后,拧紧穿墙螺栓。 2.3梁模板支设

1)按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底板,并拉线找直,梁底板应起拱,当梁跨度等于或大于4m时,梁底板按设计要求起拱,如设计要求无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000—3/1000。 2)绑扎梁钢筋,经检查合格后办理隐检,并清除杂物,安装侧模板,把两侧模板与底板用U形卡连接。

3)紧固件均需备齐,所有紧固件必须扣紧,不得有松动,梁承重架横杆下须加双扣件。

4)整个承重架完成后方可摆设梁搁栅和底模,复核轴线,标高尺寸无误后,先立一侧梁模,待梁钢筋绑完成校对无误后 立另一侧模板校正尺寸(截面、轴线、标高及预埋件位置、尺寸等)无误后,再行固定,梁固定后,方可铺设平板搁栅及底模板。 5)所有梁、平板模板在支模前必须及时进行清理,刷脱模剂。拼装时,接缝处缝隙用玻璃油灰填实及胶带纸贴合,避免漏浆。 6)梁模板支模完成后及时进行技术复核,误差控制在以下范围(单位mm)内:轴线位移2,标高+2、-3,截面尺寸+2、-3,相邻两板表面高低差2,表面平整度2,预留洞中心线位移5,截面内部尺寸+10。

7)安装后校正梁中心线、标高、断面

16

模板专项施工方案

尺寸。将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检。 2.4楼板模板支设 主次梁接头处理

1)楼层地面立支柱前应垫通脚手板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应地同一竖向中心线上。

2)从边跨一侧开始安装,先安第一排横杆和立杆,临时固定;再安第二排横杆和立杆,依次逐排安装。根据计算地下车库立杆纵横间距mm,其他楼板立杆纵?800mm,支模排挡采用55×75方木,间距?300

横间距?1000mm,支模排挡采用55×75方木,间距?350 mm 3)调节支柱高度,将方木排挡找平。

4)铺1220×2440胶合板,拼缝处可用窄尺寸的胶合板可用木板代替,但均应拼缝严密,接缝处缝隙用玻璃油灰填实及胶带纸贴合,避免漏浆。

5)平台板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正并用靠尺找平。 6)标高校完后,支柱之间应加水平拉杆。根据支柱高度决定水平拉杆设几道。一般情况下离地面20~30cm处一道,往上纵横方向每隔1.6m左右一道,并应经常检查,保证完整牢固。 7)将模板内杂物清理干净,办预检。 3、模板质量检查

模板工程安装完成后及时进行技术复核与分项工程质量检查,确保轴线、标高与截面尺寸准确。

要求模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;模板接缝全

17

模板专项施工方案

部采用带纸粘贴;模板与混凝土接触面清理干净并涂刷隔离剂。

模板安装的允许偏差及检验方法

项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 基 础 柱墙梁 允许偏差(mm) 5 3 +2,-5 ±10 +2,-5 3 2 5 3 3 2 +10,-0 10 +10,-0 拉线和尺量检查 检验方法 轴线位移 尺量检查 用水准仪或拉线尺量检查 尺量检查 用2m托线板检查 用直尺和尺量检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 标 高 截面尺寸 基 础 柱墙梁 每层垂直度 相邻两板表面高低差 表面平整度 预埋钢板中心线 预埋管预留孔中心线 预埋螺栓 中 心 线 外露长度 中 心 线 10 预 留 洞 截面内部尺寸 七、模板拆除要求

1、模板拆除前应由施工班组填写拆模申请,经技术人员核准后报监理工程师审批后方可进行拆模。

2、拆模前技术人员应对施工班组进行安全技术交底,并做好记录。 3、拆模前应先将与砼同条件养护的砼试块压层,砼强度达到下列要求,板跨≤2、强度≥50%,板跨>2≤8、强度≥75%,板跨>8强度≥

18

模板专项施工方案

100%;梁跨≤8强度≥75%,梁跨>8强度≥100%,悬挑梁板的砼强度必须达到100%后拆除模,并进行书面申请批准。

4、模板拆除的顺序和方向应按照配板设计要求的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位,后承重部位及自上而下的原则,梁底模由两边分别拆向梁中间。

5、拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或推倒,拆下的模板和配件,严禁抛扔,不得留有悬空模板等。对重要部位应拆除侧模检查混凝土无质量问题后方可继续拆除承重模板。已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计强度等级后,方可随全部使用荷载;当施工荷载产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,先进行核算,加设临时支撑。

6、超2m以下模板拆除时,要搭设钢管临时脚手架。拆除区域设置警戒线并设专人监护。

7、模板拆除后,应按规格堆放整齐,清理刷油后运至下一工作面。 八、模板工程计算书

柱模板支撑计算书

一、柱模板基本参数

柱模板的截面宽度 B=700mm,B方向对拉螺栓1道, 柱模板的截面高度 H=500mm,H方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 3300mm, 柱箍间距计算跨度 d = 300mm。 柱箍采用双钢管48mm×3.5mm。

19

模板专项施工方案

柱模板竖楞截面宽度55mm,高度75mm。 B方向竖楞4根,H方向竖楞4根。

700215215215

500222222

柱模板支撑计算简图

二、柱模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 c—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;

T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取5.200m;

1—— 外加剂影响修正系数,取1.000;