72.8 m2),机房UPS配电房冷负荷7.5KW(制冷面积为:25 m2);总冷量负偏差不大于5%。 5.
配电和机房照明
中心机房按A类设计,总用电量约60KVA,其中照明及其他辅助用电量10KW,UPS电源采用三进单出20KVA,精密空调24 KVA。
频率:50HZ±0.2HZ;
电压:380V/220V±2% 波型失真率:小于±5%; 主机房300LX;
电源及其它辅助功能间300LX; 事故照明50LX; 应急照明5LX; 6.
接地
计算机系统直流接地电阻小于1Ω;
交流工作接地系统、安全保护接地电阻采用建筑大楼本体联合接地(其电阻小于4Ω); 7.
消防系统
采用七氟丙烷气体自动灭火系统及自动报警系统。消防报警系统与应急广播(背景音乐)及环境集中监控系统联动,实现声、光、语音三重报警提示。 8.
综合布线系统
采用IBDN六类布线系统,将语音、数据、图象等设备彼此相连,也使上述设备与外部通信数据网络相连接。
1 / 1
9. 机房安防系统
机房安保系统主要包含门禁系统和闭路监控系统。门禁设2 个
点,监控系统根据机房的实际情况共设6个监控点。 2.4 机房装修工程设计 2.4.1 设计原则
机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度及其控制精度)和工作条件(防静电性、防火性等)。
对于本机房工程的建筑装修部分的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用”。充分体现整体形象。
在室内装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;机房室内装潢基本格调要简明、淡雅、柔和;选用装潢材料方面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。
1 / 1
2.4.2 机房区地面设计
为了铺设电源线及信号线方便,机房的地面采用抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨石地面均可。机房内切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。
抗静电的活动地板下需要做防尘处理,油机房专用防尘漆。同时还应做防鼠、防水、防火间隔。
主机房抗静电的活动地板下,由于采用下送风式空调,机房不在最底层需要做地面保温以防结露。
该保温棉有以下六大优点: ? 绝热效果佳;防潮、防结露 ? 阻燃防火性能好 ? 外观高档、匀整美观 ? 安装方便、快捷
? 用材薄、省空间;卫生、不起尘 2.4.3 机房入口设计
考虑到机房内设备较重,在机房入口出应设防滑斜台以供设备推入机房。该斜台不但能承受机房设备的重量,还有挡水功能以防机房外水患侵入机房。我们采用步级做为收口。
1 / 1
天面设计
机房顶棚内有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国内多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。根据本机房具体情况,天面设计采用铝合金微孔金属板天花、内贴防火吸音纸;
天面材料选择 本设计方案:
房间采用微孔高吸音率600×600凹槽龙骨金属天花。独特的凹槽龙骨与墙身彩钢板及地面抗静电地板拼缝对齐,使机房非常整齐、美观。
天面内防尘处理
在安装天花之前,将原楼板底清理干净并刷防尘漆,避免机房在今后的运行过程中产生灰尘,影响计算机系统的正常运行。防尘漆应涂抹均匀,无漏涂、少涂现象。 2.4.4 墙身及隔断设计
机房墙面设计可根据实际情况选择不易吸尘、起尘及防火、防潮的材料为宜。目前大多采用赤晓彩钢板、格满林板、彩钢板、防火壁纸及防火板等。
而对于A级要求的机房,为了增加机房的密封性及墙身的保温
1 / 1
性,同时可屏蔽一定数量的电磁波及无线电波干扰,一般要求墙身材料为金属饰面板内衬具有保温隔热功能的底板。这样不但满足A级机房的要求,同时机房的整体装饰效果也高档、豪华。本机房采用赤晓彩钢板作为墙面的装饰。
墙身材料的选择
机房区的功能间除气瓶室外全部采用轻钢龙骨硅酸钙板底赤晓彩钢板墙身。
气瓶室采用进口乳胶漆墙身。
施工中应注意:赤晓彩钢板拼缝应与天花及地板拼缝对齐,使整个机房天、地、墙“横平竖直”。
隔断墙处理
根据本机房的具体情况,分别设计如下:
1. 监控维护室、传输机房、信息机房的隔断未来通透、美观,采用玻璃隔断;
2. 其它的隔墙采用轻钢龙骨硅酸钙板隔断。
采用钢化玻璃隔断时应注意:耐压要求:一般机房为正压,当有火警时灭火气体会增加机房压力,故玻璃耐压强度不应小于1200Pa,既承载700千克/平方米。 2.4.5 机房防水处理
机房施工前应先确认外墙无渗水、漏水现象。如有,则应先对外墙进行防水处理才能进行机房施工。