好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)临时用电施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

S=

pjZL?VC%=

39?502

,由配电箱AP1-1至施工现场二级配电箱AP1-2-1?15(mm)

5?46的电源线利用现有的电缆YJLV-1KV- 3X25+2×16mm2电力电缆,满足要求。 式中:S—导线截面积(mm2)。

L—输送距离(m),L=50。 Pj3—输送有功功率(KW)。

ΔV—允许电压损失(V%),末端5%。

C:常数(三相四线交流)~380V,{铜导线:77,铝导线:46}。

~220V,{铜导线:12.8,铝导线:7.75}。 a:按照线电流选择

(1)AP1-3的计算负荷:

Pjz =Kx?Pei=0.65×193=125(KW),(KX取值为0.65) Qjz= Pjz×tg?=125×1.15=143.75(KVAR)(tg?取值为1.15) Sjz= PSjz?1033V2j2?Q2j2 =190.5(KVA)

Ijs==

190.5?10003?380?289(A),选择导线截面≧70mm2. 式中:Sjz—视在计算

负荷(KW)。 V—线电压(380V)

b、按照允许电压降选择 (1)按照允许电压损失核算导线截面积计算公式: S=

pjZL?VC%=

190.5?1002

,由配电柜AP1至施工现场一级配电箱AP1-3的电?82.8(mm)

5?46源线采用YJLV-1KV- 3X95+2×50mm2电力电缆

3)AP1至AP1-2-5生活区用电电力电缆线径的选择计算: a:按照线电流选择

(1)AP1至AP2-52级配电箱的计算负荷:

Pjz =Kx?Pei=0.65×48=31.2(KW),(KX取值为0.65) Qjz= Pjz×tg?=31.2×1.15=35.8(KVAR)(tg?取值为1.15) Sjz= P2j2?Q2j2 =47.4(KVA)

Ijs=

Sjz?1033V=

47.4?10003?380?17(A),选择导线截面≧6mm2. 式中:Sjz—视在计算负

荷(KW)。 V—线电压(380V) b、按照允许电压降选择

(1)按照允许电压损失核算导线截面积计算公式: S=

pjZL?VC%=

31.2?1002

, ?8.1(mm)

5?77式中:S—导线截面积(mm2)。

L—输送距离(m),L=50。 Pj3—输送有功功率(KW)。

ΔV—允许电压损失(V%),末端5%。

C:常数(三相四线交流)~380V,{铜导线:77,铝导线:46}。

由配电箱AP1至食堂二级配电箱AP2-5的电源线采用YJV-1KV- 5X10mm2电力电缆

4)、由二级箱以下分支线缆选择见后附表所示:经计算施工现场供电所需总容量小于甲方提供变压器的容量630KVA,符合要求。

其它干线及支路的负荷计算及配电箱设备的选择略(详见系统图)。 S机――施工现场用电设备所需容量(KVA) ΣP机――施工现场用电动机额定功率之和(KW) CosP――电动机平均功率因数(查表得cosp=0.7) K1――电动机同时需要系数查表得K1=0.6

K2――电焊机同时需要系数查表得K2=0.6 ΣS机――施工现场电焊机额定量之和(KVA)

七)、安全用电技术措施

1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。

2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。 (2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用VV22系列铜芯电缆架空或套钢管埋地敷设。

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。

5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。 6、保护零线不得装设开关或熔断器。

7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。 8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零: (1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。 (2) 电气设备的传动装置的金属部件。 (3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架。

(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。

10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏”制(含插座)。

12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。 13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。

14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。 17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。

18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。

19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。

八)、现场照明

1. 照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护

器。

2. 室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。 3. 钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

4. 投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。 5. 灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎

九)、配电装置安装安全、技术措施 1、电器及配线要求: 1) 电缆敷设方法:

电缆埋于室外自然地面以下600mm处,并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂,然后覆盖砖作保护,电缆引出地面时,自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料护套管防护。移动配电箱,随脚手架穿塑料管保护敷设。

2) 电器设备的设置应符合以下要求

(1)同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关的上侧。

(2)开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一机一闸漏电,严禁一闸多用。 (3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(5)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m,移动配电箱下皮距地面为1.2m。配电箱体用1.2mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面,进出线口处加护套。

(6)配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零。 3) 室内配线

(1)室内配线必须使用绝缘导线,采穿管敷设,距地面高度不小于2.5M。 (2)室内配线所用导线截面铝线不小于2.5M2,铜线截面不小于1.5M2。 (3)室内灯具不得低于2.4M,如低于2.4M必须使用安全电压。 (4)室内各处接头必须用分线盒保护好。

(5)场区照明采用2000W汞灯(防水弯灯)和1000W的碘钨灯,照明灯距地3.0m,开关采用防水拉线开关。碘钨灯金属外壳作保护接零。 4) 室外配电箱

8egqq5zmqz3uh255c6he20sz532alg00ce9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享