目 录
一、工程概况 ............................................. 1 二、荷载计算 ............................................. 2 1、箱梁砼自重 ......................................... 3 2、钢筋加载的重量 ..................................... 4 3、水加载的重量 ....................................... 5 三、 逐级加载计算 ........................................ 6 1、一级加载 ........................................... 6 2、二级加载 ........................................... 8 3、三级加载 ........................................... 9 4、四级加载 .......................................... 11 5、五级加载 .......................................... 12 6、箱梁预压段两端加固 ................................ 13 四、预压观测 ............................................ 13 五、资料整理 ............................................ 14
支架预压
一、工程概况
根据本工程桥跨数量多、支架情况及工期要求,我部拟仅对7#、8#墩(跨径为40.0m,桥宽度为9.9m,支架平均高度为5.5米)进行支架预压的施工的方案,其余各跨箱梁可据此两跨预压情况及理论计算相结合的形式,进行支架施工预留拱度的设置。具体考虑如下:
①如对每跨进行预压,则压重材料需求大、箱梁施工周期长;且加载、卸载时间长,投入机具设备多。
②支架压重情况分析
a、经一次压重后可测出沉陷经验值以方便设置支架预拱度。
b、碗扣支架架均为使用较成熟的支架形式,其压缩及挠度值可通过计算得出。
c、非弹性变形主要表现在底模抄垫上,但本工程采用顶托,未采用木楔其变形值较小,且可通过经验公式推算和一次压重情况进行确定。
d、此种支架结构形式均比较简单,且我部在其它工程已有压重施工的经验。综上所述,在地基及支架结构形式一样的情况下,全桥上部支架采取一段压重的方式应可以满足现浇箱梁施工需要。
支架搭设加固完成,箱梁外模安装完后,在钢筋绑扎施工前,对支架进行相当于1.2倍箱梁自重的荷载预压,以检查支架的承载能
力,减少和消除支架体系的非弹性变形及地基的沉降。支架压重材料采用相应重量的钢材及水,为保证压载重量的精确度,对每一吊的钢筋都严格计算重量、并做好记录。并按箱梁结构形式合理布置钢材数量。压载采用五级压载,五级卸载进行十一次观测,前两次压载重量均为总重的30%,后三次压载重量均为总重的20%,并对各级加载认真观测记录数据以确保精确。各级加载完后间隔两小时,未发现支架沉渐,才可加下级荷载。加载至设计荷载持荷12小时后进行卸载。并对卸前再做一次观测。而后逐级卸载,并逐级观测。待消除支架非弹性变形量及压缩稳定后测出弹性变形量,即完成支架预压施工。卸除预压钢筋后,调整支架施工预拱度,调整支架底模高程,并开始箱梁施工。箱梁浇注均采用全断面一次性浇注成型。 二、荷载计算
箱梁压载重量取7# --8#跨钢筋混凝土重量之和乘以1.2安全系数后的重量。为保守计算,梁端加厚段L端取6.0米计算(原设计为5.9米),梁中段取L中28米。预压时箱梁两侧应平衡加、卸载,加载至设计荷载持荷12小时后进行卸载。砼比重取2.6 t/m
3
A282090B50090500P8ABP7⑴ 40米箱梁砼自重
A-A截面箱梁:
砼截面面积:S1A=12.6-3.99=8.61㎡;
跨线桥左侧(曲线内侧)321箱梁支架预压示意图箱梁中心线跨线桥右侧(曲线外侧)3123.99m24111212312132112.6m2 A-A截面预压加载示意图(1)
B-B截面箱梁:
砼截面面积:S1B=12.6-6.77=5.83㎡;
跨线桥左侧(曲线内侧)213箱梁支架预压示意图箱梁中心线跨线桥右侧(曲线外侧)2316.77m212.6m2411212321321
B-B截面预压加载示意图 (2)
B-B截面箱梁:
砼截面面积:S1B=12.6-6.77=5.83㎡;
40米箱梁砼自重: G1={(
S1A?S1B2)×L端×2+ S1B×L中}×2.6
={(
8.61?5.83)×2×6+5.83×28}×2.6 2 =249.88×2.6 =649 t
箱梁的容积:V总=12.6×40=504 m。
乘以1.2安全系数后的重量: G1’=1.2×G=1.2×649=778.8 (t)
综上所述,共需加载778.8吨的重量可满足预压荷载要求。 ⑵ 钢筋加载的重量:
因现场预压材料钢筋无法成密实状态,所以钢筋比重取6t/m ① A-A截面:
钢筋绑扎成直径30㎝为一件,即钢筋截面面积:
SAA=3.14×0.15×0.15=0.071㎡ 如图1所示每延米A-A截面钢筋加载重量:
GAA=S×18×6=7.632 (t)
按12米预压,则7-8跨A-A截面钢筋加载重量: GAA′= GAA×12=7.632×12=91.584 (t) ② B-B截面:
每件钢筋截面面积:SB=3.14×0.15×0.15=0.071㎡ 如图1所示每延米B-B截面钢筋加载重量:
GBB=S×16×6=6.784 (t)
钢筋截面计算面积0.071m23
3
支架预压方案资料