好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

IPT2使明书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

七、运行与控制

模式列表

模式序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 / 61

这部分内容主要是针对客户购买的具体型号控制器的介绍说明。 特征描述 燃气常压热水锅炉 二段火 燃气常压热水锅炉 二段火 室外温度补偿 燃气真空锅炉 二段火 压力开关 燃气真空锅炉 二段火 压力开关 室外温度补偿 燃气真空锅炉 二段火 压力变送器 燃气真空锅炉 二段火 压力变送器 室外温度补偿 电热水锅炉 6加热组 燃气蒸汽锅炉 电极4+1 燃气蒸汽锅炉 电极6+1 连续给水 电热蒸汽锅炉 电极4+1 燃气导热油锅炉 进出口压差电调阀控制 电热导热油锅炉 电真空锅炉 6加热组 压力变送器 室外温度补偿 承压热水锅炉 电承压热水 电蒸汽(压力开关) 燃气蒸汽锅炉 电极4+1 保护显示 差压变送器式连续给水 承压热水锅炉(比调) 承压热水锅炉(进、出口压力变送器) 燃气真空锅炉 二段火 出口温度控制燃烧器 无真空泵

模式1:常压热水锅炉(二段火)

7.1 参数范围 主控参数:

停炉温度:2~100℃。 当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 目标温度:1~98℃。 当出口温度大于此数值,系统由大火转为小火。

启炉回差:1~98℃。 当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”时,系统启动燃烧器。 时段参数:

系统支持日常和特殊两套时段参数,每套时段参数分为6个时间段,每个时间段分别对应一套主控参数。日常和特殊模式可以自由选择,各模式下的时间段也可自由启用。 公共参数:

排烟报警温度:10~400℃。当排烟温度达到此数值,系统将产生报警。 报警温度:3~105℃。 当出口温度达到此数值,系统将产生报警,并停炉保护。 开泵温度:0~98℃。 关泵温度:0~98℃。 防冻参数:

在非运行状态,或在定时停止时段内,系统支持防冻工作模式,可以选择关闭。 停炉温度:10~50℃。 当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 启炉温度:5~48℃。 当出口温度低于此数值,系统将启动燃烧器。

7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:

当出口温度达到“停炉温度”设定值时,系统关闭燃烧器;当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”时,系统启动燃烧器;当出口温度高于“目标温度”时,系统将由大火转为小火。

7.2.2 补水泵控制

7.2.3 循环泵控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内: ①“开泵温度”设定值 > “关泵温度”设定值

当出口温度达到“开泵温度”设定值时,循环泵启动;当出口温度低于“关泵温度”设定值时,循环泵关闭。

②“开泵温度”设定值 < “关泵温度”设定值

当出口温度低于“开泵温度”设定值时,循环泵启动;当出口温度达到“关泵温度”设定值时,循环泵关闭。

当水位低于“低位电极”,补水泵启动;当水位达到“高位电极”,补水泵停止。

10 / 61

③“开泵温度”设定值 = “关泵温度”设定值 循环泵一直保持运行状态。

如系统退出运行状态,或退出运行时段后,如防冻功能有效,循环泵则一直保持运行状态。

11 / 61

7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 出口温度传感器故障 进口温度传感器故障 排烟温度高报警 出口温度高报警 极限低水位报警 水位传感器故障 炉壁温度高报警 外部连锁报警 燃烧器故障报警 燃气泄漏报警 燃气压力低报警 燃气压力高报警 传感器短路或断路 传感器短路或断路 排烟温度达到“排烟温度”设定值 出口温度达到“报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 “炉壁超温报警”信号断开 “外部连锁急停保护”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC “燃气泄漏报警”信号输入端有220V AC 原因 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 “燃气压力低报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 “燃气压力高报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 排烟温度传感器不接或短接,则不显示不报警。

12 / 61

模式2:常压热水锅炉(二段火 室外温度补偿)

 补偿系数:0~500 %。 参考温度:-50~50℃。 防冻参数:

在非运行状态,或在定时停止时段内,系统支持防冻工作模式,可以选择关闭。 停炉温度:10~50℃。 当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 启炉温度:5~48℃。 当出口温度低于此数值,系统将启动燃烧器。

7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:

当出口温度达到“实际停炉温度”时,系统关闭燃烧器;当出口温度低于“实际目标温度”-“启炉回差”时,系统启动燃烧器;当出口温度高于“实际目标温度”时,系统将由大火转为小火。

实际停炉温度 = “停炉温度”设定值 + (“参考温度”设定值-室外温度)*补偿系数 实际目标温度 = “目标温度”设定值 + (“参考温度”设定值-室外温度)*补偿系数

7.2.2 补水泵控制

7.2.3 循环泵控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内: ①“开泵温度”设定值 > “关泵温度”设定值

当水位低于“低位电极”,补水泵启动;当水位达到“高位电极”,补水泵停止。

13 / 61

IPT2使明书 - 图文

七、运行与控制模式列表模式序号12345678910111213141516171819209/61这部分内容主要是针对客户购买的具体型号控制器的介绍说明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8eqsw1ji6f3gyk618jsm0fvam2gysn007da
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享