檀香丽湾三期工程
冬期施工监理实施细则
编写人:张忠仁
李晔
审批人:
乳山市建筑设计院有限公司
2010-12-12
檀香丽湾三期工程
冬期施工监理实施细则
一、 工程概况
乳山檀香丽湾三期工程目前共开工十一幢小高层、高层住宅楼,目前两幢主体将完,正在砌填充墙和剩余结构施工;九幢主体完成,其中两幢抹灰已完,其余正在抹灰;四幢外保温已完,保温工程已停工;正进行装修,屋面和塑钢门窗工程。
结合乳山市质量监督站关于加强冬期建筑施工质量管理的通知,当室外平均气温连续5天低于5度℃或出现负温时,即进入冬期施工,应立即采取冬期施工措施。根据天气预报,目前已进入冬季施工,为加强建筑工程管理,确保工程施工质量,防止突然的霜降、寒流对工程质量造成伤害,结合本工程施工的实际情况,特编写冬期施工监理实施细则, 二、 冬期施工监理机构设置
组长:赵夕浩
成员:张忠仁、李晔、许鸿、孙东
冬期施工前,总监负责组织本工程项目部监理人员岗前培训工作,认真学习冬期施工质量管理通知及规范、规程,总结往年的经验和教训,及时了解近期天气变化情况,做好现场冬期施工组织协调工作,在冬期施工中,严格按照规范、规程标准要求落实、检查冬期施工实施工作。 三、监理人员职责:
1、监理人员负责监督检查冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理,负责冬期施工工作的协调组织工作,确保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工
造成影响。
2、监理工程师认真审查施工单位编写的冬期施工方案,并提出审查意见,总监理工程师核查审批,然后报建设单位及质量监督站。
3、冬期施工,监理工程师审查施工单位冬期施工组织机构人员及到位情况。
4、监理工程师审查施工单位冬期施工技术措施、质量措施、冬季施工措施落实情况。
5、对冬季施工进场材料质量要严格控制,特别是对外加剂的选用地点、外加剂的掺量应按提供货单位说明书、使用要求、施工条件、混凝土原材料等因素通过实验确定。
6、总监理工程师应定期主持召开工地例会,检查冬期施工落实情况及 存在问题,针对存在的问题提出整改措施。
7、监督检查工程的文明施工及安全防护措施,对不合格者督促施工单位定期整改。
8、冬期施工中监理人员要认真做好监理日记和有关的监理记录。做好见证取样工作。
四、 冬期施工质量控制 三、 冬期施工质量控制 (一) 材料质量控制 1、 外加剂选用:
本工程混凝土采用商品混凝土,要求厂家按要求掺加防冻剂;现场砌体和抹灰也要掺加防冻剂。
重点检查外加剂的资质证明及检验报告,并且严格控制掺量。按照
国家关于外加剂管理的文件要求,外加剂必须有出厂质量证书,其内容包括:产品名称、型号、出厂日期、主要特性和成分、使用范围和适宜掺量、性能检验合格指标、储存条件及有效期、使用方法说明书等技术指标。抗冻剂生产厂家必须具备有关部门批准的生产资格,材料应有当年的检验报告和合格证明。
2、 检查施工单位冬季施工材料、物资准备:
1热源准备 ○
施工现场用水是否采取加热,沙和搅拌棚应搭设遮挡棚架。
2保温材料准备 ○
检查施工单位是否备好草帘、塑料布、毡布等。做好施工作业面及周围环境的保温。
在温度发生较大变化时,应监督项目部及时测量大气温度,密切注意天气变化,防止早期寒流对结构的影响。
③检查测温工具准备
对于各种测温材料,项目部应在进入冬期施工前,将测温管加工完成,并购置齐全温度计、高低温度计、保证混凝土测温和大气测温要求。 (二)砌筑工程 1、砌石工程质量控制
①砂浆:砌筑工程冬期施工,配制水泥砂浆,推荐掺加外加剂(SW早强防冻剂),宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级,砂浆搅拌用砂不得含冰块、冰屑和雪团,搅拌时间不小于3分钟,要随搅拌、随运、随用,存放时间不超过30分钟,使用前不得冻结,砂浆出机温度要求达到
5-10℃,若达不到5℃时,其搅拌用水要采取加热措施,加热水温不得超过80℃(一般40℃为宜),砂浆出机温度不得超过40℃,使用温度不应低于5℃。 ②温度控制,石料表面与砂浆的温度差控制在20℃以内 ③砌筑:每天砌筑高度应控制在1.5米以内。 (三)装饰装修工程
1、在进行室内装饰装修前,应将门窗口封好,门窗口的边缝及外墙脚手架眼、孔洞等也应堵好。施工环境温度不应低于5℃,以地面以上50cm处为准。
2、砂浆:装修工程冬期施工,配制水泥砂浆,推荐掺加外加剂(SW早强防冻剂),宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级,混合砂浆内掺加SW早强防冻剂。其掺加的量根据外界气温状况,按产品的使用方法及范围掺加。冬期砂浆稠度比常温加大1—3cm(控制在9—12cm的范围内)。搅拌用砂不得含有冻块、冰屑和雪团。搅拌时间不少于3分钟,要随拌,随运,随用。存放时间不要超过30min,使用前不得冻结。砂浆出机温度要求达到5—10℃,若达不到5℃时,其搅拌用水要采取加热措施,加热水温不得超过80℃(一般40℃为宜)。砂浆出机温度不得超过40℃,使用温度不得低于5℃。
3、保温:地面及装修表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温,不应采用处于潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的表面,对边,棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2—3倍。
4、外墙面的塑料框、大扇玻璃安装不宜在冬期进行。 四、冬期施工安全控制:
汽车站工程冬季施工监理实施细则