43、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是( )。
A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款
44、报警阀组安装的位置不符合设计要求的是( )。
A.当设计无要求时,宜靠近保护对象附近并便于操作的地点 B.距室内地面高度宜为1.2m C.两侧与墙的距离不应小于0.5m D.正面与墙的距离不应小于0.5m
45、歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店等公众聚集的场所,在投人使用或者营业前,应当向( )申请消防安全检査。
A.场所所在地的人民政府
B.场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构 C.场所所在地的公安机关 D.场所所在地的国家安全机关
46、下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔 B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通的地面的出口的距离为39m C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为16m,避难走道的净宽为3.50m
D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
47、下列关于消防控制室值班要求的说法,错误的是( )。
A.消防控制室的值班人员应由持有规定的消防专业技能鉴定证书的人担任
第 11 页 共 29 页
B.消防控制室实行24h专人值班制度
C.消防控制的值班人员不得将应处于自控控制状态的设备设置在手动控制状态 D.消防控制室的值班人员在接到火灾报警信号后应立即拨打“119”报警 48、不能进行行政许可撤销的是( )。
A.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的
B.行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守,违法作出行政许可决定的
C.行政相对人违法从事行政许可,涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许对证件的 D.可能对公共利益造成重大损害的
49、下列符合管网及阀门维护管理规定的是( )。
A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B.每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态 50、下列建筑外墙装饰的防火要求不正确的是( )。
A.建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,不得使用可燃材料
B.当建筑外墙采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料 C.在消防车耷高面一侧外墙上,不可设置凸出的广告牌 D.户外电致发光广告牌可直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上
51、某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是( )。
A.拨打119电话
B.根据火场情况划定安全区 C.明确疏散引导责任人 D.根据需要及时变更疏散路线
52、泡沫灭火系统水平管道安装时,要注意留有管道坡度,在防火堤外应以( )的坡度坡向放空阀。
第 12 页 共 29 页
A.0.1% B.0.2% C.0.3% D.0.4%
53、防护区护结构及门窗的耐火极限均不宜低于( )h,顶棚的耐火极限不宜低于( )h。
A.0.5,0.5 B.0.50,0.25
C.0.25,0.50 D.0.25,0.25
54、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压( ),压力降不应大于0.01MPa。
A.30 分钟 B.120 分钟 C.24 小时 D.48 小时
55、使用风速计测量排烟风口的风速,当风口气流发生偏斜时,可临时安装一截长度为( ),且断面尺寸与风口相同的短管来进行测定。
A.3-0.5m B.0.5-0.8m C.0.5-lm D.0.8-lm
56、《消防法》规定了单位要对建筑消防设施( )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
A.3个月 B.半年 C.一年
第 13 页 共 29 页
D.两年
57、某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家消防家属标准要求的是( )。
A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号 C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号
D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
58、根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017,以下应直接判定为重大火灾隐患的是( )。
A.使用汽油作为清洗试剂的修车厂设在独立建造的半地下建筑 B.每层建筑面积1000㎡的四层旅馆,客房未设置自动喷水灭火系统 C.老年人公共活动用房设在地下一层
D.设在建筑首层建筑面积40㎡总使用人数15人的KTV包房,设置一个疏散门,门净宽度0.8米
59、消防电梯前室或合用前室的门不允许采用( )。
A.防火门 B.防火窗
C.防火卷帘 D.防火隔墙
60、某大型城市综合体的餐饮、商店等商业设施通过有项棚的步行街连接,且需利用步 行街进行安全疏散。对该步行街进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.步行街的顶棚为玻璃顶
B.步行街的顶棚距地面的高度为 5.8m
C.步行街顶棚承重结构采用经防火保护的钢构件,耐火极限为 1.50h
第 14 页 共 29 页
D.步行街两侧建筑之间的最近距离为 13m
61、某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是( )。
A.采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁 B.挡烟垂壁的单节宽度为2m C.挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm
D.挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号
62、某在建 30 层写字楼。建筑高度 98m,建筑面积 150000 ㎡,周边没有城市供水设施,根据现行国家标准《建设工程设施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)。该在建工程临时室外消防用水量应按( )计算。
A.火灾延续时间 1.0h,消火栓用水量 10L/s B.火灾延续时间 0.5h,消火栓用水量 15L/s C.火灾延续时间 1.5h,消火栓用水量 20L/s D.火灾延续时间 2.0h,消火栓用水量 20L/s
63、建筑特性在建筑状况评估单元中所占比例为0.26,不包括下列( )方面。
A.公共区火灾荷载 B.建筑质量 C.建筑用途 D.建筑面积
64、对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
A.施工图等设计文件 B.联动调试记录表 C.立项批准文件
D.风管系统安装及检查记录
65、根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是( )。
第 15 页 共 29 页