110kV向阳变电站
电气调试、受电施工方案
一、 工程概况
宁夏大坝发电有限责任公司2*300MW3#、4#机组烟气脱硫安装工程,本工程脱硫岛由2台吸收塔、浆液循环泵房、电控楼构成,电气部分包括12台高压电机和多台低压电机的电气布管布线、室内外电缆桥架的安装、电控楼的高低压室及MCC室的盘柜安装及接线。高压6KV电源从主厂房接来3回路,保安电源由主厂房发电室引来。 二、 编制依据
河北省石油化工设计院有限公司设计的电气施工图。 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程电气设备交接测验标准》GB501050-91 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95 三、 作业条件
1、主要材料设备准备:设备到货能满足安装要求,且经检验合格,施工中所用材料已备齐,并有材料质量保证书。
2、施工前组织工程技术人员熟悉有关施工图纸,学习有关调试、受电操作、规程、规范。到现场了解高低压柜、变压器和桥架母线的安装走向。。
3、项目部工程技术人员参加由设计单位主持的技术交底工作,记录完整,并在施工前对施工班组进行施工技术交底和安全技术交底,严把调试、受电关。
4、材料、劳动力、机具配备齐全。施工用电均满足施工要求,并能满足连续施工。
5、所有变压器、配电屏、控制屏、开关柜以及柜内母线等安装完毕并经检验合格,办好交接手续。
页脚内容
- 2 -
110kV向阳变电站
6、直流屏及蓄电池投入运行。 7、变电所内部电缆敷设、接线完。。 8、变电所土建及装修工程、照明工程结束。
四、 主要施工机具及工器具配备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 名称 交流耐压试验设备 直流耐压试验设备 双臂电桥 升流器 标准电压、电流表 晶体管绝缘电阻测试仪 继电保护测试仪 标准电压互感器 6000/100 标准电流互感器 相序表 4位半数字万用表 高压试电笔 听诊棒 校线器 真空断路器综合测试仪 绝缘棒 绝缘手套 绝缘靴 接地棒 绝缘胶皮 灭火器 摇表 规格型号 500V 单位 套 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 支 支 台 台 条 套 套 套 M2 个 台 数量 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 10 1 页脚内容
- 3 -
110kV向阳变电站
23 24 25 26 27 五、 劳动力组织
工种 管理人员 调试人员 电工 值班人员 合计 六、 施工进度计划
摇表 万用表 专用电工工具 对讲机 测温器 2500V 750A 台 台 套 对 个 1 2 2 2 1 人数 2 2 6 2 12 备注 施工员、安全员 1、5月18日开始进行配电室内高压试验及高压继电保护试验,于5月20日完成;
2、柜内连接的一、二次电缆敷设及接线于5月17日完成; 3、低压柜开关试验于5月20日完成; 4、业主保安电源于5月17日需受电到位; 5、5月17日完成室内的清扫和消防措施; 6、5月17日开好受电工作票;
7、5月20日安排人员配合业主受电,按受电规程操作。
七、 作业顺序、施工技术措施及工艺质量标准
1、作业顺序:调试前准备工作→各种测量仪表的效验→电力变压器试验→互感器试验→真空断路器试验→电缆试验→低压电器试验、二次回路耐压试验→送电前应具备的条件→→受电操作
2、调试前准备工作:
A检查试验仪器是否完好,标准表是否在有效周期内。
页脚内容
- 4 -
110kV向阳变电站
B引入临时电源要求质量高、可靠性强。 C各种记录表格齐备。 D认真熟悉图纸及规范要求。
3、各种测量仪表校验时应根据各种仪表的电压电流等级、?种类、量程和精度,确定采用适宜的电源、选择正确的标准表。标准表精确度等级应比被校仪表高2级以上,其最低等级不得低于0.5级。经校验合格的仪表,应做好记录,并在其外壳上贴上标签进行标识。
4、电力变压器试验
测量绕组连同套管的直流电阻。 a)测量应在各分接头的所有位置上进行。
b)变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。 A检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌相比应无明显差别,且应符合变压比的规律。
B检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。
C测量绕组连同套管的绝缘电阻,其绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。 D绕组连同套管的交流耐压试验,试验电压为 21KV,试验时间为 1 分钟。 E铁心绝缘电阻的测试,一般情况下,铁心-夹件及地≥2MΩ(使用500V兆欧表);穿心螺杆-铁心及地≥2MΩ(使用500V兆欧表)在比较潮湿的环境条件下,此值会下降,只要其阻值>0.1MΩ,即可运行,一般可通过干燥处理使其达到要求。
F 绝缘油试验,其耐压强度应不低于 25KV。
G在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,?应进行5次,每次间隔时间宜为5分钟,?无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地。
H检查变压器的相位必须与电网一致。 1、互感器试验
A测量绕组的绝缘电阻,测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对
页脚内容
- 5 -
110kV向阳变电站
外壳的绝缘电阻。
B绕组连同套管对外壳交流耐压试验,试验电压为21KV,耐压时间为1分钟。 C测量电流互感器的励磁特性曲线,同型式电流互感器特性相互比较应无明显差别。
D测量电压互感器的空载电流和励磁特性,应在互感器的铭牌额定电压下测量空载电流,
E空载电流与同批产品的测得值或出厂数值比较,应无明显差别。 F检查互感器变比,应与制造厂铭牌相符。 2、真空断路器试验
A线圈的吸合电压不应大于额定电压的85%,释放电压不应小于额定电压的5%;?短时工作的合闸线圈应在额定电压的85%~110%范围内,?分励线圈应在额定电压的75~110%的范围内均能可靠工作。
B低压电器动作情况检查应符合下述规定:
C对采用电动或液压、气压传动方式操作的电器,除产品另有规定外,?当电压、液压或气压在额定值的85%~110%范围内,电器应可靠动作。
