好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精选-无线WiFi- 盒式AC硬件安装手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

安装前的准备

为了避免对人和设备造成伤害,请在安装 WSC6100-X512 无线控制器前仔细阅读本

1.1 安全注意

节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。

1.1.1 通用安全建议

? 请采取必要的安全保护措施(如在设备安装过程中,请佩戴防静电手腕等),以确

保您和系统的安全。

? 确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。

? 保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也不要让液体进入设备内部。 ? 不要将设备和安装工具放在行走区域内。

? 安装和维护时,请不要穿戴宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他可能

被设备挂住的东西。

1.1.2 用电安全

? 请仔细检查在您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地

不可靠,地面潮湿等。

? 在安装前,要知道无线控制器所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,

要先切断电源开关。

? 在移动设备前一定要拔掉所有的外部电缆(包括电源线)。 ? 尽量不要一个人进行带电维护。

? 需要关闭电源时,不要设想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。

1.1.3 静电安全

为了避免静电对无线控制器的电子器件造成损坏,除了对安装无线控制器的场所要采取防静电措施外,还要注意以下事项:

在安装各种无线控制器的部件,必须佩带防静电手腕。

拿电路板的时候,最好拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。 防静电手腕的使用方法如下:

第一步:将手伸进防静电手腕。

第二步:拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。

第三步:将随机配备的防静电手腕接地端子插入设备左上方的防静电手腕插孔内。 第四步:确认防静电手腕良好接地。

警告:

为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在 1兆~10兆欧姆之间。

1.2 检查安装场所

WSC6100-X512 无线控制器必须在室内使用,为保证无线控制器的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。

1.2.1 温/湿度要求

为保证无线控制器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。工作环境温、湿度要求请参见下表:

项目 工作温度 工作湿度(无凝结) 要求 -10°C~+50°C 10%~90% 当无线控制器从低温环境进入高温环境时,如果出现冷凝水,那么请在无线控制器上电前,务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防内部器件发生短路被烧坏。

1.2.2 洁净度要求

灰尘对无线控制器的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸

附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。

对机房内灰尘含量及粒径要求见下表:

机械活性物质 灰尘粒子 单位 粒/m3 含量 ≤3×104(3 天内 桌面无可见灰尘) 注:灰尘粒子直径≥5μm 除灰尘外,无线控制器机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2 等的侵入,其具体限制值见下表:

气体 二氧化硫 SO2 硫化氢 H2S 氨 NH3 氯气 Cl2 最大值(mg/ m3) 0.2 0.006 0.05 0.01 1.2.3 防电磁干扰要求

无线控制器使用中可能的干扰源,无论是来自应用系统外部,还是来自无线控制器内部,都是以电 容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和 输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。为此应注意:

? 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。

? 无线控制器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能

相距远一些。

? 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。 必要时采取电磁屏蔽

的方法进行抗干扰。

1.2.4 接地要求

良好的接地系统是无线控制器稳定可靠运行的基础,是无线控制器防雷击、抗干扰、防静电的重要 保障。用户必须为无线控制器提供良好的接地系统,接地电阻应小于 1.5 欧姆。

1.2.5 供电要求

机房接地系统应满足如下基本要求:

接地措施妥当、完善,接地电阻小于2?,最好小于0.5?。保护地线到位,线径不小于 20mm2,长度小于 30m。

此外,机房接地系统还应满足如下要求:

? 由联合接地体的垂直接地总汇集线上的水平接地分汇集线引入机房,机柜的接地

线就近引入水平接地分汇集线上。机柜上的直流电源工作地应从接地汇集线上引入。无线控制器设备做工作接地,机壳和机柜应做保护接地。

? 机房内所有通信设备,除从分汇集线上就近引接地线外,不应当使安装加固螺栓

与建筑钢筋相碰而形成电气连通。接地端子必须经过防腐、防锈处理,同时用螺栓拧紧,以保证接触良好。地线与信号线注意不要平行走线或相互缠绕以减少相互的干扰。

? 当设备采用交流供电时,建议使用有保护点接头的电源插座,电源的保护点在建

筑物中要可靠接地。万一本楼电源没有可靠接地,则要求将电源插座的保护点接头拔掉。

1.3 安装计划

在安装之前请对无线控制器的安装位置、组网方式、供电及走线等要有周密的计划和安排。为了便于散热和设备维护,建议无线控制器机柜前后与墙面或其它设备的距离不小1米。

1.4 安装工具

安装需要工具清单见下表:

工具分类 通用工具 丈量划线工具 紧固工具 工具名称 工具 长卷尺、直尺(1 米)、水平仪、计号笔、粉斗、铅笔 一字螺丝刀 P4-75mm 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm 套筒扳手 M5 套筒扳手 M6 梅花扳手 M6 双梅花扳手10-12-公制或双开口扳手10-12-公制 辅助工具 毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、梯子 专用工具 纤清洁工具 仪表 无尘纸、光纤端面显微镜 万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪 防静电手腕、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 ? 说明:

安装设备前需正确佩戴防静电腕带或防静电手套。

2

安装无线控制器

警告:

安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免

对人体造成伤害。

2.1 安装前的确认

请确认您已经仔细阅读第 1章内容,第 1 章中所述的要求已经满足。无线控制器发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系本公司技术支持人员进行更换。

打开包装盒后,请确认包装中包含了以下物品:

名称 无线控制器主机 交流电源线 六类直通网线 六类交叉网线 数量 1 1 2 1 单位 台 只 根 根

精选-无线WiFi- 盒式AC硬件安装手册

1安装前的准备为了避免对人和设备造成伤害,请在安装WSC6100-X512无线控制器前仔细阅读本1.1安全注意节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。1.1.1通用安全建议?请采取必要的安全保护措施(如在设备安装过程中,请佩戴防静电手腕等),以确保您和系统
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8em0s3epdt02tjb2ixwe3xy6q955i0014s2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享