8.1 主控项目
8.1.1 现浇混凝土结构墙、柱竖向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
检验方法:观察。
8.1.2 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊
接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。
检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。
8.2 一般项目
8.2.1 钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一连接区段内的接头数量满足“施工工艺”中
的要求及有关规范规定。
检验方法:观察、钢尺检查。
8.2.2 钢筋绑扎的允许偏差的合格标准和检验方法,见表2。 8.2.3 严禁出现漏扣、松扣现象。
检验方法:观察检查。
8.2.4 箍筋弯钩与模板呈45°,且平直段长度不小于10d(d为箍筋直径),误差控制在
±1㎜。
检验方法:观察检查。
表2 钢筋绑扎位置的允许偏差和检验方法
项目 绑扎钢筋骨架 长 宽、高 间距 排距 受力钢筋 保护层厚度 允许偏差(mm) ±10 ±5 ±10 ±5 柱 ±4 (±5) 墙 ±3 ±20 检验方法 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量连续三档,取最大值 绑扎箍筋、横向钢筋间距 9 成品保护
9.1 成型钢筋按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。 9.2 绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。
9.3 严禁随意割断钢筋,否则必须经设计人员同意,并采取质量措施。 9.4 塔吊工作时,不得随意碰撞钢筋,控制好摆臂高度。 9.5 大模板面刷隔离剂时,严禁污染钢筋。
9.6 施工时应保证预埋电线管等位置正确,发生冲突时,可将竖向钢筋沿平面左右弯曲,
横向钢筋上下弯曲,绕开预埋管。但一定要保证保护层的厚度,严禁任意切割钢筋。
9.7 钢筋绑扎时,禁止碰动预埋件及洞口模板。
9.8 浇筑墙柱混凝土时,混凝土工不得随意扳弯伸出的竖向钢筋。
9.9 浇筑墙柱混凝土时,钢筋作业班组必须有看筋人员,发现钢筋偏位要及时纠正,发现
随意破坏成品钢筋的要及时制止。