3、电缆试验
A橡塑绝缘电力电缆的试验项目,包括下列内容: a)测量绝缘电阻;
b)交流耐压试验(当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验)。
c)测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; d)检查电缆线路两端的相位;
B电力电缆线路的试验,应符合下列规定:
a)对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;
b)对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属
页脚内容
- 6 -
110kV向阳变电站
套临时接地;
c)对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。
C测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:
a)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
b)橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;
c)测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;橡塑电缆外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。
D测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:
a)试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
b)电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;
c)绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;橡塑电缆外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。
E橡塑电缆优先采用20~300Hz交流耐压试验。20~300Hz交流耐压试验电压和时间见下表;当不具备上述试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。
额定电压U0/U(kV) 18/30及以下 21/35~64/110 127/220 190/330 290/500 试验电压 2.5U0(或2U0) 2U0 1.7U0(或1.4U0) 1.7U0(或1.3U0) 1.7U0(或1.1U0) 时间(min) 5(或60) 60 60 60 60 页脚内容
- 7 -
110kV向阳变电站
F测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。
G检查电缆线路的两端相位应一致,并与电网相位相符合 4、低压电器试验、二次回路耐压试验
A低压电器采用的脱扣器的整定,应符合下述规定:各类过电流脱扣器、失压和分励脱扣器、延时装置等,应按使用要求进行整定,其整定值误差不得超过产品技术条件的规定。
B低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验,试验电压为 1000V,试验持续时间为1分钟。
5、送电前应具备的条件: A所内建筑工程扫尾、内装饰完; B所内电气安装工程结束; C与送电有关的电气调试工作结束;
D变电所电源进线安装、调试结束,上级变电所具备送电条件; E变电所“三查四定”结束,对查出的问题整改完。 6、送电前的准备工作
A倒闸操作票填写,并经批准;
B操作、监护人员落实,并熟悉送电方案及倒闸操作票; C各项测试器具、绝缘器械、通讯工具准备齐全。 D各种安全警示牌 、安全警戒线、消防器材准备齐全; E盘柜内、所内卫生清理完。 7、送电步骤
A检查所内各开关柜均处于断开位置,?断路器小车处于试验位置,PT柜小车处于工作位置,母联及其它断路器柜小车应拉至试验位置或柜外。
B通知上级变电所分别送Ⅰ段进线、Ⅱ段进线和备用段进线,用高压验电笔在柜后进行验电,验电指示应正确。
C将进线小车送入工作位置,合Ⅰ段、Ⅱ段进线。查看盘装表计指示,应指示正
页脚内容
- 8 -
110kV向阳变电站
确。在PT柜二次侧分别测量两段母线电压及相位,电压值应正确,相序应为正相序,两段相位应一致。同时检查备用进线与Ⅰ段、Ⅱ段进线相位应一致。
D空载运行24小时,变电所受电成功。 E、6kv至380v送电
a)低压配电屏各开关均处于“OFF”?位置,低压母联开关处于“试验”位置。 b)6KV的变压器开关柜小车送入试验位置,?合闸模拟无异常。将小车送入工作位置,对变压器进行冲击合闸试验,冲击合闸次数为5次,每次间隔不得少于5分钟,记录冲击电流,用听诊棒听变压器声音,应无异常。
c)分别合两段进线开关,检查盘装表计及指示灯指示,核定两段相位,两段相位应一致。
d)将母联送入“工作位置”,进行两段联锁试验。 e)低压母线运行72小时。
分别使直流屏、UPS切到正式电源,送电工作结束。
八、 质量记录
1、施工过程记录执行公司质量体系文件的规定。
2、竣工资料表格,当施工合同有规定时,按合同规定的表格执行;无规定时,按国家相关标准执行。
九、 安全保证措施
1、参加施工及操作人员必须认真熟悉施工方案,??严格遵守《电业安全工作规程》。
2、进行交、?直流耐压试验时,被试设备周围应拉警戒线,悬挂警示牌,并设专人监护。
3、电气试验人员至少2人以上参加试验。
4、进行直流耐压试验时,试验后必须先放电方可拆除接线。 5、继电保护测量仪表试验时,应核准试验电压及量程。 6、电气调试人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。
页脚内容
- 9 -
110kV向阳变电站
7、参加送电操作人员及监护人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套。
8、送电操作执行唱票方式,?操作人员必须按唱票内容进行操作。唱票人员必须按事先批准的操作票进行唱票。
9、变电所内必须拉设警戒线、?悬挂警戒牌,诸如:“禁止合闸”、“高压危险”、“禁止入内”等,一切无关人员禁止入内。
10、所内设干粉灭火器或四氯化碳灭火器,?室外门口应设干沙箱。
11、严禁在变电所内吸烟、打闹。