第六章 汽包锅炉燃烧自动调节系统

§6-1 比值控制系统 生产过程中,常常需要保持两个变量(通常指流量)成比例变化,例如,燃烧过程中,进入炉膛的燃料量应当与空气量成一定比例。

定义:把两个或两个以上参数(一般是流量)自动保持一定比例关系的自动调节系统,成为比值调节系统。

比值控制中的两个流量,其中之一G1称为主动流量;另一流量G2称为从动流量。通常,主动流量G1不加控制,以从动流量G2作为系统的调节变量,通过改变G2,维持两个流量之间的比值关系。

比值控制系统中的被调量是两个流量的比值: K= G2/ G1。 一、 单回路比值控制系统

任务:由于生产过程序要,流量G1经常发生变化,而控制的任务是使流量G2跟随G1的变化,并使两者的比值保持不变,即G2=K G1。 1. 定值型单回路控制系统

G1γ1IG1÷IkPIZIG2I0γ2-PI÷IGγ1G1IG12KzKuG2γ2给定I0G2212

1该系统定值I0不变,而被调量为IGIG,由于采用了PI调节器,所以稳态时能保证IGIG?I0,即:

G2?2??I0?G2?I0?1?G1 G1?1?22. 随动型单回路比值控制系统

G1r1IG1K-IG2PIKzr2KuG2

(1) G1的变化相当于改变调节系统的给定值,而G2则是被调量。因此,当G1变化时,G2可以按一定的比例进行变化。由于PI作用,所以稳态时,有:

?G1?1K?G2?2?G2?K1G1

?2

(2) 当主动流量G1未变化,而从动流量G2因某种干扰发生变化时,通过回馈调节自动消除扰动;

该系统本质上是一个随动系统,其中,G2通过测量组件、调节器及执行器构成了死循环,而主动流量G1则不加控制。所以这种比值调节称为单回路比值调节。

二、 双回路比值控制系统

前面介绍的单回路比值调节系统,主动流量G1是由生产过程决定而不加控制的。如果主动流量G1也需要进行控制,则可采用下面的双回路系统。

分析:

(1) 回路1的给定信号为g(可改变),被调量为G1 稳态时:G1=g/γ1

只要改变定值g,就能改变主动流量G1,即可控制G1。

G1γ1Z2PI2K-γ2Z2G2(2) 回路2:给定信号为G1γ1K,被调量为G2。

gg-PI1KZ1Ku1G1回路1γ1KPI2KZPI2-2Ku2G2回路2γ2稳态时:G1?1K?G2?2?G2?K?1G1。 ?2所以上面的系统实现:主动流量G1可根据需要加以控制,而从动流量G2可根据G1

的变化按比例改变。

回路1、2都是随动系统,当G1、G2受到干扰时,分别通过各回路自行消除。 三、 串级比值控制系统

属于前馈—反馈复合调节系统。主被调量S为能反映G1、G2之间实际比值关系的参数,通常为成分。

主调节器PI1:维持S为给定值S0,即维持实际流量G1、G2之间为最佳比值。 分析如下:

1. 比值调节系统中,不论是主动流量的调节回路还是从动流量的调节回路,均属于单回路调节系统,调节器一般为PI。

2. 对于流量系统来说,工艺上要求运行工况尽量平稳,不希望调节阀门在大范围内频繁动作,以免流量大幅度波动,所以要求调节过程的衰减率尽量大些,甚至可使φ≈1。

G1γ1KIG2S-PI1S0KIG1S0γ2-S成分PI1-PI2γ1KZγ2G1KuG2PI2Z-

由于通常S对于G1、G2的响应有较大迟延,因而PI1的输出不直接控制调节量G2,仅对流量信号IGIG的比值起校正作用。而由副回路对G1、G2进行比值控制。

12G2不难看出,副回路即为前面介绍的单回路比值控制系统。

§6-2 锅炉燃烧过程控制的概述 一、 任务

锅炉燃烧过程自动调节系统的基本任务是:

使燃料所提供的热量适应锅炉蒸汽负荷的需要,同时保证燃烧过程的安全性和经济性。 可细分为如下三点:

1使燃料的热量满足蒸汽负荷的需要,保持主汽压力稳定; ○

2保证燃烧过程的经济性; ○

3保证燃烧过程的安全性。 ○

1点,就是使锅炉产生的蒸汽量满足汽轮机的需要。其中,汽包压力和蒸汽压力为(1) 对于第○

反映标志。

当锅炉供应的蒸汽量>汽轮机的用气量,汽压PT、Pb均上升; 当锅炉供应的蒸汽量<汽轮机的用气量,汽压PT、Pb均下降; 当锅炉供应的蒸汽量=汽轮机的用气量,汽压PT、Pb均稳定。 所以任务1:保持汽压为给定值PT。

2点,经济性。 (2) 第○

经济性就是要使煤粉在炉膛内完全燃烧。完全燃烧必须使煤粉和空气保持最佳配合(即保证炉膛内过剩空气系数为最佳值α)

所以任务2:保持煤粉量和空气量的最佳配合。

是否最佳配合看排烟中含氧量,即控制过剩空气系数,来保证煤粉量和空气量的比值。

3点,安全性。 (3) 第○

保持炉膛压力为给定值ST。

目前大多数锅炉都为负压炉,其负压给定值为-20~-50Pa(-2~-5mm H2O柱)。 送风量 〉引风量,ST过大—〉炉膛压力波动,向外喷火事故;

送风量〈 引风量ST过小—〉漏风↗,炉温↘—热交换、燃烧异常,排烟热损失↗,热效率↘。

所以任务3:保持锅炉炉膛负压ST。实为保持送风量和引风量相适应。

从燃烧控制系统的基本任务分析,燃烧过程具有三个调节量:B、V、VS,三个被调量:PT、α、ST。

燃烧量BPT送风量Vα引风量VSST

这是一个多变量对象,从理论上讲,分析和设计这种多变量系统是相当复杂的,而且不一定都能得到使用的结果。然而对于燃烧系统,B、V、VS必须协调配合,在这种情况下,可将多变量对

象划分为三个子系统,即B调节系统、V调节系统和VS调节系统。

二、 影响燃烧调节系统组成的几个因素

(1) 运行方式 (a). 母管制还是单元制 母管制:

炉1炉1…………炉1蒸汽母管PM机1单元制:

机1…………机1

单元制PT炉

(b). 带基本负荷还是参与电网调峰、调频

带基本负荷:自动调节系统比较简单,没有机、炉、电协调控制系统,80年代自行设计和修建的电厂。

参与调峰和调频:近年来从国外引进的大型单元机组均为此类。自行研制和制造的这类控制系统也很多,具有CCS。

(c). 定压运行还是滑压运行

定压运行:汽压不随负荷而变; 滑压运行:汽压随负荷而变。

PT30?%D

(2) 锅炉的结构——汽包炉还是直流炉

(3) 制粉系统形式——直吹式还是中间粉仓式

若为直吹式,则燃料燃烧系统应包括制粉系统。 (4) 燃料种类——油、煤、气

第6-8章热工自动控制系统汇总

第六章汽包锅炉燃烧自动调节系统§6-1比值控制系统生产过程中,常常需要保持两个变量(通常指流量)成比例变化,例如,燃烧过程中,进入炉膛的燃料量应当与空气量成一定比例。定义:把两个或两个以上参数(一般是流量)自动保持一定比例关系的自动调节系统,成为比值调节系统。比值控制中的两个流量,其中之一G1称为主动流量;另一流量G2称为从动流量。通常,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8esyl0tipi667gj1yjqg01k8300wxv01cq3
领取福利