按12米预压,则7-8跨B-B截面钢筋加载重量: GBB′= GBB×28=6.784×28=189.95 (t) 综上所述,钢筋加载的重量:

G总= GAA′+ GBB′=91.584+189.95=281.54 (t) 钢筋所占箱梁容积为:

V钢筋=(0.071×12×14+0.071×28×12+0.034×40)=37.14 m。 (3)水加载的重量

水的比重取1.0g/㎝,即1吨每立方米。

3

3

3 号钢筋截面计算面积0.034m2总的荷载加压示意图跨线桥左侧(曲线内侧)3跨线桥右侧(曲线外侧)31221411212321321G水= G1′- G总=778.8-281.54=497.26 (t),则需要497.26m水。 按水加载至翼缘板内100㎝计算,则箱梁的容积为:

V总''= V总'- V翼'- V钢筋 =504-(

0.18?0.34)×1×2×40-37.14 23

3

=504-20.8-37.14=446.06 m。

超出梁顶面水的体积:

V超= V水- V总''=497.26-446.06=51.2 m。

3

梁顶面宽度取7.4米,则水需超出梁顶面的高度为:

H= V超÷40÷7.9=51.2÷40÷7.4=0.162 m=17.3㎝ 三、 逐级加载计算

一级加载:总重的30%,即QⅠ=649×30%=194.7 t

一级加载钢筋布置示意图跨线桥左侧(曲线内侧)跨线桥右侧(曲线外侧)411212321321

钢筋的重量: ① A-A截面:

钢筋绑扎成直径30㎝为一件,即钢筋截面面积:

SⅠ=3.14×0.15×0.15=0.071㎡ 如图1所示每延米A-A截面钢筋加载重量:

GⅠ= SⅠ×12×6=5.11 (t) 则7-8跨A-A截面钢筋加载重量: GⅠ′= GⅠ×12=5.11×12=61.34 (t) ② B-B截面:

每件钢筋截面面积:SⅠ=3.14×0.15×0.15=0.071㎡ 如图1所示每延米B-B截面钢筋加载重量:

GⅠ=SⅠ×10×6=4.26 (t)

B

B

B

A

A

AA

则7-8跨B-B截面钢筋加载重量: GⅠ′= GⅠ×28=4.26×28=119.28 (t) 综上所述,钢筋加载的重量: GⅠ= GⅠ′+ GⅠ′ =61.34+119.28 =180.62 (t) 钢筋所占箱梁容积为:

VⅠ-钢筋=(0.071×12×12+0.071×28×10)

=10.224+19.88 =30.10 m。

(3)水加载的重量

水的比重取1.0g/㎝,即1吨每立方米。

GⅠ水= Q1- GⅠ =194.7-180.62=14.08 (t),则需要14.08m水。

一级加载示意图AB

3

3

3

AB

A

B

B

B

跨线桥左侧(曲线内侧)跨线桥右侧(曲线外侧)4112123h=11.3cm21321 VI总= VⅠ-钢筋+VI水=30.10+14.08=44.18 m。

3

hⅠ= VI水÷40÷L=14.08÷40÷3.12=0.095m=11.3㎝ 因中联梁身有0.15%的斜坡,所以此时内外侧水位高差为:

dⅠ=3.12×1000×0.15%=5㎜,箱梁中心线水位应比梁底高出11.3㎝。

二级加载:总重的30%,即QⅡ=649×(30%+30%)=389.4t

二级加载钢筋布置示意图跨线桥左侧(曲线内侧)跨线桥右侧(曲线外侧)1212321321

钢筋的重量:

钢筋加载的重量和一级加载的数量一致: 故 GⅡ= GⅡ′+ GⅡ′

=61.34+119.28 =180.62 (t)

钢筋所占箱梁容积为:

VⅡ-钢筋=(0.071×12×12+0.071×28×10)

=10.224+19.88

AB

A

B

=30.10 m。

(3)水加载的重量

水的比重取1.0g/㎝,即1吨每立方米。

GⅡ水= Q1- GⅡ =389.4-180.62=208.78 (t),则需要208.78m水。

VⅡ总= VⅡ-钢筋+VⅡ水=30.10+208.78=239 m。

3

AB

3

3

3

跨线桥左侧(曲线内侧)二级加载示意图跨线桥右侧(曲线外侧)B=h=110.2cm411212321321

解方程:(

5.15?BII2)×hⅡ×40=239 ·······················①

hII4 BⅡ=5.15+×2 ······························②

∴ hⅡ=1.102m=110.2㎝;BⅡ=5.70m

因中联梁身有0.15%的斜坡,所以此时内外侧水位高差为:

dⅡ=3.12×1000×0.15%=9㎜,箱梁中心线水位应比梁底高出110.2㎝。

三级加载:总重的20%,即QⅢ=649×(30%+30%+20%)=519.2t

三级加载钢筋布置示意图跨线桥左侧(曲线内侧)跨线桥右侧(曲线外侧)1212321321

钢筋的重量:

钢筋加载的重量和一级加载的数量一致:

故 GⅢ= GⅢ′+ GⅢ′=61.34+119.28=180.62 (t)

AB

A

B

支架预压方案资料

按12米预压,则7-8跨B-B截面钢筋加载重量:GBB′=GBB×28=6.784×28=189.95(t)综上所述,钢筋加载的重量:G总=GAA′+GBB′=91.584+189.95=281.54(t)钢筋所占箱梁容积为:V钢筋=(0.071×12×14+0.071×28×12+0.034×40)=37.14m。(3)水加载的