好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程检查验收作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程检查验收作业指导书

1.定位放线复核验收………………………………………() 2.检验批及分项工程验收…………………………………() 3.分部工程验收……………………………………………() 4.单位工程验收……………………………………………() 5.设备调试试验检查………………………………………() 6.隐蔽工程验收……………………………………………() 7.首件、样板验收…………………………………………() 8.旁站检查…………………………………………………() 9.巡视检查…………………………………………………() 《文件更改一览表》…………………………………………()

1. 定位放线复核验收 1.1 总则

定位放线是一项贯穿工程项目施工全过程的工作,事关施工依据的可靠性和准确性。监理工程师应认真做好水准高程引测、工程定位、轴线施放、沉降观测及高层建筑垂直度偏差等复核验收,并做好复核原始记录及资料归档工作。 1.2 验收依据 1.2.1 设计图纸;

1.2.2 规划部门出具的红线资料;

1.2.3 测绘部门提供的水准高程点资料和原始基准点、基准线资料;

1.2.4 有关测量的现行国家及地方标准、规范; 1.2.5 经审核批准同意的施工组织设计或施工方案; 1.3 仪器设备、测量人员及测量条件要求

1.3.1 复核测量的仪器必须是经技监局或其指定单位检验

合格并在有效期内的;

1.3.2 经纬仪:多层建筑应是6秒级以上,高层建筑应是2秒级以上(需要时应配测距仪);需要时应配测距仪,水准仪应是S6级以上;塔尺、钢尺均应符合规范要求的精度; 1.3.3 各类仪器须落实专人使用保管,按要求定期保养并保证使用时完好;

1.3.4 测量复核必须由总监理工程师指定的监理工程师进行。大型工程及特殊或重要工程的主控网、界桩定位、高程引测、试桩、锚桩定位、基坑围护体系总体定位,基础底板放线,±0.00层轴线,阶段性轴线及垂直度复核验收,应由专业测量人员进行。

1.3.5 实地测量应尽量满足仪器设备的使用条件,应避开雨雪及高温严寒天气。 1.4 定位放线复核验收和程序

1.4.1 施工承包商施测完成后应提出正式书面《施工测量放线报审表》(JL-A005)申请监理验收;

1.4.2 监理工程师根据申请的范围及内容进行现场复核(可以单独复核或在施工方测量时同步复核),现场复核应同时做好记录,随即完成成果整理;

1.4.3 复核结果符合规范要求则签署同意验收意见,否则签发监理通知单要求施工承包商重新施测和申请,直至复核结果符合规范要求;

1.4.4 工程定位、高程引测、阶段性竖向传递经专业监理工程师复核后由项目总监把关,其它复核工作由专业监理工程师全权负责;

1.4.5 放线定位验收记录为重要监理资料应妥善保管并归档。

1.5 定位放线复核验收工作内容及技术要点 1.5.1 主控网、界桩定位

a)规划红线(或界桩)的复测,确定工程的定位起始点; b)建筑物的定位(灰线)的检查,以便规划局的验收; c)建筑物的主轴线检查:

·按建筑的要求施工承包商必须放出不少于相互垂直的二根轴线(一般规划几何图形)或特殊部位的相关轴线精度要求:二相邻的轴线间距差不超过1厘米。多根轴线的间距差不超过n×0.7厘米(n为相比较的轴线数)

·按施工要求,建筑长度超过50米,施工承包商必须放出不少于相互垂直的三根轴线,轴线间长度差可以允许放宽至n×1.0厘米(n为轴线)

·±0.00标高检查,误差为+1厘米(不允许负公差) 1.5.2 试桩、锚桩定位

试桩(或兼工程桩)、锚桩的桩位定位,除检查桩位定位外,必须检查浮筒的定位精度要求小于1/10D。D为桩基孔径;打入桩除定位检查外(精度一般控制在5厘米内)还要旁观其

垂直度。二颗桩以上者必须用仪器在相互垂直的二个方向上检查桩身入土垂直度和控制打入深度(桩顶标高);工程桩,除特殊非规则图形外,一般不进行定位检查(由工地自检)。 1.5.3 围护开挖施工

a)检查围护、支撑、立柱的平面位置和标高(按业主要求而定);

b)桩基施工完毕,施工承包商必须放出所有轴线,检查所有轴线,相邻轴线的间距必须控制在1厘米以内,建筑物边界轴线之间间距差控制在1/5000相对精度(轴线夹角精度等同);

c)检查±0.00,检查基础底标高(开挖深度)精度控制在-1厘米(不允许正公差);

d)基础施工完毕,投影建筑物地下室的轴线,精度同1.5.1。 1.5.4 上部结构

a)检查施工队的轴线恢复工作,精度同1.5.1; b)检查内控点(或外控点)的几何关系,精度同1.5.1; c)结构每上升五层,复测内控点(或外控点)的几何关系,精度是平面0.5厘米,角度精度是端点距离偏差的1/5000,并检查垂直度、精度为1/3000H;

d)转换内控点必须由监理同步复核后才能定点。下述工作视工程进展要求而定:

·结构升高、层楼平面标高的复测;

工程检查验收作业指导书

工程检查验收作业指导书1.定位放线复核验收………………………………………()2.检验批及分项工程验收…………………………………()3.分部工程验收……………………………………………()4.单位工程验收……………………………………………()5.设备调试试验检查………………………………………()6.隐蔽工程验收……………………………………………()7.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ey020gcr168ub00wtu64vbt01gdo5005c4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享