工程
见证取样送检计划
编制:
审定:
杭州市城市建设监理有限公司
2004年9月1日
根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,依据本工程监理情况,制定本计划。 一、工程的特点 二、见证取样送检的程序
1、建设单位应向工程授监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权
书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。
2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见
证。
3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位
或采取有效的封样措施送样。
4、检测单位在接受委托检查任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检
验委托单上签名。
5、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不
合格情况,首先通知工程授监质监站和见证单位。 三、见证取样送检内容
1、钢筋及焊接试件。在钢材进场时,必须作力学性能试验,按统一直径(规格)
及炉号分批,每批重量不大于60T,每一炉号选取2根,1根做拉力试验,1根进行冷弯试验。钢筋闪光对焊接头采取在同一班内,由同一焊工按同一焊接参数完成的200个同类型接头为一批,从每批钢筋中抽取6个试件,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。钢筋电渣压力焊接头300个为一批,从成品中抽取3个试件进行拉伸试验。钢筋及焊接试件试验报告合格后,方可用于工程。
基础、主体结构钢筋工程按上述方法进行见证取样。
2、混凝土试件。由于本工程所用为商品混凝土,故要求每次浇筑混凝土时按不超
过100立方米的同配合比混凝土,取样次数不得少于1次(一组同条件及标准养护各一个)。现浇楼层每层不少于1次。当存在下列情况之一时,必须按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》评定混凝土的强度,并将检测结果作为处1缺少同条件试块或标准试块数量不足;○2试块的理混凝土质量的一个依据。○
3试块的试压结果不符合现行标准规范规程所规定的要求,质量缺乏代表性;○并对该结果持由怀疑。
3、砌筑砂浆试件。砂浆标号应以标准养护、龄期28天养护的时间抗压强度试验结
果为标准。每一楼层或250立方米砌体中各标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,试块一组(每组6块),基础砌体按一个楼层计。楼地面水泥沙浆试块的组数每500m的地面和楼面不得少于1组,不足500 m的按500 m计算。 4、防水材料。本工程屋面防水采用二级两道防水,第一道及地下室防水材料主要
为卷材和防水涂料。卷材以同一生产厂、同一品种规格且进场批量不大于500卷为1个取样单位,不足500卷按1个取样单位计。取2%单不少于2卷检查外观。从外观检查合格的卷材,距端头1.0m以外截取1.5m长一段做材料试验。实验项为不透水性、耐热度、吸水性、抗拉强度、柔度。防水涂料按规定抽样试验。
水泥、砂子、石子、普通烧结砖、煤渣混凝土空心砌块等按有关规定进行见证取样。
现场监理人员严格按本计划实施见证取样计划,对不合格的材料一经发现坚决勒令清退出场。
2
2
2
5、监理人员应当查验进场建筑节能材料和设备,并按规定见证取样和验收。未经监理人员验收的建筑节能材料和设备,不得在工程上使用,施工单位不得进行下一道工序的施工。
进入现场的节能材料应对其主要性能进行抽样复检,其技术性能应符合设计要求和产品质量要求。
1 抽样数量按以下要求进行:
① 板材应对导热系数、抗压强度或压缩性能、密度进行抽样复检,抽样数量为每300m3抽一个样(不足300m3按300m3抽样),数量不少于3平方米。
②浆体材料应对导热系数、干密度、抗压强度进行抽样复检,抽样数量为每50t抽一个样(不足50t按50t抽样),数量不少于25kg,应从10袋中抽取。
③ 块材应对导热系数、干密度、抗压强度进行抽样复检,抽样数量为每10000块抽一个样(不足10000块按10000块抽样),数量不少于35块。 2 技术性能应符合以下要求:
①板材保温制品的技术性能应符合附表5.0.4-1要求。
②应对胶粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、界面砂浆进行拉伸粘结强度检验,检验结果应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JGJ149-2003和《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004的规定。
③浆体保温材料的技术性能应符合附表5.0.4-2要求。 ④自保温材料的技术性能应符合表5.0.4-3要求。
3 节能工程的外窗及阳台门应进行气密性等级检测,抽样数量为每个单位工程不少于1次。建筑物1-6层的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外窗气密性能及其检测方法》GB/T7107-2002规定的3级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的4级。
4 节能工程的外窗及阳台门应进行保温隔热性能检测, 抽样数量为每个单位工程不少于己于1次,其传热、隔热性能应符合节能设计要求。检测方法应“根据《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2002及《建筑外门保温性能分级及检测方法》GB/T16729-1997”进行。
四、送检计划,内容详见附表:
砼试块见证取样送样安排表
附表