5──电涌爱护器的接地连接,5a 或 5b; 6──需要爱护的设备; 7──PE与N线的连接带;
F──爱护电涌爱护器举荐的熔丝、断路器或剩余电流爱护器; RA──本装置的接地电阻; RB──供电系统的接地电阻;
注:当采纳 TN-C-S 或 TN-S 系统时,在 N 与 PE 线连接处电涌爱护器用三个,在其以后 N 与 PE 线分开处安装电涌爱护器时用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.4.5-1。
1──装置的电源; 2──配电盘; 3──总接地端或总接地连接带; 4──电涌爱护器(SPD);
4a──电涌爱护器或放电间隙; 5──电涌爱护器的接地连接,5a或5b; 6──需要爱护的设备;
7──剩余电流爱护器,可位于母线的上方或下方; F──爱护电涌爱护器举荐的熔丝、断路器或剩余电流爱护器;
RA──本装置的接地电阻; RB──供电系统的接地电阻; 注:当电源变压器高压侧碰外壳短路产生的过电压加于 4a 设备时不应动作。在高压系统采纳低电阻接地和供电变压器外壳、低压系统中性点合用同一接地装置以及切断短路的时刻小于或等于 5s 时,该过电压可按 1200V 考虑。
1──装置的电源; 2──配电盘; 3──总接地端或总接地连接带; 4──电涌爱护器(SPD);
5──电涌爱护器的接地连接,5a 或 5b; 6──需要爱护的设备; 7──剩余电流爱护器; F──爱护电涌爱护器举荐的熔丝、断路器或剩余电流爱护器; RA──本装置的接地电阻; RB──供电系统的接地电阻
第6.4.8条 在按本章第6.4.7条要求安装的 SPD 所得到的电压爱护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应不足以爱护距其较远处的被爱护设备的情形下,尚应在被爱护设备处装设 SPD,其标称放电电流 In 不宜小于 8/20μs 3kA。
当被爱护设备沿线路距本章第6.4.7条要求安装的 SPD 不大于10m 时,若该 SPD 的电压爱护水平加上其两端引线的感应电压小于被爱护设备耐压水平的 80%,一样情形在被爱护设备处可不装 SPD。
第6.4.10条 在考虑各设备之间的电压爱护水平常,若线路无屏蔽尚应计及线路的感应电压,应按附录七运算,雷电流参量应按附表6.2 选取。在考虑被爱护设备的耐压水平常宜按其值的 80% 考虑。
第6.4.11条 在一样情形下,当在线路上多处安装 SPD 且无准确数据时,电压开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10m,限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5m。
第6.4.12条 在一样情形下,仅对表6.4.4中的 I、II 类设备宜考虑采取防操作过电压的措施。 注:爱护信息线路和设备的 SPD 另按国家有关规定确定。