抹压”。
二次抹压的主要作用有3点:
1)消除混凝土的表面缺陷、混凝土内部的泌水通道(即毛细管道)及早期的塑性裂缝。
2)提高混凝土表层的密实度。
3)表层密实度提高后,减缓了混凝土内部水分迁移、蒸发的速度,提高了混凝土的抗裂能力。
3、从一次抹平到二次抹压,是混凝土逐渐初凝的过程。
4、裂缝的形成。在较长的一段时间,只要环境相对湿度低于100%,混凝土表面就会失水,内部形成缺陷-毛细管道。这些缺陷不消除,在混凝土表面继续失水的情况下,孔道就会进一步加深,裂缝进一步扩展,出现开裂,严重者会造成贯穿性裂缝,导致楼层漏水。
5、我们发现,在湿养护不够及时、不够充分的情况下(例如传统湿养护),只有一次抹平而没有二次抹压,混凝土的开裂将很严重。
实施二次抹压后,开裂程度大大减轻。因此,除非实施即时养护,使混凝土表面不能生成失水缺陷,否则二次抹压工艺是必须的。
6、传统的抹刀手工抹压。
在二次抹压工艺中,现在往往习惯于抹刀手工抹压,不仅效率低,力度也不够,当缺陷由表及里发展较深时,将很难消除。
7、圆盘式抹光机。
二次抹压最好采用圆盘式抹光机,消除表面缺陷(及混凝土内部的泌水通道)与密实表层的作用比抹刀好,效率也高。
8、二次抹压后,必须立即对混凝土进行充分的湿养护,以避免混凝土再次失水。只有这样,才能保证混凝土早期水化良好,提高硬化混凝土的质量,为混凝土耐久性的提高打下早期质量基础。
做了二次抹面不一定没裂缝
现在人工抹面已经跟不上浇筑和凝结的速度了。机械抹的话早磨浮浆太多;等抹机可以上去,如果暴晒大风的话,面层就已经出现失水通道了。
二次抹面后再盖膜的话第一是水份不够薄膜贴附,第二是脚印难以修复。振实拖平后覆盖薄膜,经过无数工地的测试及后期的连续泡水,看到没有渗透。不能够等初凝后再覆盖。
二次抹面总会出现在初凝后。初凝前人工抹面,初凝时也会出现沉陷的。不二次抹面,振实后拖平覆盖薄膜就算初凝时有沉陷也会少很多,有也只是收缩沉陷,并不会裂下去,也不至于渗水。
浇筑时插立式震捣,再隔开点时间再平板式,再整平尺再同时覆盖薄膜,三步一起可以免去二次抹面,没有问题。
初凝后的水份不足薄膜吸附,覆盖后也容易被风飞起,早掀或覆盖时间不足早飞起一样会裂。
按规范要求覆盖薄膜养护,不盖裂了大都是早期养护不足水份流失过快造成。
在初凝至终凝过程中,少失水少开裂
混凝土从搅拌完成到施工浇筑完成(或初凝前)为塑性阶段。混凝土浇注后,在塑性阶段砂石骨料下沉,水向上迁移(泌水)。因钢筋、石的阻碍可导至出现塑性裂缝。塑性裂缝可以通过二次振捣、二次抹压收面修复。
有砼行提出板面混凝土滞后振捣方式减少板面开裂,即将梁振捣密实,板面混凝土在人工找平后滞方,让混凝土自然沉降,并泌出部分水份,待混凝土坍落度在10左右时再拖平板振动器振捣(同时在梁部上面加强振捣)。这样混凝土匀质性会更好,振捣完成后及时收面并洒水养护或覆膜养护。不让板面失水,可以极大减少板面开裂。
混凝土养护管控措施及注意事项