2009年注册电气工程师考试案例解析(上)
题1-5 110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。 1、如主变需常切换,110kV线较短,有穿越功率20MVA,各侧采用以下哪组主接线经济合理,为什么?[B]
A 110kV内桥接线,35kV单母线接线,10kV单母线分段接线 B 110kV外桥接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线 C 110kV单母接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线 D 110kV变压器组接线,35kV双母接线,10kV单母线接线 [解答]:
根据《35~110kV变电所设计规范 GB50059-1992》第3.2.3条,110kV线较短,有穿越功率20MVA,则110kV侧应选外桥接线。
2、假如110kV采用内桥、主变110kV隔离开关需能切合空载变压器,由于材质等原因,各变压器的空载励磁电流不相同,按隔离开关的切合能力,该变压器的空载励磁电流最大不可能超过下列[C] A 0.9A B 1.2A C 2.0A D 2.9A [解答]:
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第11.0.9条规定:选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路等,在正常情况下时能可靠切断并符合有关电力工业技术管理的规定。
3、假如110kV采用外桥接线,有20MVA穿越功率,请计算桥回路持续工作电流。[B] A 165.3A B 270.3A C 330.6A D 435.6A [解答]
根据《电力工程电气设计手册﹒电气一次部分》(P232)表6-3:
Ig?31.53?110?203?110?270.3
4、假如35kV出线电网单相接地故障电流为14A,需要35kV中性点设消弧线圈接地,采用过补偿,则需要的消弧线圈容量为[C]
A 250kVA B 315kVA C 400kVA D 500kVA
[解答]
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第18.1.4条及公式18.1.4
Q?kIcUN3?1.35?14?353?382kVA
5、设该变电所为终端变,1台主变,一回110kV进线,主变110kV侧中性点全绝缘,则此中性点的接地方式不宜采用[],为什么? A B C D [解答]
根据《电力工程电气设计手册﹒电气一次部分》P70第一条第(3)小条,主变110kV侧终端变电所的变压器中性点一般不接地。主变6~63kV侧采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。 题6-10 某屋外220kV变电所,海拔1000米以下,高压进线断面图如下:
6、该布置属于[],为什么? A 普通中型 B 分相中型 [解答]
根据《电力工程电气设计手册﹒电气一次部分》P607,普通中型配电装置是将所有电气设备都安装在地面支架上,母线下不布置任何电气设备。 7、图中最小安全距离有错误的是[],为什么? A 母线-隔离开关引下线对地面净距L1=4300mm B 隔离开关高度L2=2500mm
C 母线跨越隔离开关净距L3=2500mm D 弧垂L4>1800mm [解答]
根据《高压配电装置技术规程 DL/T5352-2006》配电装置的型式与布置关于最小安全净距。 8、若地处高海拔,修正后A1值为2000,则L1修正后应为[A] A 4500mm B 4300mm C 4100mm D 3800mm [解答]
根据《高压配电装置技术规程 DL/T5352-2006》表8.1.1,220J系统A1的值1800mm,A现修正为2000mm,L1的值也应相应增加200mm,修正后的值为:4300+200=4500mm。
C 半高型 D 高型
9、若地处缺水严寒地区,主变125MVA,灭火系统宜采用[C] A 水喷雾 B 合成泡沫 C 排油注氮 D 固定式气体 [解答]
根据《火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006》第7.1.8条附条纹说明,这几种方式都可采用,但考虑到地处严寒缺水地区,可首先排除答案A。又根据《高压配电装置设计技术规程 DL/T5352-2006》第8.5.4条,厂区内升压站单台容量为90MVA及以上油浸变压器,220kV及以上独立变电站单台容量为125MVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统、合成泡沫喷淋系统、排油冲氮系统或其他灭火装置。对缺水或严寒地区,当采用水喷雾、泡沫喷淋有困难时,也可采用其他固定灭火措施。综上所述,答案应该选C。
