好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

专家论证某工程土方开挖基坑支护及降水安全专项施工方案2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

奉新县人民医院新建住院大楼工程 地下室土方开挖专项施工方案

第一部分 工程概况

本工程为奉新县人民医院住院大楼工程,位于狮山大道南侧,由雅克设计有限公司设计。监理单位是江西恒信建设工程监理咨询有限公司,施工单位是江西城建建设集团有限公司。

建筑面积为34111.84㎡ (包括地下室建筑面积4161.44㎡ ) ,建筑层数为地上17层,地下1层,建筑高度63.45M,框架剪力墙结构,基础形式有桩基础和独立基础两种,高层部分基础为桩基础,其他部分为独立基础。建筑结构安全等级二级,建筑耐火等级一级,屋面防水等级为二级,抗震设防烈度为6度,建筑主体结构合理使用年限50年。

第二部分 编制依据

该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:

《奉新县人民医院住院大楼工程基础施工图》 《岩土工程勘查报告》

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

0 / 29

第三部分 基坑支护危险源分析

(一)开挖深度

基坑开挖深度约4.5-4.9m;开挖边坡周长约为298延米,周边紧临道路和楼房,支护结构破坏后果较严重,根据有关规范规定,基坑侧壁安全等级定为二级。

(二)周边环境条件

根据建设方提供的相关资料,结合现场踏勘与周边调查结果,拟建基坑工程周边环境条件如下:

场地东侧为公路,道路宽约6m,无地下市政管线,道路距基坑边线最小距离为20.5m;

场地南侧为奉新县人民医院4层楼,砖混结构,采用浅基础,建筑物距基坑边线最小距离为12.6m;

场地西侧为奉新县人民医院6层宿舍楼,砖混结构,采用浅基础,建筑物距基坑边线最小距离为60.9m;

场地北侧为奉新县人民医院4层老住院部楼,砖混结构,采用浅基础,建筑物距基坑边线最小距离为13.6m。

(三)工程岩土工程条件 场地地层结构及其工程特性

据钻探揭露,按其成因类型及地层时代,场地地层表层为素填土(Q4ml),上部为第四系上更新统(Q3)冲积成因的土层,下伏基岩为花岗岩(γ)。该场地在勘察深度范围内,可划分为8个工程地质层位,现自上而下依次描述如下:

a.杂填土(Q4ml,地层编号①):杂色,稍湿,松散。为近期人工填土,成分主要为粘性土和建筑垃圾。层厚0.50~1.30米,层顶埋深0.00米;层顶标高0.10~0.20米。该层仅在ZK4、ZK11钻孔中未揭见。

b.粉质粘土(Q3al ,地层编号②):黄褐色,湿,可塑。成分以粘粒为主,粉粒次之。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。层厚0.50~2.70米,层顶埋深0.00~1.30米,层顶标高-1.20~0.20米。该层在各钻孔中揭见。

c.中砂(Q3al,地层编号③):灰白色,稍密,湿。矿物成分以石英、长

1 / 29

石为主,含云母。层厚0.80~1.40米,层顶埋深1.50~1.90米;层顶标高-1.70~-1.30米。该层仅在ZK4钻孔中未揭见。

d.砾砂(Q3al,地层编号④):灰白色,湿-饱和,稍密。亚圆,颗粒级配较好,分选性一般。矿物成分主要以石英、长石为主,粒径大于2mm的颗粒大于全重的27%以上,见15cm的漂石。层厚3.20~5.30米,层顶埋深2.60~3.10米;层顶标高-3.00~-2.40米。该层在各钻孔中揭见。

e.强风化泥质粉砂岩(E,地层编号⑤):棕红色。岩芯呈碎块状、碎屑状、饼状,少量呈短柱状。裂隙较发育,易击碎,为极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量分类等级为Ⅴ类。层厚1.90~2.90米,层顶埋深6.30米;层顶标高-6.20~-6.10米。该层仅在ZK9、ZK10钻孔中揭见。

f.全风化花岗岩(γ,地层编号⑥):黄褐、灰黄、灰白色。原岩结构可辨,为粗粒二云母花岗岩,长石、云母矿物成分显著风化变质,岩芯呈土状和砂状。层厚1.20~4.20米,层顶埋深6.60~8.20米;层顶标高-8.10~-6.40米。该层仅在ZK9钻孔中未揭见。

g.强风化花岗岩(γ,地层编号⑦):棕褐色。岩芯呈碎块状、饼状,少量呈短柱状,原岩结构尚清晰可辨。岩体极破碎,岩体基本质量等级分类为Ⅴ类。层厚0.80~2.20米,层顶埋深9.00~12.10米;层顶标高-11.90~-8.90米。该层在各钻孔中揭见。

h.中风化花岗岩(γ,地层编号⑧):灰白色,岩芯呈短柱状,长柱状,为较硬岩石,岩芯柱面光滑,钻进速度极慢。岩体基本质量等级分类为Ⅲ类,岩芯较硬、较完整,未见洞穴、破碎岩体、软弱岩层。TCR=80%左右,RQD=75%左右。层顶埋深10.00~14.30米;层顶标高-14.10~-9.90米。该层在各钻孔中揭见但未揭穿,揭露厚度范围6.10~7.70米。 (四)水文地质条件

