A.人员密集场所安全出口标志设置在疏散门的正上方 B.疏散走道内容灯光疏散指示标志的间距为19.5m C.袋形疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m D.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上
66、根据现行国家消防技术标准, 关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是( )。
A、人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方 B、疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m C、灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 D、袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
67、公称直径为50mm 的管道支架或吊架之间的距离应不大于( )。
A.4.5m B.5.0m C.6.0m D.6.5m
68、以下建筑竖井中,井壁耐火极限至少为2.00h的是( )。
A.排烟道 B.消防电梯井 C.电缆井 D.垃圾道
69、根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503),不属于消防设施检测项目的是( )。
A.电动排烟窗 B.电动防火阀 C.灭火器 D.消防救援窗口
第 16 页 共 29 页
70、应急预案编制的主观依据不包括( )。
A.单位的基本情况 B.消防安全素质 C.防火灭火技能 D.员工的变化程度
71、某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验。下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是( )。
A.试验压力2.0MPa,保压时间5min B.试验压力3.0MPa,保压时间1min C.试验压力3.0MPa,保压时间3min D.试验压力2.0MPa,保压时间2min
72、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶称重构建采用防火涂料保护,耐火极限0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采用难燃性墙体,耐火极限0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统。该仓库的下列构件中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( )。
A.预应力混凝土楼板 B.轻钢龙骨石膏板吊顶 C.钢结构屋顶承重构件 D.难燃性外墙
73、关于民用建筑的疏散门,下述描述不正确的是( )。
A.民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启
B.民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,严禁采用旋转门 C.人员密集的公共场所,紧靠门口内外各1.2m范围内不应设踏步
D.办公楼内人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限
74、用灭火器进行灭火的最佳位置是( )。
A.下风位置
第 17 页 共 29 页
B.上风或侧风位置
C.离起火点10米以上的位置 D.离起火点10米以下的位置
75、自动喷水灭火系统配水干管与配水管连接时,应采用( )。
A.机械三通 B.机械四通 C.沟槽式管件 D.开孔焊接
76、某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力为1.0MPa.下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
C.以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行 D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa 77、常用的建筑火灾风险控制措施不包括( )。
A.风险减少 B.风险消除 C.风险转移 D.风险加强
78、自动喷水灭火系统管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向( )。
A.一致 B.相反 C.无要求 D.以上都正确
79、年度内火灾次数与常住人口的比值,反映火灾防控水平与人口数量的关系是指( )。
第 18 页 共 29 页
A.十万人火灾死亡率 B.万人火灾发生率 C.亿元GDP火灾损失率 D.千人火灾发生率
80、报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于( )根。
A.1 B.2 C.3 D.4
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、防护电器的设置参数应满足( )。 A.额定电流不应小于回路的计算负载电流 B.整定电流不应大于回路的计算负载电流 C.额定电流不应小于回路的允许持续载流量 D.整定电流不应大于回路的允许持续载流量
E.保证防护电器有效动作的电流不;磁大于回路载流量的1.45倍 2、检査钢结构防火涂料的涂层表面质量时,应符合的标准有( )。 A.防火涂料无误涂、漏涂现象 B.涂层闭合无脱层、空鼓现象 C.涂层闭合无粉化松散、浮浆现象
D.防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥沙等污垢 E.防火涂料宜选用适合室外用的类型
3、下列有关为车库服务的附属建筑规模的说法法中,正确的有( )。 A.甲类物品库房贮存量不大于1.Ot
第 19 页 共 29 页
B.乙炔发生器间总安装容量不大于4.0m3/h C.乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶
D.非喷漆间不大于一个车位、封闭喷漆间不大于两个车位 E.充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于50m2
4、建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有( )。 A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B.柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器 C.建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中 D.普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书 E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4
5、公共娱乐场所是群众开展各种文化娱乐活动的主要场所,其火灾危险性主要有( )。 A.可燃装修材料多、火灾荷载大 B.用电设备多、火源控制难 C.建筑结构复杂、火势蔓延快 D.人员流动性大v疏散困难 E.人员自防自救能力弱
6、防排烟系统每日巡查的内容包括( )。
A.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示
B.在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况
C.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。
D.对排烟阀手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠。
E.对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。
第 20 页 共 29 页