基础稳定性验算
一、工程概况
根据四川正基岩土工程有限公司提供的《中江县第二人民医院门诊综合大楼项目岩土工程勘察报告》提供的岩土工程勘察报告。本工程采用嵌岩桩基础,基础持力层为中风化粉砂质泥岩,桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值为frk=3.7Mpa,桩长大于6m。桩基础最不利地质剖面如下图所示,桩侧土层厚度分别为一般填土或粘土7.87m、淤泥质粘土9.1强风化砂岩2.0m、中风化砂岩按2.4m考虑。
二、基础抗倾覆验算
本工程设防烈度6度,根据《高规》4.3.7条,?max(中震)/?max(小震)?0.12/0.04?3,考虑到中震作
用下结构的塑性耗能,本工程取中震地震作用力为小震的2.5倍。
根据PKPM计算结果,结构在小震、风荷载、中震作用下整体抗倾覆验算如下:
1-1~1-5轴 1-6~2-10轴 楼栋号 结构抗倾覆力结构倾覆力结构抗倾覆力矩 结构倾覆力矩 比值 比值 矩 矩 X向风荷载 1751103.1 19059.8 91.87 10120948.0 29221.4 346.35 Y向风荷载 1042024.3 30922.1 33.70 4812587.5 58357.7 82.47 X向小震 1693562.5 56691.8 29.87 9749434.0 132165.9 73.77 Y向小震 1008296.1 53907.1 18.70 4635423.5 127161.6 36.45 X向中震 1693562.5 141729.5 11.95 9749434.0 330414.75 29.51 Y向中震 1008296.1 134767.75 7.48 4635423.5 317904 14.58 参照《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)第5.5.2条,本工程抗倾覆稳定性安全系数远大于1.5,故结构的整体抗倾覆稳定性满足要求。
三、基础抗滑移验算
本工程采用嵌岩桩基础,基础抗滑移由基桩水平承载力提供。1-1~1-5轴单体共有基桩38根,1-6~2-10轴单体共有基桩116根。
3.1 单桩水平承载力计算
已知条件 (1) 桩参数
承载力性状 端承桩 桩身材料与施工工艺 干作业挖孔桩
截面形状 圆形 砼强度等级 C30 桩身纵筋级别 HRB400 直径(mm) 1200 桩长(m) >6.000
是否清底干净 √
端头形状 不扩底
(2) 计算内容参数
水平承载力 √ 桩顶约束情况 铰接 允许水平位移(mm) 10.0 轴力标准值(kN) 2600.000 2 计算过程及计算结果 单桩水平承载力
根据《桩基规范》5.7.2第4款(式5.7.2-1)及第7款(考虑地震作用) 计算
桩的水平变形系数α = 0.245(1/m) 桩截面模量塑性系数γm = 2.00
桩身砼抗拉强度设计值ft = 1430.000(kPa) 桩身换算截面模量W0 =0.1783(m3) 桩身最大弯矩系数vM = 0.768 桩顶竖向力影响系数ζN = 0.50 桩身换算截面积An =1.165(m2)
承载力特征值地震调整系数
= 1.25
单桩水平承载力特征值 Rha = 230(kN)
本工程地震作用下取单桩水平承载力特征值为287.5kN。非地震作用下取230KN。
3.2 基础抗滑移验算
根据PKPM计算结果,结构在小震、风荷载、中震作用下整体抗倾覆验算如下:
1-1~1-5轴单体 2-1~2-10轴单体 楼栋号 水平基底剪桩基抗滑移力 水平基底剪力 比值 桩基抗滑移力 比值 力 X向风荷载 8740 909.81 9.61 26680 982.79 27.1 Y向风荷载 8740 1473.57 5.93 26680 1962.70 13.6 X向小震 10925 1889.73 5.78 33350 4756.15 7.01 Y向小震 10925 1796.90 6.08 33350 4866.60 6.85 X向中震 10925 4724.33 2.31 33350 1189.38 2.80 Y向中震 10925 4492.25 2.43 33350 12166.5 2.74
参照《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)第5.5.1条,本工程抗滑移稳定性安全系数远大于1.3,故结构的整体抗滑移稳定性满足要求。
四、构造加强措施
1)提高桩基础的嵌岩深度,本工程取最小嵌岩深度2.4m.