钻探揭示:场地内见地下孔隙潜水,初见水位埋深3.50~4.00米,稳定水位埋深3.60~3.90米,标高-3.80~-3.40米。主要赋存于砾砂④层中,砾砂④为相对强透水层,粉质粘土②、全风化花岗岩⑥为相对弱透水层。受大气降水及河水的侧向补给,水量较大,地下水随河水的变化而升降,水位变化幅度在3米左右。

2 / 29

(五)岩土参数

根据现有的勘察资料、综合确定基坑边坡范围内各岩土层设计参数见表1。 岩土层天然地基与基坑设计参数建议值 表1 土 层 名 杂 填 土① 粉质粘土② 中 砂③ 砾 砂④

C(kPa) φ(度) γ(kN/m3) 15.5 K(cm/s) 3.0 8 3.2×10-3 18.2 9.2 18.7 3.0×10-5 1.0 30 19.0 8.0×10-3 0 35 19.5 1.0×10-1 第四部分 基坑土方开挖及支护施工方案

(一)土方开挖

1.施工准备

1.1工程投入的主要物资

该分项工程主要投入抽水泵、水管、配电箱、电缆线、钢板、钢丝绳、防滑草袋、铁锨、扫帚等物资,其数量及进场时间根据现场施工情况配备。

1.2拟投入的机械设备情况及进出场计划

投入的主要施工机械设备表

序号 1 2 3 4 机械或 设备名称 挖掘机 自卸车 装载机 抽水泵 型号 规格 220 斯太尔 数量 1 10 1 10 国别 产地 日本 济南 厦门 上海 制造 额定功率年份 2011 2010 2012 2013 /kW 4 生产 能力 1m3 20t 3m3 备注 完好 完好 完好 完好 以上机械设备开工第二天进入施工现场,工程完工,经验收合格后机械设3 / 29

备退场。

1.3劳动力计划

劳动力计划表 (单位:人) 工种级别 普通工 放线工 机具工 司机 电工 维修工 1 1 2.主要施工方法

2.1设备进场前,按甲方的要求及有关部门规划、规定、设立施工放线控制点和高程水准点。根据图纸及现场实际情况,基坑西北角侧与原有住院楼门口相接部分按1:1放坡,采用土钉墙支护,留有500mm宽的工作面,以便下道工序的施工;西侧离住院部内主要道路较远,按1:1.5自然放坡;北侧离原住院楼13.6米,按1:1.5自然放坡,南侧离老门诊12.6米,按1:1.5自然放坡,南侧靠近污水处理房处采用土钉墙支护。放坡时先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。

2.2基坑挖土分三大步进行,第一步挖1.5m,第二步挖深1.8m,第三步挖深0.9m预留30cm土层人工清理。

2.3第一步先自西向东进行,先挖深1.5m。

2.4第一步挖土结束,随后进行边坡支护,待锚喷混凝土达到允许强度后开始第二步开挖。挖掘机回到第一步开挖起始点按第一步行走方向进行第二步开挖至3.3m深,施工人员同时做好边坡修整及边坡锚喷支护施工。

2.5第二步开挖结束,随后进行边坡支护,待锚喷混凝土达到允许强度后开始第三步开挖。第三步开挖至4.2m深,随挖土随进行边坡修整及边坡支护施工。

施工降水 2 2 按工程施工阶段投入劳动力情况 土方开挖 36 4 15 2 4 边坡支护 12 2 3 1 1 4 / 29

专家论证某工程土方开挖基坑支护及降水安全专项施工方案2

奉新县人民医院新建住院大楼工程地下室土方开挖专项施工方案第一部分工程概况本工程为奉新县人民医院住院大楼工程,位于狮山大道南侧,由雅克设计有限公司设计。监理单位是江西恒信建设工程监理咨询有限公司,施工单位是江西城建建设集团有限公司。建筑面积为34111.84㎡(包括地下室建筑面积4161.44㎡),建筑层数为地上17层,地下1层
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8er3720lse570pk9t8239nplx1m5bx00ahc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享