好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

论超高层建筑的供配电系统设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

论超高层建筑的供配电系统设计

【摘 要】文中工程用电容量大,对电压质量、供电可靠性要求高,系统接线及运行方式复杂。主要从电气主接线、低压配电干线等方面对本工程供配电系统做完整、具体的分析和论述,特别对提出的设计中主要解决的问题进行重点探讨。

标签 超高层建筑;电气设计;配电干线 1 工程概况 1.1 建筑概况

某超高层建筑,地面建筑面积约6.8万m2其中办公用房4.8万m2,商业用房1.6万m2,地面最高三十六层(计167m)。其中一~五层为裙房,主要功能为商场、餐饮等商业用房,其余楼层均为办公用房;地下室共三层,建筑面积约2.6万m2,除部分为设备用房外,其余均为车库。

1.2 负荷分级及电源配置

本工程负荷分级参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008执行。主要一级负荷包括:消控室、应急照明、防排烟设施、消防喷淋水泵、消防电梯等消防设施,以及所有智能化机房、变频生活泵、排水泵、航空障碍灯、客梯、通道照明等非消防重要设备,其中供整栋大楼使用的计算机系统、保安系统、航空障碍灯等为特别重要负荷;空调系统按三级负荷供电;其它均按二级负荷供电。

1.3 主要技术参数

结合本工程功能分区、用电设备分类及分布情况,采用需要系数法计算,本工程总计算负荷为6200kVA,变压器装机总容量为7700kVA,变压器平均负荷率为0.8。其中商业用房变压器装机容量为2x1250kVA(负荷率为0.8);办公区域空调系统变压器装机容量为2x1250kVA(负荷率为0.85);办公区域照明及其余动力变压器装机容量为2x1600kVA(负荷率为0.78)。

大楼正常运行时的一级负荷经计算容量约420kW/560kVA;最不利地点火灾发生时一级负荷计算容量约780kW/1000kVA(即火灾发生且市电失压时,发电机所需提供的最大用电量)。经比较采用两者较大值即780kW/1000kVA作为发电机容量选择依据,并结合最大单台电动机起动需要、起动电动机时发电机母线容许电压降、可靠系数等因素,确定发电机容量为1000kW/1250kVA。

变电所根据当地电力部门要求放于一层,至屋顶最大供电半径为218m。发电机房设于地下一层近变电所处。

2 电气主接线

本工程电气主接线见图1。

高压系统采用单母线分段运行,两路市电同时供电,各带约50%容量,100%互为备用。当一路出现故障时,另一路自动投入。进线柜及母联柜三个真空断路器(901、902、900)采用电气加机械联锁,保证最多只能同时合两个,确保两路10kV市电不并列。

低压系统采用单母线多段运行的接线方式。为方便业主经营管理需要,商业部分(含地下车库部分)用电自高压馈线柜开始严格自成体系。办公区空调系统为季节性负荷,其变压器(3#变、4#变)亦单独设置。

变电所内设有一级负荷专用母线段,办公区、商业区分别设置两组(Ⅰ-

论超高层建筑的供配电系统设计

论超高层建筑的供配电系统设计【摘要】文中工程用电容量大,对电压质量、供电可靠性要求高,系统接线及运行方式复杂。主要从电气主接线、低压配电干线等方面对本工程供配电系统做完整、具体的分析和论述,特别对提出的设计中主要解决的问题进行重点探讨。标签超高层建筑;电气设计;配电干线1工程概况1.1建筑概况某超高层建筑,地面建筑