结合部位节点处理
根据设计和施工规范要求确定机电各专业的功能配合要求和各系统接合点。另根据项目管理人和设计人对系统功能要求,组织弱电各专业分包商进行深化设计,以达到系统使用功能要求。
吊顶平面深化设计
包括自有部分的吊顶深化设计和二次装修吊顶深化设计。 (1)自有部分的吊顶深化设计
将吊顶上的风口、喷淋头、感温、感烟、灯具、监控器等标注到根据设计人提供的吊顶设计图纸上,主要设计程序。
a、提供吊顶装饰施工图纸(设计人未进行详细设计的应该进行细化)。 b、各分包商在吊顶装饰施工图纸将自行施工部分的相关设备在吊顶图纸上进行标注。
c、根据收集上来的各吊顶图纸进行综合,并根据实际情况进行协商后进行相应的位置调整(一般比较难进行调整的是风口位置)。
d、协调安装专业的管线安装高度,并与设计吊顶高度比较,如不能满足要求,需与设计人协商吊顶高度。
e、设计人对吊顶装饰施工图纸进行审核确认。 f、根据批准的深化吊顶装饰施工图纸进行调整施工。 (2)精装修吊顶深化设计
一般精装饰吊顶设计图纸上已经设计了风口、灯具、喷淋头的位置,但是未对弱电进行设计,在这时主要进行弱电和安装的深化设计。相关设计程序同上,只是在总设计人确认前增加了精装修的设计人的确认。
(3)设备放样深化设计
精心整理 学习帮手
word完美格式
包括冷冻机房、消防泵房、变配电室、空调机房、走廊、管井等部位的深化设计;以美观协调、方便检修为原则统筹安排机电系统的各种管线和设备的空间排布和平面位置,确定不同部位机电管线支、吊架具体型式、尺寸及标高,经会签后指导机电工程下一步的施工。
(4)样板间深化设计
在样板间施工前,设计部要编制样板间装饰深化设计图,主要内容包括:厕浴间墙地砖排版图(充分考虑大便器、小便器的位置因素);楼面石材铺装图(充分考虑地面插座的位置因素);吊顶平面布置图等等。
(5)室外工程的深化设计
根据各室外工程施工图纸,组织确定各种管路的施工标高和其与建筑物的位置关系,并确定管路的施工顺序,各相关专业相互就施工中注意的事项进行交底,总承包商将按照各施工图纸进行深化设计。
a、位置关系
一般由外向内,电讯工程、动力工程(最外侧、且在现场一般直到接入电源位置,线路相应简单)、热力工程、燃气工程(在现场一般直到接入电源位置,线路相应简单)、雨污水工程(环绕整个建筑物)、给水工程(包括生活用水和消防用水)。
b、标高关系
一般由深向浅排列为雨污水工程、电讯工程、动力工程、热力工程、燃气工程、给水工程。
各专业联合支吊架初步设计施工说明
精心整理 学习帮手
word完美格式
管道支、吊架制作安装
所有管道的支吊架必须符合规范及设计要求并按照标准图集中的要求制作与安
Md楼板或梁膨胀螺栓垫圈螺母槽钢吊杆装。管道支架或管卡应固定在楼板上或承
dLa重结构上。应按设计要求或国家标准图集中对管道固定支架的型式进行选择。
立面图侧面图吊架根部大样(1)在墙体(标准砖、多孔砖)或轻型隔断墙等处不宜用膨胀螺栓式管卡。安装时在墙体中打孔洞后,按设计标高计算出两端管底高度,放出坡线,按间距画出支托架位置标记,剔凿墙洞,清理孔洞,将水泥砂浆填入洞深的一半,再将预制好的型钢托架插入洞内,用水泥砂浆把孔洞填实抹平。
(2)在轻型隔墙体中可采用先把管卡焊在扁钢(或根据支架荷载大小及墙体强度选用面积不同的钢板)上,然后再用一块扁钢(或钢板)前后用螺栓紧固并埋设于轻型隔断墙体中。
(3)严禁将管道支、吊架直接焊接在钢结构承重梁上,必须根据承重梁的承重系数选择合适的支、吊架固定方案才能进行施工。
(4)成品支吊架典型组合图
精心整理 学习帮手
word完美格式
绝缘防震管卡 (22页)聚丙烯氯丁橡胶弹簧吊架或橡胶吊架(27、28页)弹簧支座(27页)
U型螺栓(21页)或SLU型速丽保(23页)钢梁型卡(16页)弯脚槽钢(29页)垫圈、螺母(25页)螺母、型钢垫片型钢弹簧螺母(31页)弯脚槽钢(29页)
精心整理 学习帮手
word完美格式
托架(33页)膨胀螺栓(15页)P形管卡(22页)螺栓型钢弹簧螺母 (31页)形管卡(21页)立管速丽保(24页)
组合构架用膨胀锚栓与混凝土面固定
钢梁
(5)管道支吊架生根采用如下图所示形式: 精心整理 学习帮手