消防安全案例分析模拟题及答案解析6

多项选择题

第一题

某商业中心地上4层,建筑高度为20m,耐火等级为一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为5000m2。该商业中心按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。一歌舞厅位于该商业中心的地上四层,建筑面积为2000m2,位于地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2

该商业中心未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2确定,系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式,并按防火分区设补风系统,补风量为排烟量的50%,送风机与排烟风机联动。

根据上述案例,回答下列问题: 第1题:

设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于______的房间,可设置一个疏散门。

A.40m2 B.50m2 C.60m2 D.70m2 E.75m2 参考答案:B 答案解析:

设置在地上四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于50m2的房间,可设置一个疏散门。 第2题:

防烟分区的分隔构件挡烟垂壁的作用是______。

A.阻挡热烟气蔓延 B.有利于烟气排出

C.形成一定的蓄烟空间积蓄烟气 D.有利于感温探测器动作 E.防止火灾和烟气的蔓延 参考答案:C 答案解析:

挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 第3题:

《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定,排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的______。

A.排烟阀的操作手柄 B.排烟阀的复位手柄 C.送风口关闭按钮 D.送风口开启按钮

1

E.远距离手动开启装置 参考答案:E 答案解析:

《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)规定排烟口的排烟阀的手动控制装置是指由排烟阀的执行机构引出的远距离手动开启装置。 第4题:

公共娱乐场所不得设置在______,不得毗连重要仓库或者危险品库:不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。

A.文物古建筑 B.博物馆 C.展览馆 D.图书馆 E.商业大楼 参考答案:ABD 答案解析:

公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆,不得毗连重要仓库或者危险品库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 第5题:

关于防烟分区的设置要求,下列说法正确的有______。

A.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 B.防烟分区应跨越防火分区

C.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求

D.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区 E.有特殊用途的场所应与其他场所共同划分防烟分区 参考答案:ACD 答案解析:

设置防烟分区应满足的要求有:①防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分;②防烟分区不应跨越防火分区;③每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;④采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区;⑤储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;⑥有特殊用途的场所,应单独划分防烟分区。 第6题:

风机在手动启动调试过程中,应注意检查的内容有______。

A.叶轮旋转方向是否正确 B.风机的风量大小 C.运转是否平稳

D.有无异常振动与声响 E.风机的外观 参考答案:ACD 答案解析:

手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。 第7题:

防烟排烟系统中风管部件检查的内容有______。

2

A.排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)符合有关消防产品标准的规定 B.排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)手动开启灵活、关闭可靠严密

C.电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置在最大工作压力下工作正常 D.电动防火阀、送风口和排烟阀(口)驱动装置的安装位置便于操作和检修 E.防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 参考答案:ABCE 答案解析:

风管部件检查主要包括:①排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密;②电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常;③防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

第二题

某在建宾馆地上18层、地下2层,建筑高度为80m,建筑占地面积3500m2,建筑总面积为45000m2。该宾馆东侧8m处为配电房,北侧12m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,西北角15m处为固定动火场所,西侧10m处为宿舍办公区,距离宿舍办公区5m处为厨房操作间。该宾馆施工现场周围设有净宽度均为4m且净空高度均不小于4m的环形临时消防车道。

该宾馆施工现场内设室外消火栓,由市政给水管网供水,并在现场设置临时贮水池及消火栓泵,为宾馆室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。

根据上述案例,回答下列问题: 第8题:

施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于______。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 E.5个

参考答案:B 答案解析:

施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 第9题:

办公用房、宿舍成组布置,且当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到______。

A.3m B.6m C.8m D.10m E.12m

参考答案:A 答案解析: