江门美卓花园项目土建总承包工程 1#塔式起重机安装安全专项施工方案

第六节 施工安全保证措施

6.1 安全目标、安全组织机构、安全管理措施 6.1.1 安全目标、安全管理组织机构

1、确保安装0伤亡率

2、确保安装按时快速、有序、优质完成 3、安全管理组织机构如下图:

现场总负责人 技术负责人 专职安全员电工操作及指挥组长操作手图5-1 安全管理组织机构图

6.1.2 管理职责

1、现场总负责人对现场塔机安装的施工安全负全面责任。主要责任如下: (1)与总包单位、监理单位等相关方在生产、安全、技术方面的沟通协调; (2)机构内部的生产管理、人员组织;

(3)督办技术资料、安全生产资料与措施就位; (4)组织塔机的安装、检查、保养及维修; (5)保障施工资源和安全投入,组织安全技术交底。

2、技术负责人对现场塔机的安装的施工安全负技术责任,主要责任如下: (1)与总包、监理单位等相关方技术部门在技术资料、措施方面的沟通协调; (2)技术文件资料的编制、审批、发放、存档; (3)塔机拆除作业的现场技术监督指导; (4)技术措施的制定与现场监督实施; (5)组织塔机整改,监督实施与安装验收;

(6)负责编制安全技术交底,进行安全技术交底并办理其签字手续。

~24~

江门美卓花园项目土建总承包工程 1#塔式起重机安装安全专项施工方案

3、安全主管的主要工作内容如下:

(1)与总包、监理单位等相关方安全部门在安全资料、措施方面的沟通协调; (2)塔机安装作业的现场安全监督; (3)安全事故的调查、处理;

(4)组织检查安全防护,查处违章作业,及时组织整改和消除安全隐患。 4、安全员的主要工作内容如下:

(1)安全文件资料的编制、收集、发放、存档; (2)塔机维修、安装时的现场安全监督;

(3)施工现场的日常安全巡视;及时纠正违章作业,制止不安全行为,消除安全防护隐患。

(4)塔机安装告知。

5、操作及指挥组长的主要工作内容如下: (1)对操作手及指挥员安装工作的调派与管理; (2)与现场施工班组的沟通协调;

(3)监督操作手及指挥人员对塔机安装、检查、保养工作; (4)落实现场主管交办的其它工作;

(5)组织班前的班组安全教育、安全技术交底,严格按照安全操作规程组织班组进行施工。

6、电工的主要工作内容: (1)电气线路的检修与安装; (2)电气故障的排除; (3)调试工作;

(4)现场主管交办的其他事情 7、操作手及指挥主要工作内容:

(1)操作手严格按照操作规程操作,不违规作业; (2)操作手应听从现场管理人员的正确指挥; (3)指挥人员应按照操作规程正确指挥,不违规指挥。 6.1.3现场安全管理制度

1、落实岗位责任制,遵守安全操作规程,严禁违章作业,有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

2、各施工作业人员必须持证上岗、经安全技术交底和安全培训与教育后作业。 6.1.4主要管理负责人员

~25~

江门美卓花园项目土建总承包工程 1#塔式起重机安装安全专项施工方案

现场管理人员三名,具体人员名单见附表。 6.2 塔吊安装安全保证措施

1、所有参与安装作业的人员必须持证上岗,报经总承包单位、监理单位在现场核查符合规定要求时,才准上岗作业。高空作业人员必须身体健康,患有高血压、心脏病等不适宜高空作业的人员不得进行高空作业施工。

2、作业区域按照规定设置警告标志,设定必须的警戒区域并拉好警戒线,设置专职安全员现场监督,严禁非作业人员在施工区内穿行或驻留。

3、作业前,应在监理、总包单位的监督下,由现场安装技术负责人对参与作业人员进行书面安全技术交底,并办理交底相关手续后,进行安装作业。

4、作业前,必须确定由专人指挥,并统一信号;操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。

5、作业前,须对吊装用汽车吊进行全面检查(高度限位、力矩限位、吊钩保险等是否齐全有效),并进行空载试验,确认完好后方能作业。

6、每次吊重时,必须检查是否符合本方案的要求的起重工作幅度、吊点是否可靠、绑扎是否牢固、吊具是否完好、吊具使用是否正确,确认符合安全要求时才准起重作业。

7、所有作业人员必须戴好安全帽,穿好防滑鞋,高空作业人员必须系好安全带,使用的工具应挂好安全绳,防止高空坠落伤人。

8、严禁将工、器具或构件从高空直接抛下,所有小件均应装入箱、袋中吊下。 9、每个部件在组装后,应全面检查螺栓是否紧固、销铀是否完全打到位、开口销是否插入并掰开。严禁用铁丝、钢筋等物代替螺栓、销轴及开口销。

10、严禁酒后作业,严禁参与人员带病作业。

11、所有人员必须严格遵守国家有关的安全作业规程和规章进行作业。 12、在夜间或照明光线不足的情况下禁止进行作业。

13、起重作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机械载运人员。

14、严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊。

15、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全装置,应完好齐全、灵敏可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

