2019版国家注册一级消防工程师《消防安全技术综合能
力》模拟真题(II卷) (附答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、某氯酸饵厂房通风、 空调系统的下列做法中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。 A、通风设施设置导除静电的接地装置 B、排风系统采用防爆型通风设备
C、厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25%
D、厂房内选用不发生火花的除尘器
2、某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。
A.标准覆盖面积酒水喷头的外观 B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号 C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数 D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力
第 1 页 共 29 页
3、某高层综合楼的消防通道拟安排在城乡规划确定的绿地用地范围内。根据《城乡规划法》的规定,该用地( )。 A.禁止擅自改变用途
B.使用时不需要申请选址意见书 C.可以出让方式提供国有土地使用权 D.使用时不需核发建设用地规划许可证 4、消防设施竣工验收不包括( )环节。 A.资料检查 B.施工质量现场检查 C.观感质量检查 D.质量验收判定
5、某消防技术服务机构对某单位安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启末端试水装置,以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作;(2)末端试水装置安装高度为1.5m;(3)最不利点末端放水试验时,自放水开始至水系启动时间为3min;(4)报警阀距地面的高度为1.2m。上述检测结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。 A.1个 B.2个 C.4个 D.3个
6、某城市全年最小频率风向为东北风,该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定储罐,储罐直径20m,容量5000m3,防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防机构标准的是( )。 A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m
C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m
7、湿式系统的喷头动作后,启动供水泵的方式应为由压力开关( )。
第 2 页 共 29 页
A.直接连锁自动启动 B.间接启动 C.手动启动 D.任选
8、某五星级宾馆共有客房600间,属于消防安全重点单位。该单位除制定灭火和应急疏散预案、张贴逃生疏散路线图外,至少每( )年组织一次灭火、逃生疏散演练。 A.半 B.一 C.三 D.二
9、报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试应至少( )进行一次检查与维护。 A.每季度 B.每月 C.每周 D.每日
10、检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在( )S内发出报警铃声。
A.5 B.30 C.15 D.90
11、对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )。
A.使用性质 B.防火间距 C.耐火等级
第 3 页 共 29 页
D.建筑高度
12、职业道德是企业文化的重要组成部分,先进的企业文化是把企业职工的思想和( )放在首位的。
A.安全教育 B.品德教育
C.职业道德教育 D.法律知识的普及
13、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A):、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。其中消防给水及消火栓系统的工程施工质量验收时,判定竣工验收合格的条件是( )。
A.A=0,B≤2,且B+C≤6 B.A≤2,B=0,且B+C≤4
C.A=0,B≤检査项的10%,且B+C名20% D.A=0,B≤2,且B+C矣检查项的5%
14、十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值,反映了火灾防控水平与( )的关系。
A.人口数量 B.人口规模
C.人口素质 D.经济发展水平
15、消防应急预案编制后,必须经过演练的检验方可确定。下列内容中,属于应急预案演练实施阶段的是( )。
A.演练准备、演练启动、演练执行、演练结束与终止 B.演练启动、演练执行、演练结束与终止、演练评估与总结 C.演练启动、演练执行、演练结束与终止 D.演练准备、演练执行、演练评估与总结
16、汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类
第 4 页 共 29 页
的修车库可设置( )个安全出口。
A.1 B.2 C.3 D.4
17、送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的( )。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
18、重大活动消防安保工作原则不包括( )。
A.群众参与 B.预防为主 C.依法管理 D.政府主导
19、下列不符合施工现场用火作业要求的是( )。
A.动火操作人员应按照相关规定,具有相应资格,并持证上岗作业 B.六级(含六级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业 C.施工现场动火作业前,应由动火作业人提出动火作业申请 D.严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业
20、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)对自动喷水灭火系统报警阀进行调式,下列结果调查中,不符合现行国家标准要求的( )。
A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动 B.雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号
C.湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声