当出口温度达到“开泵温度”设定值时,循环泵启动;当出口温度低于“关泵温度”设定值时,循环泵关闭。
②“开泵温度”设定值 < “关泵温度”设定值
当出口温度低于“开泵温度”设定值时,循环泵启动;当出口温度达到“关泵温度”设定值时,循环泵关闭。
③“开泵温度”设定值 = “关泵温度”设定值 循环泵一直保持运行状态。
如系统退出运行状态,或退出运行时段后,如防冻功能有效,循环泵则一直保持运行状态。
14 / 61
7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 出口温度传感器故障 进口温度传感器故障 室外温度传感器故障 排烟温度高报警 出口温度高报警 极限低水位报警 水位传感器故障 炉壁温度高报警 外部连锁报警 燃烧器故障报警 燃气泄漏报警 燃气压力低报警 燃气压力高报警 传感器短路或断路 传感器短路或断路 传感器短路或断路 排烟温度达到“排烟温度”设定值 出口温度达到“报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 “炉壁超温报警”信号断开 “外部连锁急停保护”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC “燃气泄漏报警”信号输入端有220V AC 原因 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 “燃气压力低报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 “燃气压力高报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 排烟温度传感器、节能器进口烟温传感器,不接或短接,则不显示不报警。
15 / 61
模式3:燃油(气)真空锅炉(二段火 压力开关)
7.1 参数范围 主控参数
媒水停炉温度: 2~110℃。 当媒水温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 媒水目标温度: 1~108℃。 当媒水温度升超过此数值,系统将由大火转为小火。
媒水启炉回差:1~108℃。当媒水温度低于“目标温度”-“启炉回差”,系统将由启动大火。
时段参数
系统支持日常和特殊两套时段参数,每套时段参数分为6个时间段,每个时间段分别对应一套主控参数。日常和特殊模式可以自由选择,各模式下的时间段也可自由启用。 公共参数
排烟报警温度:10~400℃。当排烟温度达到此数值,系统将产生报警。
媒水报警温度:3~115℃。 当媒水温度达到此数值,系统将产生报警,并停炉保护。 采暖开泵温度:0~100℃。 采暖关泵温度:0~100℃。 热水开泵温度:0~100℃。 热水关泵温度:0~100℃。 前延时:0~600秒 防冻参数
在非运行状态,或在定时停止时段内,系统支持防冻工作模式,可以选择关闭。 停炉温度:10~50℃。 当媒水温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 启炉温度:5~48℃。 当媒水温度低于此数值,系统将启动燃烧器。
7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制
在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:
当媒水温度达到“媒水停炉温度”设定值时,系统关闭燃烧器;当媒水温度升低于“媒水目标温度”-“媒水启炉回差”时,系统将启动燃烧器并处于大火状态;当媒水温度超过“媒水目标温度”设定值时,系统将由大火转为小火。
7.2.2 采暖循环泵控制
在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:
当“采暖开泵温度”大于“采暖关泵温度”时,当采暖出口温度达到“采暖开泵温度”时,系统将启动采暖循环泵;当采暖出口温度低于“采暖关泵温度”时,系统将关闭采暖循环泵。
当“采暖开泵温度”小于“采暖关泵温度”时,当采暖出口温度低于“采暖开泵温度”时,系统将启动采暖循环泵;当采暖出口温度达到“采暖关泵温度”时,系统将关闭采暖循环泵。
当“采暖开泵温度”等于“采暖关泵温度”时,如防冻功能开启,则采暖循环泵一直运行。
16 / 61
7.2.3 热水循环泵控制
在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:
当“热水开泵温度”大于“热水关泵温度”时,当热水出口温度达到“热水开泵温度”时,系统将启动热水循环泵;当热水出口温度低于“热水关泵温度”时,系统将关闭热水循环泵。
当“热水开泵温度”小于“热水关泵温度”时,当热水出口温度低于“热水开泵温度”时,系统将启动热水循环泵;当热水出口温度达到“热水关泵温度”时,系统将关闭热水循环泵。
当“热水开泵温度”等于“热水关泵温度”时,如防冻功能开启,则热水循环泵一直运行。
7.2.4 抽真空控制
当真空压力信号闭合,燃烧器关闭,延时“前延时”后,启动真空泵,3秒后启动真空阀;当真空压力信号断开,关闭真空阀,3秒后,关闭真空泵。
17 / 61
7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 媒水温度传感器故障 采暖出口温度传感器故障 热水出口温度传感器故障 排烟温度高报警 媒水温度高报警 极限低水位报警 超压报警 炉壁温度高报警 燃烧器故障报警 燃气泄漏报警 燃气压力低报警 燃气压力高报警 ? 排烟温度传感器不接或短接,则不显示不报警。
18 / 61
原因 传感器短路或断路 传感器短路或断路 传感器短路或断路 排烟温度达到“排烟报警温度”设定值 媒水温度达到“媒水报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” “超压报警”信号断开 “炉壁温度高报警”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC “燃气泄漏报警”信号输入端有220V AC 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 “燃气压力低报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 “燃气压力高报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