16、严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降

~26~

江门美卓花园项目土建总承包工程 1#塔式起重机安装安全专项施工方案 落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。

17、在安装起重臂或顶升加节(已配平)遇突然停电,操作手应冷静,迅速拿出已准备好的短木方卡在回转齿轮与回转大齿圈之间,防止因风力等其他因素使起重臂回转。然后及时和项目部联系。

18、在以后的使用过程中,定期对塔吊基础进行沉降度观测,并做好记录。 19、塔机供电系统必须符合下列规定:三级配电、TN-S接零保护系统、二级漏电保护系统。

20、塔机与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的有关规定。

21、塔机的防雷接地电阻值不得大于4Ω,并在每年的春、秋季节各摇测一次。 22、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

23、供配电系统必须符合一机、一闸、一漏、一箱,闸刀的额定电流和漏电断路保护器的额定电流必须匹配,漏电断路保护器的的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

24、开关箱应装设端正、牢固,开关箱的中心点离地面的垂直距离应为1.4-1.6m。开关箱内的连线必须采用铜芯绝缘导线。PE线端子板必须与金属电气安装板做电气连接,金属箱门和金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接

25、塔身高于30m的塔机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯,塔身高于50m时,应设置风速仪。

26、在强电磁波源附近工作的塔机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩和机体间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。

27、塔机正常工作时的电压值应在380V±10%范围内,三相电源应三相平衡。 28、停机修理或维护保养时,必须切断总电源,不许带电作业。

29、塔机在通电前,必须对所有线路进行检查,确保线路联接正确无误,该固定的电线电缆应有可靠的固定,防止塔机在运行时损伤电缆;通电前对电气及电机进行绝缘检查,主回路、控制回路、电机对地绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

30、主电缆(地面连司机室电缆)在进入司机室前应穿入电缆保护圈后再进入司机室,并留适当长度,保证塔机在左右一圈半的旋转时不致损坏电缆,且保证爬升时不损伤电缆。

~27~

江门美卓花园项目土建总承包工程 1#塔式起重机安装安全专项施工方案

31、汽车吊操作主要规程

(1)司机必须有操作证,持证上岗,汽车吊经主管部门检测合格; (2)汽车吊支车时,必须保持车身水平,严禁车身倾斜;

(3)工作前应按说明书的要求平整停机场地,牢固可靠的打好支腿;支腿必须全部伸出,严禁不伸或伸出不全,支腿外的地面或地基必须坚实,支腿底应垫以不小于0.8m×0.4m质地坚硬的道木。必要时在支腿处用枕木打一副腿。

(4)严禁超负荷起吊; (5)严禁歪拉斜吊;

(6)接近满负荷时,严禁增幅;

(7)起重指挥必须由专业起重工指挥,指挥信号必须明确。 (8)起重臂下和回转半径范围内严禁站人。 32、在顶升过程中防止塔机碰撞的措施

(1)塔机操作手和指挥应严格按照安全操作规程作业,严禁违规作业,加强对操作手和指挥的安全教育。

(2)各塔机指挥在发出指挥信号前必须密切注意可能和本机发生碰撞的其它塔机的动态,尤其是在两塔机交叉区域运行时,应格外注意。

(3)所有塔机指挥和操作手在作业时必须配备性能可靠的对讲机,任何一台塔机如有操作手或指挥未用对讲机联络,不得作业。每一台塔机所使用的对讲机必须加密,严禁窜台(每一部对讲机只能呼叫相对应的塔吊操作手和指挥员)。

(4)塔机操作手应经常检查回转刹车的制动性能,若制动力矩不够或制动失效,应及时通知租赁公司有关主管人员,及时排除故障。

(5)在塔机运行过程中突然停电或回转制动突然失效,操作手应冷静,迅速拿出已准备好的短木方卡在回转齿轮与回转大齿圈之间,防止因风力等其他因素使起重臂回转。然后及时和项目部联系。

(6)塔机在顶升过程中,与周围塔机或建筑物等的高低差至少应大于2m。 6.3 塔吊安装技术保证措施

1、作业前,应对塔机的机械、液压、电路部分进行一次全面的检查,确认无故障及隐患后,方可进行塔机安装及顶升加节作业。

2、作业前,技术人员必须组织各个岗位作业人员进行方案学习,了解此次安装作业的特点、本塔机各方面的参数(如各部件重量、尺寸、吊点、配重量以及该塔机有别于其它塔机的特征等)及技术注意事项。

3、每加一节标准节,应对塔机起重臂进行一次调平,可参考使用说明书提供的数

~28~

1#塔吊安装方案(TC6513)修

江门美卓花园项目土建总承包工程1#塔式起重机安装安全专项施工方案第六节施工安全保证措施6.1安全目标、安全组织机构、安全管理措施6.1.1安全目标、安全管理组织机构1、确保安装0伤亡率2、确保安装按时快速、有序、优质完成3、安全管理组织机构如下图:现场总
推荐度: