SG—018

单位工程质量验收记录

工程名称 施工单位 项目负责人 序号 项 目 罗兰小镇人防地下室 四川省建筑机械化工程公司 结构类型 技术负责人 项目技术负责人 验 收 记 录 共 7 分部,其中优良 7 分部,1 分部工程 优良率 % ,结构分部: 孔口防护分部: 2 质量控制资料核查 共 72 项,符合要求 72项,经鉴定符合要求 项 应得 分,实得 分,得分率 % 验收合格 验收合格 框 剪 层数/建筑面积 开工日期 竣工日期 1层/13763㎡ 验 收 结 论 4 观感质量验收 验收合格 5 参 加 验 收 单 位 综合验收结论 (公章) 经综合验收组检查,该工程质量符合设计和规范要求,总体质量评定合格 (公章) 日 单位(项目)负责人: 年 月 日 单位负责人: 年 月

(公章) 月 日 (公章) 日 监理工程师: 年 单位(项目)负责人 : 年 月 四川省建设厅制

--

--

SG—19

单位工程质量控制资料核查记录

工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 光明大厦 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证及进场检验报告 施工单位 份数 / 大华建筑公司 核 查 意 见 完 整 / 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 核查人 建筑结构施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 主体结构检验及抽样检测报告 防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证书 防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证书 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 与 防护 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 / / / 完 整 完 整 / / 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 / 完 整 完 整 完 整 给 材料配件出厂合格证及进场检验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收表施工记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 水排水 通 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证及进场检验报告 空调、水管道强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 通风、空调系统调试记录 施工记录 风采暖与空调 四川省建设厅制

--

--

SG—019续

单位工程质量控制资料核查记录

工程名称 序号 项目 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 光明大厦 资料名称 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证及进场检验报告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 施工单位 份数 大华建筑公司 核查意见 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 完 整 核查人 建筑电气完 整 6 分项、分部工程质量验收记录 自评意见: 结 论: 施工单位注册建造师(项目经理): 总监理工程师: 年 月 (建设单位项目负责人) 年 月 日 日 注:抽查项目由验收组协商确定。

施工单位:四川省建筑机械化工程公司

单位工程名称 水泥品种及标号 水 P.O42.5R 198 430 732 1097 7.74 罗兰小镇 配合比(重量比) 坍落度 水泥 砂 石子 外加剂 (cm) 18~20 标准 混凝土强度等级 养护条件 C30 同批混凝土代表数量(m) 3试件组数n=12 合格判定系数 同一验收批强度平均值:33.5 前一检验期强度标准差 同一验收批强度标准差: 2.95 防 设备出厂合格证书及开箱检验记录 隐蔽工程验收表 施工记录 防火灭火系统试验记录 火设备 四川省建设厅制

SG—029

混凝土强度合格评定

结构部位 阀基、底板、剪力墙、柱 --

-- 验收批各组试件强度: 38.6 33.3 31.4 30.1 33.4 33.6 31.3 30.6 31.1 34.1 38.1 31.6 标准差已知统计方法 评定结论: 根据《混凝土强度检验评定标准》GBJ的非统计法进行评定,达到合格标准。 标准差未知统计方法 mfcu= MPa fcuk*0.7δ0= Mfcu fcuk*0.7δ0 fcu,min= MPa Fak—0.7δ0= fcu,min fak0.7δ0 mfcu-λ1*fak=29.0MPa 0.09fcu,k=27 mfcu-λ1*fak≥0.09fcu,k Fcu,min=30.4MPa λ2*fak=25.5 Fcu,min≥ λ2*fak 非统计方法 mfcu=35.5MPa 1.15fcuk=28.75 mfcu≥1.15 fcuk fcu,min=32.2 MPa 0.95 fcuk=23.75 fcu,min≥0.95 fcuk 注册建造师(技术负责人): 审核人:(签字) 评定人:(签字) 监理工程师:(注册方章) (签字) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

SG—029

混凝土强度合格评定

施工单位:四川省建筑机械化工程公司

单位工程名称 水泥品种及标号 水 P.O42.5R 198 430 732 1097 7.74 罗兰小镇 配合比(重量比) 水泥 砂 石子 外加剂 混凝土强度等级 坍落度 (cm) 18~20 标准 顶板、梁 养护条件 C40 同批混凝土代表数量(m3) 结构部位 试件组数n=6 合格判定系数 同一验收批强度平均值:43.4 前一检验期强度标准差 同一验收批强度标准差: 1.35 验收批各组试件强度: 43.4 43.6 41.3 40.6 44.1 48.1 --

-- 标准差已知统计方法 评定结论: 根据《混凝土强度检验评定标准》GBJ的非统计法进行评定,达到合格标准。 标准差未知统计方法 mfcu= MPa fcuk*0.7δ0= Mfcu fcuk*0.7δ0 fcu,min= MPa Fak—0.7δ0= fcu,min fak0.7δ0 mfcu-λ1*fak=39.0MPa 0.09fcu,k=37 mfcu-λ1*fak≥0.09fcu,k Fcu,min=40.4MPa λ2*fak=35.5 Fcu,min≥ λ2*fak 非统计方法 mfcu=35.5MPa 1.15fcuk=28.75 mfcu≥1.15 fcuk fcu,min=32.2 MPa 0.95 fcuk=23.75 fcu,min≥0.95 fcuk 注册建造师(技术负责人): 审核人:(签字) 评定人:(签字) 监理工程师:(注册方章) (签字) 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

S

—036

同条件养护试件温度记录

工程名称 施工单位 取样时间 序号 日期 罗兰小镇人防地下室 四川省建筑机械化工程公司 分项工程名称 注册建造师 (项目经理) 试件编号 累计温度 (℃) 地下室混凝土 验收部位 注册建造师 (技术负责人) 记录人 基础及底板 序号 日期 累计时间 日平时均 (d) 温度(℃) 累计时间 日平时均 累计温度 (d) 温度(℃) (℃) 1 2 3 4 05/01 4 05/02 5 05/ 05/ 19 20 19 39 --

18 19 05/21 05/22 /23 /24 18 19 20 21 24 24 26 24 384 408 434 458