好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

双向板课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北京科技大学 课 程 设 计

设计题目:钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计

课程名称: 钢筋混凝土结构设计 院 系:___ ____土环学院土木工程系___ 班 级:___ __ 姓名:____ ___ 学号:____________

设计时间:2013年5月23日至 6月7日共计2周

二0 一二 年 六月 三十 日

目 录

一、设计任务书-----------------------------------1 1、设计目的和方法------------------------------1 2、设计资料------------------------------------1 3、设计内容------------------------------------2 4、设计任务------------------------------------2 5、设计要求------------------------------------2 二、设计计算书 ----------------------------------3 1、结构布置及构件尺寸选择----------------------4 2、荷载设计值----------------------------------4 3、板的计算------------------------------------5 4、梁的计算-----------------------------------16 5、绘制施工图---------------------------------29 三、参考资料 -----------------------------------30 四、小 结------------------------------------31

1

一、设计任务书

1、设计目的和方法

通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。

根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定支承梁的结构布置方案。确定板的厚度和支承梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。分别按照塑性计算方法和弹性理论计算方法进行板、支承梁的内力和配筋的计算。

2、设计资料

(1)结构形式:某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计,其平面如图1.1所示。

(2)楼面做法:20mm厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm厚石灰砂浆抹底。

(3)荷载:永久荷载主要为板、面层以及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m3,水泥砂浆容重20kN/m3,石灰砂浆容重17kN/m3,分项系数Rg=1.2,分项系数Rq=1.3或1.4。

(4)材料:平面尺寸lox=3.6m,loy=4.2m。楼面均布活荷载q=6.0kN/m。混凝土强度等级为C30。采用HRB335钢筋。- 3、设计内容

(1)双向板肋梁楼盖结构布置:确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。

(2)双向板设计:

[1]按弹性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 [2]按塑性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。

2

(3)支承梁的设计。

4、设计任务

(1)设计书一份,包括封面、目录、设计任务书、设计计算书、设计施工图、参考文献、设计心得、成绩评定表。 (2)施工图纸 [1]结构平面布置图 [2]板的配筋图 [3]支承梁的配筋图

5、设计要求

施工图要求做到布图合理,图面整洁,按比例作图并符合“建筑制图统一标准”中关于线型、符号、图例等各项规定;图中书写字体一律采用仿宋体;同一张施工图中各截面编号及钢筋编号均不得重复。

二、设计计算书

1、结构布置及构件尺寸选择

双向板肋梁盖由板和支撑梁构成,支撑梁短边的跨度为3600mm,支撑梁长边的跨度为4200mm。根据柱网布置,选取的结构平面布置方案如图2.1所示。

2.1

3

板厚的确定:连续双向板的厚度一般大于或等于l/50=6300/50=126mm,且双向板的厚度不宜小于80mm,故取板厚为150mm。

支撑梁截面尺寸:根据经验,支撑梁的截面高度h=l/14~l/8, 长跨梁截面高度h=(7200/14~7200/8)=514~900mm,故取h=600mm。 长跨梁截面宽 b=h/3~h/2=(600/3~600/2)=200~300mm,故取b=300mm。 短跨梁截面高 h=(6300/14~6300/8)mm=450~788mm,故取h=600mm。 短跨梁截面宽 b= h/3~h/2=200~300mm,故取b=300mm。

2、荷载设计值

20mm厚水泥砂浆地面0.02×20kN/m3=0.4kN/m2 150mm厚钢筋砼现浇板0.15×25kN/m3=3.75kN/m2 20mm厚石灰砂浆抹底0.02×17kN/m3=0.34kN/m2 恒荷载标准值:gk=0.4+3.75+0.34=4.49kN/m 活荷载标准值:qk=4kN/m2

由可变荷载效应控制的组合:p=1.2g+1.3q=1.2×4.49+1.3×4=10.99 kN/m2 由永久荷载效应控制的组合:g+q=1.35×4.49+0.7×1.4×4=9.98kN/m2 可见,对板来言,由可变荷载效应控制。故:

折算恒载设计值:pˊ=1.2g+1.3q/2=1.2×4.49+1.3×4/2=7.99 kN/m2

2

折算活荷载设计值:p〞=1.3q/2=1.3×4/2=2.6kN/m2

4

双向板课程设计

北京科技大学课程设计设计题目:钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计课程名称:钢筋混凝土结构设计院系:_______土环学院土木工程系___班级:_____姓名:_______学号:__
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8eice30dfj9mzf10wd27
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享