消防管道安装施工方案
一工程概况
1、本工程为民政局国储库办公楼消防管道安装工程,工程地点:三仙峰墓园,管材采用:管径DN≤100时采用镀锌钢管,丝扣连接;管径DN>100时采用热镀锌防腐,机械沟槽连接。 2、施工工期:2012、8、25-2012、10、10 二、施工组织设计编制依据 1、、现场实际条件。 2、消防工程施工图。
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002)
4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 三、组织机构:
技术负责人:一名 技术员:一名 施工员:一名 质检员:一名 安全员:一名 材料员:一名 四、施工方法及措施: (一)材料、设备要求
1、本工程消防管道采用冷镀锌钢管和热镀锌钢管,地下管采用冷镀管,地上采用热镀管,在施工过程中,各种钢材、管材、管件及附件等在进场后安装前应认真检查、检验,必须符合设计及国家有关规范、或消防监督部门的规定和要求,并有产品出厂质量证明书或产品合格证。
2、各种管材管壁厚度应符合设计要求,管材平直、镀锌层均匀,无锈蚀、无飞刺。各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全、角度不准等现象。
3、各种阀门的外观要规矩无损伤、阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计或施工规范要求进行严密性试验。
4、石棉橡胶垫、油麻、线麻、生料带、电焊条、防腐涂料等质量都必须符合设计及规范要求。
5、设备及附件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求。产品说明书、合格证等质量文件齐全。 (二)主要机具
1、机具:套丝机、砂轮锯、弯管机、砂轮机、电焊机、台钻、电锤、电钻、电动试压泵、开孔器、沟槽机等。
2、工具:套丝板、圆丝板、管子钳、链条钳、硬板手、活板手、手锯、手锤、大锤、錾子、螺丝板、压力案、压力钳、改锤、气焊工具等。
3、量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。 (三)作业条件
1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库。 2、配合土建施工进度做好各项预留洞、管槽及预埋套管,稳固各种型钢支、吊架。浇注楼板孔洞、堵抹墙洞工作应在土建装修工作开始前完成。
3、在各项预制加工项目进行前,要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设施的规格、型号、质量、数量确认合格并准备齐全、运到现场。 (四)工艺流程 1、安装准备
(1)认真熟悉施工图纸、施工方案、技术及安全交底的具体措施。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与有关人员研究解决、办理变更手续。 (3)合理安排施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2、预留孔及预埋铁件
(1)在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽时,应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制的模盒在绑扎钢筋前按标记固定好,盒内满塞纸团等物。在浇注混凝土过程中应有专人配合校对、看管模盒及埋件,以免移位。 (2)凡属预制墙板楼板需要剔孔洞的,必须在抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板或断钢筋,必须预先征得有关部门的同意及采取相应的补救措施后,方可剔凿。 (3)在外砖内模和外挂板内模工程中,对个别无法预留的孔洞,应
在大模板拆除后及时进行剔凿。
(4)用电锤或手锤、錾子剔凿孔洞时,用力要适度,严禁用大锤操作。
(5)预留孔应配合土建进行,其尺寸如设计无要求时应按规定执行。 3、管道预制加工 (1) 管道丝扣连接
1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管: ①用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不可用力过猛,断管后要将管口断面的管膜、毛刺清除干净。
②用手工锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手拉锯,锯条要保持与管材的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不得扭断或折断,以防管口断面变形。
2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次;40~50mm者套三次;70mm以上者套3~4次为宜。
①用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。
②用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在
压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2~3扣,再站到侧面扳转套丝板,用力要均匀,待丝扣将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有的锥度。
3)配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件。 配装管件时应将所需的管件带入丝扣,试试松紧度(以用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻丝后带入管件,然后用管子钳将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。
4)管段调直:将已装配好管件的管段,在安装前进行调直。 ①在装好管件的管段丝扣处涂抹铅油,连接两段或数段,连接时不能只顾预留口方向而要兼顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持平直。
②管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。
③管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打、边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段连接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。
④对于管件连接点处弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600℃~800℃时,放在管架上将管道不停地转动,利用管道自重使其平直,或用木板垫在加热处用锤轻击调直。调直后在冷却前