好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力公司分布式光伏发电并网管理规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本表中的信息及提供的文件真实准确,谨此确认。 申请单位:(公章) 申请个人:(经办人签字) 年 月 日 受理人 告知事项: 客户提供的文件已审核,并网申请已受理,谨此确认。

受理单位:(公章) 年 月 日 受理日期 年 月 日 1. 本表信息由客服中心录入,申请单位(个人用户经办人)与客服中心签章确认; 2. 本表1式2份,双方各执1份。 附件2

分布式光伏发电项目接入系统内容及技术要求

一、接入系统方案的内容

1. 接入系统方案的内容应包括:分布式光伏发电项目建设规模(本期、终期)、开工时间、投产时间、系统一次和二次方案及设备选型、产权分界点设置、计量关口点设置、关口电能计量方案等。

2. 系统一次包括:并网点和并网电压等级(对于多个并网点项目,若其中有并网点为10千伏,则视项目为10千伏接入)、接入容量和接入方式、电气主接线图、防雷接地、无功配置、互联接口设备的选型等;系统二次包括:保护、自动化配置要求以及监控、通信系统要求。

二、接入系统一般原则

3. 分布式光伏发电与电力用户在同一场所,发电量“自发自用、余电上网”,接入用户侧。分布式光伏发电与电力用户不在同一场所情况,接入公共电网。

4. 接入公共电网的接入工程产权分界点为光伏发电项目与电网明显断开点处开关设备的电网侧。关口计量点设置在产权分界点处。关口电能计量方案按照有关规定执行。

三、接入系统技术要求

5. 分布式光伏发电项目可以专线或T接方式接入系统。分布式光伏接入系统方案中,应明确公共连接点、并网点位置。

6. 分布式光伏的电压偏差、谐波、闪变及电压波动、三相不平衡等电能质量指标应满足GB/T 12325、GB/T 14549、GB/T 12326、GB/T 15543等电能质量国家标准的规定。

7. 分布式光伏发电控制元件应具备检测公共电网运行状态的能力。

8. 分布式光伏应装设满足IEC61000-4-30《电磁兼容 第4-30部分 试验和测量技术-电能质

量测量方法》等标准要求的A类电能质量监测装置,并具备测量及上传并网点开关状态、电流、电压、电能质量和上下网电量等信息的功能。

9. 接入用户侧的分布式光伏发电项目,可采用无线公网通信方式,但应采取信息安全防护措施;

送出线路的继电保护不要求双重配置,可不配置光纤纵差保护。

10. 分布式光伏发电项目应在逆变器功率输出汇集点设置易操作、可闭锁、且具有明显断开点、带接地功能的开断设备。其中:

1)专线接入10千伏公共电网的项目,并网点(用户进线开关)应具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸定值宜整定为30%UN、10秒,检有压定值宜整定为85%UN。并网点(用户进线开关)应安装易操作、具有明显开断点的开断设备,并具备开断故障电流的能力。

2)T接接入10kV公共电网的项目,公共连接点(用户进线开关)应安装易操作、可闭锁、具有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流,具备失压跳闸及检有压合闸功能的开断设备,失压跳闸定值宜整定为30%UN、10秒,检有压定值宜整定为85% UN。并网点(光伏发电接入点)应安装易操作、具有明显开断点的开断设备。

3)接入用户内部电网后经专线(或T接)接入10千伏公共电网的项目,并网不上网的分布

式光伏用户,公共连接点(用户进线开关)处应装设防逆流保护装置。公共连接点(用户进线开关)应安装易操作、可闭锁、具有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流,具备失压跳闸及检有压合闸功能的开断设备,失压跳闸定值宜整定为30%UN、10秒,检有压定值宜整定为85% UN。并网点(光伏发电接入点)应安装易操作、具有明显开断点的开断设备。

4)分布式光伏接入380伏配电网的项目,公共连接点(用户进线开关)应安装易操作、具有

开关位置状态明显指示、带接地、可开断故障电流的开关设备,并具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳闸动作定值宜整定为30%UN、10秒动作;公共电网恢复供电后,分布式光伏需经有压检定方可合闸,检有压定值宜整定为85%UN。并网点应装设易于操作、有明显断开指示、具备过流保护功能、具有接地功能的开关设备分布式光伏的电能计量装置应具备电流、电压、功率、电量等信息采集以及谐波和三相电流不平衡监测功能,并能够实现数据存储和上传。接入380伏电网的分布式光伏,应采用三相逆变器,在同一位置三相同时接入电网。

11. 接入用户侧光伏发电项目,不要求具备低电压穿越能力。

12. 分布式光伏发电所采用的光伏逆变器应通过国家认可资质机构的检测或认证。

附件3

分布式光伏发电项目

接入系统方案项目业主(用户)确认单

××公司(项目业主):

你公司(项目业主)××项目接入系统申请已受理,接入系统方案已制订完成,现将接入系统方案(详见附件)送达你处,请确认后将本单返还客户服务中心,我公司将据此提供项目接入电网意见函。若有异议,请持本单到客户服务中心咨询。

项目单位:(公章)

项目个人:(经办人签字)

年 月 日

附件:××项目接入系统方案

客户服务中心:(公章)

年 月 日

附件4

关于××项目接入电网意见的函

××公司(项目业主):

你公司(项目业主)××项目接入系统方案已制定并经你方确认。经研究,原则同意该项目接入电网,具体意见如下:

一、项目本期规模为××千瓦,规划规模为××千瓦。经双方商定,本项目电量结算原则为:(自发自用、余电上网,或统购统销)。

二、该项目本期接入系统方案(详见附件)为:(按并网点逐个描述接入系统方案)。 三、请按此方案开展项目相关设计、施工等后续工作。

四、项目主体工程和接入系统工程完工后,请前往××客户服务中心申请并网验收和调试服务。 五、本意见函可作为项目核准支持性文件之一。

附件:××项目接入系统方案

××电力公司:(公章)

年 月 日

电力公司分布式光伏发电并网管理规定

本表中的信息及提供的文件真实准确,谨此确认。申请单位:(公章)申请个人:(经办人签字)年月日受理人告知事项:客户提供的文件已审核,并网申请已受理,谨此确认。受理单位:(公章)年月日受理日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8eepz3yl3h1oirv327pb3jk4h7sglc00pu4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享