好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

陆种红外热成像的检验标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧尼卡双光融合热成像 1.表面温度判断法

直接根据温度阈值判断缺陷,温度达到阈值点就设定为缺陷,是所有缺陷中最容易判断的一种。大多数情况下多用于电流致热型缺陷。 欧尼卡RE-45使用效果图

2. 同类比较判断法

同类比较是指同类被检设备进行比较。所谓同类设备的含义是指它们的型号、工况、环境温度和背景热噪声相同可比的设备。 具体做法是将同类设备的对应部位温度值进行比较,但应注意不排除它们同时存在热故障的可能性。这种方法多用于三相设备之间的对比,通常情况下,ABC三相之间设备的比较,因为三相设备的工况基本一致。如果有一侧热像特征明显有别与其他两项,则可判断该相是疑似缺陷。表面温度和同类比较热像图 3.图像特征判断法

图像特征判断法也是通常多用于电压致热型缺陷判断的一种方法。因为

当同一种原因的缺陷发生时,总是会出现类似的图像特征,所以当发现相似的图像特征出现时,就被认为发生了这类缺陷。图像特征判断法可以帮助电力检测人员在现场工作中找到缺陷的同时,提供消缺的解决思路。如某电流互感器的B相由于内部发生缺陷,导致表现出现温度不均匀现象,我们除了判断该设备缺陷的同时,可以从设备内部找原因来进行消缺。

4.相对温差判断法

相对温差判断法是指两台设备状况相同或基本相同(指设备型号、安装地点、环境温度、表面状况和负荷大小)的两个对应测点之间的温差,与其中较热测点温升比值的百分数。是为了排除设备负荷不同、环境温度不同对红外检测和诊断结果的影响。

例如某刀闸B相出现过热,最高温度103.9摄氏度 ,最低温度52.4摄氏度。最大相对温差达到107%,属于危急缺陷。若仅仅按照热点温度判断法,则为严重缺陷,所以该方法可以帮助我们在负荷未达到最高峰时判断设备真实的缺陷情况。图像特征和相对温差热像图 4. 档案分析判断法

档案分析法是将测量结果与设备的红外诊断技术档案相比较进行分析的诊断方法。一般情况下,我们通常需要借助数据库来进行综合判断。

5. 实时分析判断法

一般情况下,设备的缺陷容易随着负荷的变化而变化,当设备负荷低时,缺陷不容易暴露甚至消失,当负荷高时,缺陷容易暴露甚至更

严重。所以我们可以采用一些在线监测类设备对重要的设备进行长期监测。

6.欧尼卡RE-45双光融合判断法

单体更易被识别,且解决了单红外不能透过玻璃的缺陷,同时它又新增加融合聚焦(画中画)功能,能对单点进行放大且保持很高的清晰度。

在不同环境下呈现不同图像如下图

陆种红外热成像的检验标准

欧尼卡双光融合热成像1.表面温度判断法直接根据温度阈值判断缺陷,温度达到阈值点就设定为缺陷,是所有缺陷中最容易判断的一种。大多数情况下多用于电流致热型缺陷。欧尼卡RE-45使用效果图2.同类比较判断法同类比较是指同类被检设备进行比较。所谓同类设备的含义是指它们的型号、工况、环
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8en3u0xvx56rgfk15sw18xzko02xoc00fwx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享