模式14:承压热水锅炉 7.1 参数范围 主控参数:

停炉温度:2~125℃。 当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 目标温度:1~120℃。 当出口温度大于此数值,系统由大火转为小火。

启炉回差:1~120℃。 当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”时,系统启动燃烧器。 时段参数:

系统支持日常和特殊两套时段参数,每套时段参数分为6个时间段,每个时间段分别对应一套主控参数。日常和特殊模式可以自由选择,各模式下的时间段也可自由启用。 公共参数:

排烟温度:10~400℃。当排烟温度达到此数值,系统将产生报警。

报警温度:3~130℃。 在系统运行状态,当出口温度达到此数值,系统将产生报警,并停炉保护。 前延时: 1~100秒。进入运行状态时,经过此时间后,燃烧器方可启动。 后延时:1~6000秒。退出运行状态时,经过此时间后,循环泵关闭。 防冻参数:

在非运行状态,或在定时停止时段内,系统支持防冻工作模式,可以选择关闭。 停炉温度:10~50℃。 当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 启炉温度:5~48℃。 当出口温度低于此数值,系统将启动燃烧器。

7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:

当出口温度达到“停炉温度”设定值时,系统关闭燃烧器;当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”时,系统启动燃烧器;当出口温度高于“目标温度时”,系统将由大火转为小火。

7.2.2 补水泵控制

7.2.3 循环泵控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内,系统首先启动循环泵,在接收到“循环泵动作反馈”信号达到“前延时”设定值后,系统方可启动燃烧器;

当退出运行状态或时间脱离有效时段时,系统将延时达“后延时”设定值后,关闭循环泵。 如果“防冻功能”启用,循环泵将一直保持运行。

当电接点压力表动针与低针闭合时,补水泵启动;当动针与高针闭合时,补水泵停止。

44 / 61

7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 出口温度传感器故障 进口温度传感器故障 排烟温度高报警 出口温度高报警 极限低水位报警 循环泵故障 炉壁温度高报警 超压报警 燃烧器故障报警 燃气泄漏报警 燃气压力低报警 燃气压力高报警 ? 排烟温度传感器不接或短接,则不显示不报警。 传感器短路或断路 传感器短路或断路 排烟温度达到“排烟报警温度”设定值 出口温度达到“报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” “循环泵动作反馈”信号断开 “炉壁超温报警”信号断开 “超压报警”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC “燃气泄漏报警”信号输入端有220V AC 原因 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 “燃气压力低报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉 “燃气压力高报警”信号输入端有220V AC 报警、停炉

45 / 61

模式15:电热承压热水锅炉(6加热组)

7.1 参数范围 主控参数:

停炉温度:2~125℃。 当出口温度达到此数值,系统停止供热。 目标温度:1~120℃。 此值为系统的控制目标值。 时段参数:

系统支持日常和特殊两套时段参数,每套时段参数分为6个时间段,每个时间段分别对应一套主控参数。日常和特殊模式可以自由选择,各模式下的时间段也可自由启用。 公共参数:

报警温度:3~130℃。 当出口温度达到此数值,系统将产生报警,并停炉保护。 前延时: 1~100秒。进入运行状态时,经过此时间后,加热组方可启动。 后延时:1~600秒。退出运行状态时,经过此时间后,循环泵关闭。

加热组数: 1~6。最高可达30组,但超过本体组数的,系统自动将其分配至扩展模块(选配)。 投切时间:1~20秒。 调节周期:1~60分钟。 防冻参数:

在非运行状态,或在定时停止时段内,系统支持防冻工作模式,可以选择关闭。 停炉温度:10~50℃。 当出口温度达到此数值,系统逐个切除加热组。

启炉温度:5~48℃。 当出口温度低于此数值,系统将逐个启动加热组,最多启动半数加热组数。

7.2 控制方式 7.2.1 加热组控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内:

当出口温度达到“停炉温度”设定值或“目标温度”+10℃时,系统逐个切除加热组或;当出口温度低于“目标温度”-10℃时,系统逐个投入加热组;当出口温度介于“目标温度”+10℃和“目标温度”-10℃之间时,系统将计算出最佳匹配加热组数,并逐个投切。

7.2.2 补水泵控制

7.2.3 循环泵控制

在运行状态下,当前时间处于启动时间段内,系统首先启动循环泵,在接收到“循环泵动作反馈”信号达到“前延时”设定值后,系统方可启动加热组;

当退出运行状态或时间脱离有效时段时,系统将延时达“后延时”设定值后,关闭循环泵。 如果“防冻功能”启用,循环泵将一直保持运行。

当系统压力控制器信号闭合,补水泵启动;当系统压力控制器信号断开,补水泵停止。

46 / 61

7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 出口温度传感器故障 进口温度传感器故障 出口温度高报警 极限低水位报警 循环泵故障报警 炉壁温度高报警 外部连锁报警 超压报警

传感器短路或断路 传感器短路或断路 出口温度达到“报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” 循环泵工作10秒后,系统未检测到“循环泵动作反馈信号”闭合。 “炉壁超温报警”信号断开 “外部连锁急停保护”信号断开 “超压报警”压力控制器信号断开 原因 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉

47 / 61

模式16:电热蒸汽锅炉(压力控制器)

7.1 参数范围

加热组数: 1~6。最高可达30组,但超过本体组数的,系统自动将其分配至扩展模块(选配)。 投切时间:1~20秒。

7.2 控制方式 7.2.1 加热组控制 在运行状态下:

当“启停控制”信号闭合时,如“负荷调节”闭合,则加热组逐个全部投入;如“负荷调节”信号断开,系统将进行计算出匹配加热组数,并逐个投切。 当“启停控制”信号断开时,则加热组逐个全部切除。

7.2.2 给水泵控制 给水泵自动控制:

当水位低于“低位电极”时,控制器启动给水泵;当水位达到“高位电极”时,控制器关闭给水泵。

48 / 61