好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

定向钻拉管施工方案(修改版)14、3、4 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、施工组织方案 1.编制依据

1.1《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; 1.2《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》; 1.3《地下管线非开挖铺设工程 施工及验收技术规程》 1.4《北京市城市道路挖掘回填技术规程》 1.5设计图纸

1.6《北京市地方标准》DB11\\T594.1—2008 1.7我公司现场勘察 2、工程概况 2.1 工程简述

工程名称:朝阳供电公司恒祥基业商业大楼配电室10kV外电源

工程;

工程地点:朝阳区来广营东路; 建设单位:北京市电力公司朝阳供电公司 设计单位:北京京电电力工程设计有限公司 施工单位:北京朝阳电力实业开发总公司 2.2工程概况:

本工程位于朝阳区来广营东路上,设计起点为来广营东路南侧京西学

院分界室,向北穿越来广营东路,与北侧非机动车道现状电力井接通(拆除现状井,改建为电缆埋管三通井,加喷锚护壁)。管道采用非开挖定向钻施工工艺,敷设12φ150+2φ100M-PP管,工程长度为33.9米,拉管埋深范围在1.5m~4.5m(中间弧垂)之间,接收坑竖井6.0m(长)×4.5m(宽)×3.65m(深)。

2.3拉管位置及路面、现状管线关系图(见下列各图):

25

图1:拉管路线平面位置示意见下图

- 2 -

图,2:拉管路线平面位置位置见下图

- 3 -

图3:拟建管线与来广营东路关系示意见下图

图4:拟建管线与来广营东路关系示意见下图

- 4 -

图5:拟建管线与现状管线断面关系见下图

拟建管线与现状管线断面关系一览表

序管线名称 号 1 2 3 4 5 6 7 DN500燃气管线 DN700雨水管线 钢管 水泥管 材质 (m) 程(底高m) 0+15.1 0+17.1 0+19.7 33.34 33.47 35.22 34.60 34.18 33.32 35.17 桩号现状管线高位置关系 距(m) 下方穿越 ≥1.0m 下方穿越 ≥1.2m 下方穿越 ≥3.0m 下方穿越 ≥2.5m 下方穿越 ≥2.2m 下方穿越 ≥1.6m 下方穿越 ≥2.7m 两管线间2*DN100电力管线 镀锌管 360*250电信管线 水泥管块 0+20.0 520*360电信管线 水泥管块 0+24.6 DN600上水管线 DN80电力管线 铸铁管 PVC管 0+34.6 0+36.7 - 5 -