一、工程概况

1、本工程为南通农副产品物流中心二期工程服务楼三号,地下一层,地上三层,建筑面积:㎡。土方开挖深度较深,具体见下表所示: 序号 1 2 4 各位置点 ± 自然地面标高 底板顶面标高 绝对标高数值 标高数值 ± 垫层下口标高 地下室底板500mm,垫层150mm,防水层厚度为1mm,找平层20mm 开挖深度为\\ 2、由于其开挖深度超过5m,属于超过一定规模的危险性较大的深基坑工程。为此编制地下室深基坑工程专项施工方案,本专项方案仅适用于南通农副产品物流中心二期工程服务楼三号地下室工程。

3、本工程位于南通市崇川区观音山镇东南,拟建东快速路以西,拟建崇川路以北,拟建世纪大道东延段以南。

4、地形地貌:南通市位于江苏省东部,长江下游三角洲平原北翼,地貌形态单一。勘察深度范围内地层除表层填土、淤泥质土为Q4m1外,属第四纪长江冲击层(Q4a1)

5、地基土分层一览表:

地基土分层一览表

地层 层号 名称 1 2 素填土 粉淤泥 粉质粘土 夹粉土 粉土夹粉砂 平均层 厚度 密实度 松散不均 粉土稍密 稍中密 描述 以粉质粘土、粉土为主,夹植物根茎,局部夹建筑物垃圾和建筑物基础 分布于明河底部,含较多腐殖物、具腐臭 局部浅部夹铁锰质斑痕 夹薄层粉质粘土,含少量云母碎片 分布 情况 全区 分布 分布 河底 全区 分布 全区 分布 5、根据现场探勘,地下水位位于自然地坪下3000mm()。

6、水文地质条件:地下水类型:本工程地下水类型主要为孔隙潜水。

地基土渗透性评价一览表

序号 名称 水平渗透系数 Kh(cm/s) 2 3 二、编制依据

1、工程设计图纸、南通市建筑设计研究院有限公司提供的“南通农副产品物流中心蔬菜大棚、水果大棚、肉类大厅、水产大厅等工程岩土工程勘察报告”,勘察编号为B10031-1。

2、相关规范:

(1)建筑地基基础设计规范(GB50007-2003); (2)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) (3)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)

(4)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)建筑基坑工程检测技术规范(GB50497-2009)

(6)国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定,其他有关规范、规程、验收标准。

3、本公司有关施工技术工法资料。

4、参考资料:建筑施工计算手册(第二版) 三、基坑降水

(一)本工程考虑采用深井降水,深井布置在垫层外500mm左右布置。深井采用无砂混凝土管井。

(二)深井降水施工方案:

1、采用φ420/360无砂砼管深井降水,每口井深20m,各外井纵距一般控制在25m。

2、深井降水验算:

垂直渗透系数 Kv(cm/s) ×10 ×10 -4-5渗透性评价 粉质粘土 夹粉土 粉土夹粉砂 ×10 ×10 -4-5

(1)根据地质报告,土层为粉砂夹粉土,井点涌水量按无压非完整井计算: (2)渗透系数按K=1.05m/d计取 (3)基坑底标高为:-6.771m, (4)基坑涌水量计算

S=3.471m则H0=×(S/+l)=×=24.27m 基坑面积A=47×23=1081m2 X0=A/?=

R=H0K=××24.27?1.05=34.17m 则Q=×[(2H0-S)×S]/(lgR0-lgX0) =××[(2×(+)] =566.66m3/d

(5)降水深井数量的计算:

根据现场条件,每口井拟采用一台油浸式千瓦,每小时排水量12m3的潜水泵,

即每台泵每天的工作量为:q=12×24=288m3, n=q=×288=

本工程施工现场实际布置6口深井,能够满足降水施工的要求。 3、深井施工工艺

(1)总论:深井成井采用高压水冲法成井工艺,采用预制砼管,井口上部2m用粘土封死,四周用砂充填,4″潜水泵抽水。随着挖土深度的加大,深井砼管逐级拆除,挖土中井口加盖,防止泥土掉入井内而堵塞井管。深井抽水12天后开始挖土。

(2)工艺流程

施工准备—机械进场—定位安装--开孔—井位放样下护口管—做井口、按护筒—冲头就位、冲孔—冲孔后抽出冲头—下井管—填砂砾—止水封孔—洗井—下泵试抽—铺设排水管路及供电电路—下式抽水—记录。

(3)清孔:清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。 (4)下井管:清孔后应立即下井管,以免流沙渗入井孔,井管长度一般为1.0m/节,接头处用双层滤网包裹,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用2-4条30mm

农副产品物流中心二期基坑方案精编版

农副产品物流中心二期基坑方案精编版MQSsystemofficeroom【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】南通农副产品物流有限公司二期工程服务楼三号深基坑专项施工方
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8fdkg5g57t1h1yk7phhy1xkfw968dk01awd
领取福利

微信扫码领取福利

Scan me!

微信扫码分享

闃呰骞舵帴鍙椼€婄敤鎴峰崗璁€�
娉細鍚勭櫥褰曡处鎴锋棤鍏宠仈锛佽浠呯敤涓€绉嶆柟寮忕櫥褰曘€�


鐢ㄦ埛娉ㄥ唽鍗忚

涓€銆� 鏈綉绔欒繍鐢ㄥ紑婧愮殑缃戠珯绋嬪簭骞冲彴锛岄€氳繃鍥介檯浜掕仈缃戠粶绛夋墜娈典负浼氬憳鎴栨父瀹㈡彁渚涚▼搴忎唬鐮佹垨鑰呮枃绔犱俊鎭瓑鏈嶅姟銆傛湰缃戠珯鏈夋潈鍦ㄥ繀瑕佹椂淇敼鏈嶅姟鏉℃锛屾湇鍔℃潯娆句竴鏃﹀彂鐢熷彉鍔紝灏嗕細鍦ㄩ噸瑕侀〉闈笂鎻愮ず淇敼鍐呭鎴栭€氳繃鍏朵粬褰㈠紡鍛婄煡浼氬憳銆傚鏋滀細鍛樹笉鍚屾剰鎵€鏀瑰姩鐨勫唴瀹癸紝鍙互涓诲姩鍙栨秷鑾峰緱鐨勭綉缁滄湇鍔°€傚鏋滀細鍛樼户缁韩鐢ㄧ綉缁滄湇鍔★紝鍒欒涓烘帴鍙楁湇鍔℃潯娆剧殑鍙樺姩銆傜綉绔欎繚鐣欓殢鏃朵慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鑰屼笉闇€鐭ョ収浼氬憳鐨勬潈鍒┿€傛湰绔欒浣夸慨鏀规垨涓柇鏈嶅姟鐨勬潈鍒╋紝涓嶉渶瀵逛細鍛樻垨绗笁鏂硅礋璐c€�

鍏抽棴