外脚手架专项施工方案实例
(二)防护架的搭设和拆除施工工艺2.1、落地防护架搭设施工工艺落地防护架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→外围设置排水系统→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺竹笆片和挡脚板.
根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记.用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记.垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空.
在搭设首层防护架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜抛撑,拐角处双向增设,待该部位与防护架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除.当防护架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除.
双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆.每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆.双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直.立杆接长时,宜先立外排,后立内排. 2.2、防护架的拆除施工工艺拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→拦杆→竹架片→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆.
不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架.做到一步一清、一杆一清.拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣.拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣.所有连墙杆等必须随防护架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆防护架.
分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固.
应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳.
当防护架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件.
第二节:钢悬挑脚手架搭拆 一、概述
根据(jgj59-99)《建筑施工安全检查标准》的要求,本工程±0.00以上四层非标层外脚手架采用[14a型钢悬挑外架.结合本工程非标层的高度悬挑一次的搭设高度,即可满足非标层主体结构施工的需要,悬挑架总高取19.95m(总高18.35m加1.6m高护栏).悬挑钢梁设置在-0.05米结构板上.外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm、2300孔).
二、型钢悬挑脚手架设计
1、外架宽度900mm,距墙面300mm,在横杆步距(高)1800mm,立杆横距900mm,纵距1500mm.悬挑型钢[14a,间距1500mm,室外悬挑部位见挑架搭设示意图([14a槽钢),梁端设钢丝绳反拉于上面结构层预埋吊环上.
2、材料要求及准备
①槽钢([14a型钢4.5m长):无损伤,无老锈,材料符合gb标准,严格除锈,刷防锈漆两遍,面刷黄色调和漆待用.所有槽钢在两端及受力部分焊封角钢板加强.
②架管φ48脚手架专用管,壁厚3.5mm,无损伤,无老锈,材质符合gb/t3092标准.
③钢丝绳:无损伤,毛刺,材质符合gb8918—1996标准. ④扣件:无损伤,螺栓,螺母丝牙完整,无滑结现象,质量符合gb15831标准.
⑤预埋吊环;hpb235(q235)号热轧圆钢,外观无损伤,材质复检符合hpb235号钢材标准.
⑥竹架板:厚度5cm,无黄心、腐朽、虫蛀,材质符合gb50206—2002规范中标准.架板梁端扎10#铅丝待用.
注:钢丝绳必须采用花篮螺栓配合绳卡拉紧牢固. 三、钢梁挑架设计计算 已知条件:
钢管质量38.4n/m 扣件质量12.5n/个 竹架板质量350n/m2 密目安全网5.5n/m2 施工活载2000n/m2
(计算时一个外挑段高度内按两个操作层计) 荷载系数
(一)、静载1.2,活载1.4 荷载统计(恒载):
立杆自重:p1=22.4×2×38.4=1720n 大横杆自重:p2=1.5×12×2×38.4=1382n 小横杆自重:p3=1.1×12×2×38.4=1014n 扣件:p4=72×12.5=900n
架板自重:p5=1.5×1.0×3×350=1575n 安全立网自重:p6=1.5×19.2×5.5=158n