好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防管道安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

完毕。

4、应施工员的书面技术、质量、安全交底。 (四)操作工艺

1、直管段应按自上而下的顺序进行,水平管从一侧或弯头的直管段处开始。

2、弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米弯,每个弯头不少于3块,确保管壳与管壁结合紧密,平滑美观。

3、设备管道上的阀门、法兰及其它可拆卸部件保温时两侧应留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门、法兰部位则应单独进行保温。 4、遇到三通处应先做主干管,后分支管。保温管道穿套管时,套管与管道四周的空隙应用保温材料填塞密实。

5、管道上的温度计插座宜高出设计的保温层厚度。保温管道与不保温管道、建筑物保持足够的间距。 (五)成品保护

1、保温材料应放在干燥处妥善保管,露天堆放应有防潮、防雨、雪措施。此外还应防止挤压损伤变形。

2、施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则,以确保施工完的保温层不被损坏。

3、操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在安装好的保温层上。 4、拆移脚手架时不得碰坏保温层,由于脚手架或其它因素影响当时不能施工的地方应及时补好,不得遗漏。

5、当与其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品。

第二节 消防电气安装

消防电气工程应重点做好以下几件工作: 一、管、盒、箱安装; 二、导线安装;

三、元器件和消防设备安装; 四、施工检查。 一、管、盒、箱安装 (一)材料要求

1、钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无裂缝、砂眼、毛刺 和凹凸现象,并有产品合格证或质量证明书。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入混凝土时,可不刷漆,但应除锈),镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整无剥落现象。

2、电气管箍使用通丝管箍,丝扣清晰、不乱扣,两端光滑无毛刺,有产品合格证。

3、锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 4、护口吸用于薄、厚管之分,护口要完整无损,并有产品合格证。 5、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm, 镀锌层无剥落,无变形开裂,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊脚齐全,并有产品合格证。

6、面板、盖板的规格、高宽、安装孔距应与盒配套,外形完整无损,板面色泽均匀,并有产品合格证。

7、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家现行规范要求,并有产品合

格证或质量证明书。

8、螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 9、其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 (二)主要机具

1、机具:套丝机、弯管器、弯管机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤、电钻等。

2、工具:套丝板、圆丝板、管子钳、活板手、鱼尾钳、钢锯、手锤、錾子、压力案、改锤、扁锉、半圆锉、圆锉等。 3、量具:水平尺、钢卷尺、线坠、皮尺、小线等。 (三)作业条件 1、暗管敷设

(1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工;

(2)现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工; (3)随墙(砌体)配合施工立管;

(4)随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体配管。

2、吊顶内或护墙板内管路敷设

(1)结构施工时,配合土建安装好预埋件;

(2)内部装修施工时,配合土建做好电气器具位置翻样图,并现场标出实际位置。

(四)操作工艺 1、工艺流程

(1)暗管敷设工艺流程为:

(2)吊顶内、护墙板管路敷设工艺流程为: (五)暗管敷设 1、暗管敷设基本要求

(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理;

(2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm;

(3)进入落地式配电箱电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 。

(4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿建筑物基础时,应加保护。

2、预制加工:根据设计,加工好各种盒、箱、管弯。管煨弯可采用冷煨弯或热煨弯法。弯管的弯扁度不应大于外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。切管时,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑无毛刺,管内无铁屑。管子套丝时,丝扣不乱不过长,消除渣悄,丝扣干净清晰。管径在20mm以下应分二板套成;管径在25mm以上应分三板套成。

3、测定盒、箱位置:根据设计图纸要求确定盒、箱轴线位置,以土

建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际位置。 4、稳注盒、箱

(1)稳注盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。现浇混凝土板墙处加支铁固定盒、箱,盒、箱底距外墙面小于30mm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。

(2)托板稳注接线盒:将盒子堵好随底板钢筋固定,管路配好后,随土现浇混凝土施工同时完成。 5、管路连接 (1)管路连接方法

1)管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象;管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝扣不应多于2扣。

2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的~3倍;连接管口的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固严密。

(2)管与管连接:管径20mm及其以下钢管及各种管径电线管,必须用管箍连接。管口锉光滑平整,连接应牢固紧密。管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管连接。

1)管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m;有三个弯时,8m。 2)导线管路与其它管道的最小距离 3)吊顶内、护墙板内管、盒、箱安装

吊顶内、护墙板内配管基本上与暗配管相同,应强调的是: 1、配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如只有一个弯,可不小于

消防管道安装施工方案

完毕。4、应施工员的书面技术、质量、安全交底。(四)操作工艺1、直管段应按自上而下的顺序进行,水平管从一侧或弯头的直管段处开始。2、弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米弯,每个弯头不少于3块,确保管壳与管壁结合紧密,平滑美观。3、设备管道上的阀门、法兰及其它可拆卸部件保温时两侧应留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门、法
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8epk6469ze4qfr01784a35m4y31es801551
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享