好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下防水方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.编制依据

                                表1-1序号123名    称施工图纸ISO9002质量体系及公司质量管理控制程序文件《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002GB50108-2001GB50300-2001编 号4《地下防水工程防水技术规范》5《建筑工程施工质量验收统一标准》2.工程概况本工程位于北京市房山区长阳镇京良快速公路京良环岛东南侧,南、北两排六栋独立别墅,每排三栋,北排为1号、2号、3号,南排为4号、5号、6号,全现浇混凝土结构,地下一层,地上三层,建筑面积共12891m2。各栋基底面积分别为1号楼800m2,2号楼760m2, 3号楼560m2, 4号楼800m2, 5号

80m

2,

6号楼580m2,正负零相当于绝对标高46.15m,基底标高-3.21m,室外地平-0.45m,基底无明水。各部位防水层材质见下表:

                           表2-1

材料名称SBS防水卷材(4mm厚、聚酯胎)SBS防水卷材(4mm厚、聚酯胎)3mm止水钢板部位底板地下室外墙防水外墙施工缝3.施工准备

据工程要求,认真选择合格材料及分包分供方并对材料及分包单位进行质量考察,保证材料和施工的优良。

3.1材料准备,选用SBSⅡ型(聚酯胎) 防水卷材、幅宽1000㎜、厚为4㎜。3.2卷材外观要求,不允许出现断裂、皱折、薄厚不均,另外也不得有边缘不整齐,异常凹凸的现象。入场卷材须有出厂合格证、试验报告;现场抽样检测合格报告。并按规定抽查外观质量,再从外观质量最轻的一组抽样作物理性能检验。3.3卷材到现场,按顺序、立式码放整齐。

3.4根据分项方案,工长做好安全技术交底工作,保证各工序操作在受控状态。

3.5工具准备:

清理基层的施工工具:铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器等;

铺贴卷材的施工工具:剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁

抹子等; 

热熔专用机具:汽油喷灯等。消防工具:干粉灭火器。

4.作业条件

4.1防水基层表面应平整、光滑,达到设计强度,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴阳角应抹成圆弧,圆弧半径50㎜为宜,并将尘土、杂物清扫干净。

4.2整个防水基层应保持干燥,如有渗水部位应用堵漏灵封堵。一般要求基层含水率不大于9%。其检测方法是用1㎡卷材平坦的铺盖在基层上,静置3~4

小时后,掀开卷材视其基层表面及卷材表面均无水珠,即可施工。

4.3铺贴防水卷材严禁在雨、雪天操作,五级风及其以上不得施工,铺贴卷材的环境温度,热熔法施工不宜低于-10℃。4.4主要操作人员有岗位证书。

5.操作工艺

5.1本工程地下室防水等级为二级。?地下室外墙防水做法(从内到外):?

a.混凝土外墙;b.20㎜厚1:2.5水泥砂浆找平层;c.基层处理剂;d.4㎜厚SBS防水卷材一层;e.50㎜厚聚苯板防水保护。基础底板防水做法(从上到下):

a.钢筋混凝土底板;b.50㎜厚C20豆石混凝土防水保护层;c.低档卷材隔离层;d.4㎜厚SBS防水卷材一层;e.基层处理剂;f.20㎜厚1:2.5水泥砂浆找平层;g.100㎜厚C15混凝土垫层。

5.2工艺流程:

清理基层—涂刷基层处理剂—铺贴附加层卷材—热容铺贴大面积卷材—封边处理—自检、清扫—验收—铺底当卷材隔离层—50厚C20细石混凝土保护层5.3刷基层处理剂(底油):

冷底子油涂刷时蘸油要少,涂刷要匀,不得漏刷,防止涂刷过厚,底油未干时不得上人走动防止污染表层。5.4铺贴附加层:

在有施工缝、阴阳角的部位应铺贴宽度不小于500㎜与卷材相同的附加

地下防水方案