10、该220kV开关站为60米×70米矩形布置,四角各安装高30米的避雷针,保护物6米高(并联电容器)计算相邻70米的两针间,保护范围一侧的最小宽度bX为[C] A 20米 B 24米 C 25.2米 D 33米 [解答]
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620-1997》第5.1.1条和第5.2.2条各符号定义知:
H=30米;hX=6米;ha=h-hX=30-6=24米;P=1;D=70米,h0=h-D/7P=30-70/7=20米; D/haP=70/24×1=2.92;hX/h=6/30=0.2;
由图4查得:bX/haP=1.05,故bX=24×1×1.05=25.2米。
题11-15 220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(±8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标幺值0.0068(设SB=100MVA),110kV、35kV侧无电源。 11、正序电抗标幺值X1高、X1中、X1低最接近:[B] A 0.1612 -0.0056 0.0944 B 0.0806 -0.0028 0.0472 C 0.0806 -0.0028 0.0944 D 0.2611 -0.0091 0.1529 [解答]
ud1%?1?ud(1?2)?ud(3?1)?ud(2?3)??1?14?23?8??14.5 221?ud(1?2)?ud(2?3)?ud(3?1)??1?14?8?23???0.5 2211ud3%??ud(2?3)?ud(3?1)?ud(1?2)???23?8?14??8.5
22ud2%?x1?ud1%Sj14.5100????0.0806 100Se100180ud2%Sj?0.5100x2??????0.0028
100Se100180x3?ud3%Sj8.5100????0.0472 100Se100180
D 4000A
12、35kV侧断路器额定电流最小选取[A] A 1600A B 2500A C 3000A [解答]
根据《电力工程电气设计手册.电气一次部分》表-6-3可得:
Ig?1.05?90?10003?35?1558.8A,取1600A。
13、计算110kV隔离开关动热稳定参数,最小可用(仅考虑三相短路)[A] A 热稳定25kA,动稳定63kA B 热稳定31.5kA,动稳定80kA C 热稳定31.5kA,动稳定100kA D 热稳定40kA,动稳定100kA [解答]
Ij?Sj3?UjIjX??1003?115?0.502
I?\0.502?15.32kA
0.0806?0.00280.0068?3Kch?1.8,ich?2KchI\?2.55?15.32?39.07kA
14、站用变选择37±5%/0.23~0.4kV,630kVA,Ud=6.5%的油浸变压器。站用变低压屏电源进线额定电流和延时开断能力为:[B]
A 800A 16Ie B 1000A 12Ie C 1250A 12Ie D 1500A 8Ie [解答]
根据《220kV-500kV变电所所用电设计技术规程 DL/T 5155-2002》表D2及F2。
I\?3?U??R?2???X?2?4003?4.096?17.15922?13.1kA
查表得额定电流Ie=0.909kA,脱扣器的整定电流为:
IdI13100?1.5?Iz?d??8733.33A Iz1.51.5Iz8733??9.6 Ie90915、35kV母线电压互感器高压熔断器,必须按照技术要求:[A] A 额定电压、开断电流 B 工频耐压、开断电流
C 额定电压、额定电流、开断电流 D 额定电压、开断电流、开断时间 [解答]
根据《导体与电器选择技术规定 DL/T5222-2005》第17.0.8条,选A。
题16-20 220kV屋外变,海拔1000米以下,土壤电阻率ρ=200Ω﹒m,设水平接地极为主人工接地网,扁钢,均压带等距布置。
16、最大运行方式下接地最大短路电流为10kA,站内接地短路入地电流为4.5kA,站外接地短路入地电流为0.9kA,则该站接地电阻应不大于[B]
A 0.2Ω B 0.44Ω C 0.5Ω D 2.2Ω [解答]
根据《交流电气装置的接地 DL/T 621-1997》第5.1.1条:
R?2000I?2000?0.44? 34.5?1017、若该站接地短路电流持续时间取0.4秒,接触电位差允许值为[B] A 60V B 329V C 496.5V D 520V [解答]
2024年整理年注册电气工程师发输变电专业考试专业案例第二天上午考试试题及答案资料