一、设计依据
(1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 (2) 《上海市污水综合排放标准》DB31/199-1997 (3) 《饮食行业环境保护设计规程》DGJ08-110-2004 (4) 《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 二、设计进、出水水质
(1) 进水水质:油脂含量≤300mg/L,所含动植物油品密度在油温20℃时为0.9 g/cm~0.95g/cm。
(2)出水水质:油脂含量≤100mg/L。
三、隔油工艺流程原理 ? 工艺流程原理
3
3
? 工艺流程简介:
隔油设备能处理进水温度≥5℃、油脂含量≤300mg/L、所含动植物油品密度在油温20℃时为0.9 g/cm~0.95g/cm、SS浓度≤285mg/L的餐饮废水,经隔油装置处理后的排出水中含油量应符合《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999中油脂最高允许排入城市下水管道的浓度。
隔油工作原理:隔油器分为固液分离区与油水分离区:在固液分离区设有格栅拦截与双绞刀泵去除废水中的固体污物,在油水分离区设有加热装置提高有水分离效果、防止浮油板结。隔油器上
.
3
3
.
部利用锥斗构造采用液压排油方式便于浮油的收集与排放;底部亦采用锥斗+放空管形式便于箱内排水、排渣。浮油通过液压作用经油管流入油桶中,便于收集后外运。经除油处理后的废水由排水管排出。在隔油器进、出水管之间应设超越管以供设备维修时排水用。
四、隔油设备技术特点
? 箱体全密封结构,减少异味的散发,不影响设置场所的环境。
? 固液分离区内装有切割、松散固体物的绞刀切割泵提高了固液分离的效果,防止污物的堵
塞,方便固体物的清理。
? 设置检修口方便了隔油器的维修与清理固体污物。 ? 设备分时段运行,高效节能。 ? 可实现全程自动化控制,管理方便。 ? 设备运行时低噪音,对工作环境无影响。 五、 设备选型及设备明细表 (1)隔油器选型
餐饮总面积:8684.2㎡
每平方米用水定额100L/㎡·天估算,
33
则总排水量约为:870m/天,取整数为900 m/天。 使用时间:12小时/天,时变化系数1.4
3
则最大小时污水量为:105m/h。
选用处理水量为54 m/h的餐饮废水隔油器2台,型号为:DFHL-CY-GYQ-6-F。 (2)隔油器部件明细表
隔油器设备部件明细表
33
根据此项目的处理水量为105m/h,选用2台54m/h的设备。 序号 1 2 型号 箱体和导流板 主体材料(板厚度) 双绞刀切割泵 加热装置 微气泡发生器 电动蝶阀 电控箱 项目 数量及规格 DFHL?-CY-GYQ-54-F型(2台) Q=54 m/h 3600×1600×2400mm 3600×1600×2400mm 板材:SUS304不锈钢 型材:SUS301不锈钢 SUS304不锈钢材质: 底板和侧壁:3mm 内隔板及顶板:2mm 电机功率:1kw/台,380V 功率:500w/套,220V 电机功率:1.1kw/台,220V 功率:0.1kw/个 700×600×250mm 33
详述 3 4 5 6 7 8 .
2台 2套 4台 6个 2个 .
9 10 11 排渣桶 集油桶 隔油器运行功率 2个 2个 φ600×600/个 φ600×600/个 4 kw/台 注:设备安装形式:室内地上式。
.