PT100前端信号调理电路
工业上测温传感器一般有热电偶,热敏电阻,(红外测温我们就不说啦)其中热敏电阻又分pt100,和普通的热敏电阻。如果对测试温度 要求不是非常的高可以选用热电偶,并且热电偶一般能够测试高温,如果对测试精度要求的非常的高的话就要使用PT100,PT50,或者是PT1000了。 几种温度传感器的比较:
1. 热电偶
优点:可测量到小范围内的温度,热响应快,耐振动和耐冲击,可以测量高温区缺点:变化率小,需修正冷接点温度; 1. Pt100
优点:测量精度很高
缺点:热响应慢,耐振动和耐冲击性差,成本高,不适合测量高温区; 3.热敏电阻
优点:可测量到小范围内的温度,变化率较大,固有电阻大,无需延长导线时的 误差补偿 缺点:变化率非线性,不适合测量高温区。
基于对上面技术参数,传感器价格,及项目具体要求的综合考虑我选用了PT100(呵呵)。
选定pt100的具体参数是:
-20摄氏度 ? 88欧姆 80摄氏度 -> 132欧姆
AD转换器采用ATMEG8内置的10位单输入AD(可想用MSP430F2013内置的16位∑转换器呀,无奈要压缩成本呀)Vref接1.2V,不得不搞个差分电路移动电平。所以前级pt100调理电路必须要适应ATMEG8 内置AD。PT100前端调理具体电路如下:(注意这里使用的恒流源电路是一个简单的电路,温度系数和稳定度都不够精确实际使用时应该使用精密运放
做个恒流源).
PT100前端信号调理电路
PT100前端信号调理电路工业上测温传感器一般有热电偶,热敏电阻,(红外测温我们就不说啦)其中热敏电阻又分pt100,和普通的热敏电阻。如果对测试温度要求不是非常的高可以选用热电偶,并且热电偶一般能够测试高温,如果对测试精度要求的非常的高的话就要使用PT100,PT50,或者是PT1000了。几种温度传感器的比较:1.热电偶优
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式