南通中南世纪花城3#、4#、8#楼及2区独立地下车库
附件1
建筑节能分部工程施工方案
工程名称: 无锡银华金融大厦 编制人: 陈立新 审核人: 批准人: 编制单位:江苏南通二建集团有限公司 日 期:2014年7月11日
江苏省住房和城乡建设厅监制
二〇一四年七月
11
南通中南世纪花城3#、4#、8#楼及2区独立地下车库
1 建筑节能分部工程概况 1.1工程概况:
无锡银华金融大厦是一栋集营业、办公、酒店、公寓、宾馆于一体的智能型、人性化、环保型的大型超高层建筑。位于江苏省无锡市滨湖区太湖新城立信大道与规划道路交叉口东南侧,本项目建筑整体由两部分组成,分别为塔楼及裙房,塔楼为44层、裙房为6层;地下室3层,地上建筑总高度189.60m、裙房檐高31.0m、地下三层-14.10m,总建筑面积183658㎡,其中地上建筑面积139073㎡、地下建筑面积44585㎡,基地面积为17218.7㎡,占地面积为11446㎡。安装工程主要内容有建筑强电系统、暖通工程。 1.2本工程建筑节能分部工程概况
表1.1
序节能分项工程 号 墙体保温节能分项工 1 程 门窗、幕墙节能分项工 2 程 3 建筑外遮阳分项工程 4 屋面节能分项工程 5 地面节能分项工程 6 采暖节能分项工程 7 工程 8 热源及管网节能分项保冷 限公司 料、保温、保冷 ∕ 限公司 江苏南通二建集团有空调与采暖系统的冷风机盘管、保温材料、保温、 ∕ 江苏南通二建集团有 设计要求 工程量 施工单位 通风与空调节能分项冷冻机组空调系统、保温材
22
南通中南世纪花城3#、4#、8#楼及2区独立地下车库
工程 配电与照明节能分项9 工程 1监测与控制节能分项 标准》DGJ32/J96—2010 限公司 《江苏省公共建筑节能设计∕ 江苏南通二建集团有0 工程 1可再生能源分项工程 1 1其它节能分项工程 2 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2 编制依据
2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。
2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。
建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表2.1
名称 《建筑照明设计标准》 《公共建筑节能设计标准》 《江苏省民用建筑工程施工图(A版)设计文件节能专篇》 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 《民用建筑电气设计规范》 《江苏省公共建筑节能设计标准》 《江苏省绿色建筑评价标准》 《公共建筑能耗监测系统技术规程》
编号 年号 1 2 3 批准部门 GB50034-2004 GB50189-2005 2010版 GB50736-2012 JGJ16-2008 DGJ32/J96-2009 DGJ32/TJ76-2009 DGJ32/TJ111-2010 4 5 6 7 33
南通中南世纪花城3#、4#、8#楼及2区独立地下车库
《关于严格执行公共建筑节能设计标准的通知》 3 施工管理组织机构图 3.1管理组织机构图
8 锡建总(2011)47号
项目经理: 张建平
执行经理: 顾飞
项目技术负责人:
施建辉
施工员:
张健生
4 施工方案
4.1 通风与空调 节能分项工程 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表
名称 规格 数量 主要技术指标 复验项目 抽样计划 进场时间 阻燃型夹筋铝箔复面离心玻璃棉保温板 按图 ∕ 20℃时,导热系数应不大于 导热系 按进场批次 2015.4 0.032W/(m·k),数、密度、抽样检查 密度为48kg/m3,厚度:40mm 厚度
44
南通中南世纪花城3#、4#、8#楼及2区独立地下车库
4.1.2施工机具见表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 电锤 切割机 角磨机 电焊机 水准仪 水平仪 卷尺 钢板尺 钻床 数量 10 4 10 2 1 5 30 6 2 主要参数 Φ25 Φ16 φ400φ600 φ150/125 BX-400 S5 500mm 5M 500mm Z32KΦ25mm 进场时间 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 2014.6 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准:
(1) 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32/J40-2006 。 (2) 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375-2006 。 (3) 《建筑节能施工验收规范》GB50411-2007 。 1、工艺流程
开 始 套管、孔洞预留 平面层冷冻、冷凝水管安装 平面层管道试压 风管制作、安装 冷却水立管安装 立管试压 风管漏光、漏风试验 管网连通试压55 盘管、风机、空调机、风管、水管保温