一、氧化锌避雷器的巡视检查和验收1. 氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。

(2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。

(4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。

(5)避雷器此套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。

(7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。

(8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。(9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 二、氧化锌产品介绍

民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器

产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器

直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A

防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA

操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:

高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:

a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级;

e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型 金属氧化锌避雷器

35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型

三、氧化锌避雷器的验收

(1) 引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。

(2) 避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的1.5%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3) 避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。

(4) 对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。

(5) 检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。

(6) 检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。

(7) 动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。(8) 避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9) 油漆完整,相色正确。

2、 操作注意事项:1。避雷器的在线漏电电流表读数应每周记录一次。每次雷击和避雷器检修试验后,应及时记录动作计数器读数,系统过电压保护动作后也应记录动作计数器读数。2当电流表读数发生变化时,应加强与原表读数的比较,找出原因。

三。雷雨天气严禁接近防雷设备(避雷器、避雷针),以防跨步电压对人的伤害。

4每年检查一次避雷针的连接和腐蚀情况,每年测量一次接地网的接地电阻。

三。避雷器异常情况分析及事故处理1。出现下列情况时,应尽快停止避雷器

(1) 避雷器上下引线松动或断裂时。因为当系统过电压时,导线松动或断裂都会使避雷器失效。因此,每年雷雨季节前应仔细检查导线。导线在使用中如有松动或折断,应立即处理。

(2) 避雷器雷击放电后,若连接导线严重烧伤或烧坏,应立即安排检查和处理。

(3)避雷器接地不良,阻值过大,应停用避雷器尽快处理