求预留较多除外。

综合布线产品常见问题10

用光纤收发器还是带光纤模快合算?

案例:

既中心机房用一台三层交换机,各楼层用二层带光口交换机或者用光纤收发器+三层交换机(机房和楼层都用)。

中心机房必须用一台三层交换机,有10层楼。中心机房到每层楼都走1000M多模光纤.

答:用光模块方便、稳定,相对价格比较高

如果成本要求很低,那就用光纤收发器

综合布线产品常见问题11

法兰盘

耦合器=法兰盘=适配器,就这么简单!不分单、多模。其选用型号由设备及尾纤决定。

耦合器是用于尾纤和跳线连接的接头.

对于光纤盒好像都是按口数来分的,6口的ST耦合器可以接6根尾纤,而尾纤头和跳线的接头必须是ST头.

综合布线产品常见问题12

跳线

先说配线架吧,就是外线(电信线路)和内线进行交换为了方便管理而设的线路管理的机架。通常外线是架好不用动的,内现在表层,员工调了位置或人员流动时就要对号码或分机进行相应的移动,这就是跳线。跳线,实际上就是将用户的端口在交换机上(网络)和配线架上(语音)做一个调整,但现在的弱电几乎都是在配线架上面完成,网络和语音都在一块的,这就是网管的基本工作。另外顺便说一句,现在还有一种光纤跳线,在配线架上面用的,俗名也叫跳线/尾纤,呵呵。

综合布线产品常见问题13

尾纤

尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。

跳线,就是两端有连接头(如ST、SC、FC、MTRJ等等)的一段线缆(有光纤跳线、双绞线跳线及其他铜缆跳线等),作用是直接连接两个标准接口。

综合布线产品常见问题14

耦合器、尾纤的数目怎么配?

偶合器=纤芯数量×2

尾纤=纤芯数量(单芯尾纤时)

尾纤=纤芯数量/2(双芯纤时)(因为尾纤几乎都是两头的,减开后变成两条了)

综合布线产品常见问题15

预算

1、网线预算怎么起步?

1、根据图纸或现场勘测结果,确定线缆实际走线路由。

2、根据线缆实际走线路由计算点位最大长度和最小长度。

3、线缆平均长度计算公式:(最大长度+最小长度)/2*1.1+6 1.1为余量系数,6为端接余量,单位为米

4、线缆总长度=线缆平均长度*点位总数,单位为米

5、线缆总箱数=线缆总长度/305,单位为箱

这个公式的含义是这样的:最近加最远乘以0.5是算出不同点所用线材的平均值。为了保证不致少算,不乘以0.5而乘以0.6。加6(米)是算两边跳线各用3米,共6米。乘以点数后所得到的就是估计的全部用线量。这样算一般是差不多的,是个经验值。如果整个系统是千兆的,那最好用千兆网卡,这样能获得最高的网速,否则还是用百兆网卡吧,省钱啊.六类的水晶头和一般水晶头的尺寸是一样的,所以能插在所有的网卡上,不同的是六类水晶头是由两部分组成的,压线的时候要费力的多.

综合布线产品常见问题16

线槽的问题,多大规格的桥架穿多少根线?

管槽线缆容量对照表

六类的标准速度是255M,没有实际意义上的1000M,和光纤一样,在几公里的范围内达到的速度是100M。万兆光纤才达到1G的标准。六类的产品为什么称为千兆产品?那是因为它和千兆光纤一起配套完成整个网络链路的,故名。但是在实际意义上,它只是比超五类更进了一步而已。综合布线产品常见问题325对大对数线缆的线序是怎样排线缆有五个基本颜色,顺序分别为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8fjpl0r8gk8n6j4879hw6x2111f27v00bdf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享