防雷、防静电安全管理制度
目的
为了加强企业防雷、防静电的安全管理、防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发 生,特制定本规定。
2、适用范围 本制度规定了防雷、防静电安全管理要求,适用于民爆企业危险品场所。 3、职责
安全保卫部门为企业的防雷、防静电归口管理部门。 企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专 业单位进行检测。
企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。 4 、工作规定
防雷措施;
与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。
建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》 (GB50057的规定采取防雷措施,一类防 雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于 10Ω; 二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷 的接地电阻不应大于 10&Omega,; 且宜与防雷电电感应的接地、 电气设备接地共用接地 装置;三类建筑物应防直接雷和防雷电波侵入的措施, 其接地电阻不应大于 30&Omega,; 且宜与电气设备接地共用接地装置。 严禁在独立避雷针(塔)的支柱上悬挂电话线、 广播线及低压架空线等。
接地保护
电气设备的金属部分,除加有规 ...
接地装置的设计应符合GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》。 通用电器设备的保护接地线必须采用多股铜线,并符合截面和机械强度要求,利用 串接
的金属构件、管道作为接地线时,应在其串接部分另焊金属跨接线。
接地装置的接地电阴应符合以下规定:
大接地短路电流系统的电力设备,接地电阴不应超过 小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过
Q;
10Q;
低压电力设备的接地电阻不应超过 4 Q,总容量在100KVA以下的变压器、低压电力网 接地电阻不应超过10Q;
防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值应符 合防感应雷和电气设备接地的规定,只作防静电的接地装置,每一次接地体的接地电 阻值不应大于100 Q。
静电防护: 在易燃易爆场所、有产生静电导致电击危险的场所、有产生静电导致其他事故的 场所采取静电防护措施,对各种静电装置应定期维修保养和检测。
在起爆药(干燥后包括干燥) 、工业雷管(装起爆药、装延期药、雷管装配) 、导火 索、黑火药 、导爆药、延期药等生产工序工房的入口处应高导出静电的门帘、扶手及 静电检测仪,工房地面、工作台面、椅子、肱、脚踏等应铺设防静电材料。
进入规定的生产工房内作业的人员,应穿戴防静电(或线棉)工作服、防静电鞋袜 或棉布鞋袜,应戴手套或防静电手套和棉工作帽,并应经静电检测合格后方可进入, 人体对地电阻值为*104—*108 Q。严禁在生产现场脱换工作服、鞋、和帽。静电危险 场所不应存在电容大于3PF的孤立导体。
对规定的生产工房内的空气相对温度不应低于 定)。
防静电用品及器材主要技术性能指标应符合下列要求: A、导静电胶板其对地电阻值应为**108 Q B、人体静电测试仪检测范围0--
测量值误差不大于此地无银三百两士 10%
60%(工艺有特殊要求的可另行规
C工作服的摩擦带电量应小于件件,服装布料的摩擦电位应小于 位应小于 500V。
1UC/M2摩擦起电电
检测: 防雷接地装置每年雷雨季节前应检测一次,防静电接地装置每年干燥季节应检测一次, 防静电地面一年检测两次,发现不合格应立即处理。
防雷防静电安全管理制度