答:有以下几种: (1)直埋在地下; (2)安装在电缆沟内; (3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上; (5)安装在桥架上; (6)敷设在排管内; (7)敷设在水底. “

56,如何进行电缆管的连接工作

答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内. 57,制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求

答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍.制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸.

58,简述塑料电缆的热收缩密封法. 答:热缩法适用于中,低压橡,塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆.采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热

资料仅供参考

后能均匀收缩的热收缩管.将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层.

59,用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么 答 1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮,操作把手,行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;

(4)施工场地周围,应有充分的活动范围; (5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分; (6)工作完毕应及时停电,释放油压.

60,电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么 答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料.应列入每根电缆的编号,起始点,型号,规格,长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯.

电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不

资料仅供参考

重复,而且有一定的含义和规律,能表示电缆的特征.

61,电缆当前采用的敷设方法可分为几类 答 1)人工敷设,即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设; )

(2)机械化敷设,即采用滚轮,牵引器,输送机,经过一同步电源进行控制,比较安全;

(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多,施工难度大,全用机械较困难,因此采用此法. 62,控制二次回路接线应符合哪些要求 答 1)按图施工接线正确; (2)导线的电气连接应牢固可靠;

(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

(5)配线应整齐,清晰,美观,导线绝缘应良好,无损;

(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根.

63,电缆排管有何要求

答 1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m,

资料仅供参考

人行道下为0.5m,一般地区为0.7m; (2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;

(3)井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;

(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度. 64,对于电缆导体连接点的电阻有何要求 答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度,相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2. 65,电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求 _ 答:应满足的要求有: (1)耐压强度高,导体连接好; (2)机械强度大,介质损失小; (3)结构简单,密封性强.

66,什么是电缆故障 有几种常见的类型 答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿,导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障.常见的故障有接地故障,短路故障,断线故障,闪络性故障和混合型故障等.

资料仅供参考

67,如何处理电缆线路的单相接地故障 答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接头,即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可.

68,电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查 答:敷设前应检查电缆的型号,规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ.

69,主厂房内敷设电缆时一般应注意什么 答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意: (1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设; (2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道,沟或排管,当一端设备在上,一端在下时,可部分架空敷设,当地下水位较高时,宜架空. 70,电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位 采用什么材料 有何作用