rs485 接口 EMC 电路设计方案(防雷/滤波及防护电路
原理图)
485 接口 EMC 电路设计方案分析:
一.原理图
1. RS485 接口 6KV 防雷电路设计方案
图 1 RS485 接口防雷电路
接口电路设计概述:
RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与 电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。
本方案从 EMC 原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设 计层次解决 EMC 问题。
电路 EMC 设计说明:
(1) 电路滤波设计要点:
L1 为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及 外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过 429 信 号线对外的辐射,共模电感阻抗选择范围为 120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取 1000Ω/100MHz;
C1、C2 为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的 共模电流以同时对外界干扰能够滤波;电容容值选取范围为 22PF~1000pF, 典型值选取 100pF;若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求,那幺差分线对地 的两个滤波电容需要考虑耐压;
当电路上有多个节点时要考虑降低或去掉滤波电容的值。C3 为接口地和 数字地之间的跨接电容,典型取值为 1000pF, C3 容值可根据测试情况进行 调整;
(2) 电路防雷设计要点:
为了达到 IEC61000-4-5 或 GB17626.5 标准,共模 6KV,差摸 2KV 的防 雷测试要求,D4 为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的 共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;
气体放电管标称电压 VBRW 要求大于 13V,峰值电流 IPP 要求大于等于 143A;
峰值功率 WPP 要求大于等于 1859W;
PTC1、PTC2 为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为 10Ω/2W;
为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压, 确保大部分能量通过气体放电管走掉;
D1~D3 为 TSS 管(半导体放电管)组成第三级防护电路,TSS 管标称电 压 VBRW 要求大于 8V,峰值电流 IPP 要求大于等于 143A;峰值功率 WPP
要求大于等于 1144W;
接口电路设计备注:
如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那幺金属外壳 与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过 1000pF 电容相连;
如果设备为非金属外壳,那幺接口地 PGND 与单板数字地 GND 直接电气 连接。
二. PCB 设计
1. RS485 接口电路布局
图 1 RS485 接口滤波及防护电路布局
方案特点:
(1)防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要求摆放紧凑整齐, 按照先防护后滤波的规则,走线时要尽量避免走线曲折的情况;
(2) 共模电感与跨接电容要置于隔离带中。
方案分析:
(1)接口及接口滤波防护电路周边不能走线且不能放置高速或敏感的器 件;
(2) 隔离带下面投影层要做掏空处理,禁止走线。
2. RS485 接口电路分地设计
方案特点:
(1)为了抑制内部单板噪声通过 RS485 接口向外传导辐射,也为了增强 单板对外部干扰的抗扰能力,在 RS485 接口处增加滤波器件进行抑制,以滤 波器件位置大小为界,划分出接口地;
(2)隔离带中可以选择性的增加电容作为两者地之间的连接,电容 C4、 C5 取值建议为 1000pF,信号线上串联共模电感 CM 与电容滤波,并与接口 地并联 GDT 和 TVS 管进行防护;且所有防护器件都靠近接口放置,共模电 感 CM 置于隔离带内,具体布局如图示。
方案分析:
(1)当接口与单板存在相容性较差或不相容的电路时,需要在接口与单 板之间进行分地处理,即根据不同的端口电压、电平信号和传输速率来分别 设置地线。分地,可以防止不相容电路的回流信号的叠加,防止公共地线阻 抗耦合;
(2)分地现象会导致回流信号跨越隔离带时阻抗变大,从而引起极大的 EMC 风险,因此在隔离带间通过电容来给信号提供回流路径。
rs485接口EMC电路设计方案(防雷-滤波及防护电路原理图)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)