好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

kV10MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品

(2009年版)

国家电网公司物资采购标准

(交流变压器卷 66kV变压器册)

66kV/10MVA三相双绕组电力变压器

专用技术规范

(编号:1001005-0066-02)

国家电网公司 二〇〇九年十二月

可编辑

精品

目 录

1 标准技术参数表 ............................................................. 1 2 项目需求部分 ............................................................... 6 2.1 图纸资料提交单位 ...................................................... 7 2.2 工程概况 .............................................................. 8 2.3 使用条件 .............................................................. 8 2.4 可选技术参数表 ........................................................ 9 2.5 项目单位技术差异表 .................................................... 9 2.6 报警和跳闸触点表 ...................................................... 9 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) ........................... 10 2.8 招标人提出的其他资料 ................................................. 10 3 投标人响应部分 ............................................................ 10 3.1 投标人技术偏差表 ..................................................... 12 3.2 投标人应提供的其他资料 ............................................... 12

可编辑

精品

1 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表12:投标人技术偏差表。注 1. 打“*”的项目,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

2.空载和负载损耗单项超过要求值15%或总损耗超过10%,将被视为实质性不符合招标文件要求

表1 标准技术参数表

序号 名称 项 目 变压器型式或型号 a. 额定电压(kV) b. 额定频率(Hz) c. 额定容量(MVA) d. 相数 e. 调压方式 1 *额定值 f. 调压位置 g. 调压范围 h. 中性点接地方式 高压绕组 低压绕组 高压绕组 低压绕组 标准参数值 SZ□-10000/66 66 10.5 50 10 10 3 有载 高压中性点调压 ±8×1.25% 非直接接地 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) i. 主分接的短路阻抗和允许偏差(全短路阻抗 允许偏差 短路阻抗 允许偏差 容量下) (%) (%) (%) (%) 高压—低压 j. 冷却方式 k. 联结组标号 a. 雷电全波冲击高压线端 电压(kV,峰低压线端 值) 中性点端子 *绝缘水平 b. 雷电截波冲击高压线端 电压(kV,低压线端 峰值) 高压线端 c. 短时工频耐受电压(kV,方低压线端 均根值) 中性点端子 *温升限3 值(K) 顶层油 绕组(平均) 9 ONAN YNd11/ Yd11 325 75 325 360 85 140 35 140 55 65 ±5 (投标人填(投标人写) 填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 2 可编辑

精品

序号 名称 项 目 绕组(热点) 标准参数值 78 75 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) 油箱、铁心及金属结构件表面 a. 最大分接 短路阻抗 允许偏差 短路阻抗 允许偏差 (%) (%) (%) (%) 投标人提供 ±10 (投标人填(投标人写) 填写) 极限分接下短路阻4 抗和允许偏差(全容量下) 高压—低压 b. 最小分接 短路阻抗 允许偏差 短路阻抗 允许偏差 (%) (%) (%) (%) 投标人提供 主分接 ±10 (投标人填(投标人写) 填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 高压—低压 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 绕组电阻5 (,75℃) a. 高压绕组 最大分接 最小分接 b. 低压绕组 a. 高压绕组 电流密度6 2(A/mm) 匝间最大7 工作场强 (kV/mm) b. 低压绕组 c. 调压绕组 设计值 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T) 8 铁心参数 硅钢片比损耗(W/kg) 铁心计算总质量(t) 9 空载损耗 (kW) 额定频率额定电压时空载损耗 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 a. 100%额定电压时 b. 110%额定电压时 主分接 负载损1耗(kW、1 75℃) 其中杂散损耗 高压—低压 最大分接 其中杂散损耗 最小分接 投标人提供 投标人提供 投标人提供 ≤15 投标人提供 <0.3 <0.5 ≤51 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 1空载电0 流(%) 可编辑

精品

序号 名称 项 目 其中杂散损耗 标准参数值 投标人提供 <65 <65 投标人提供 投标人提供 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 1噪声水空载状态下 2 平dB(A) 100%负载状态下 可承受的高压绕组 2s出口对低压绕组 1称短路电3 流值(kA)(忽略系短路2s后绕组平均温度计算值(℃) 统阻抗) 在1.5 ×高压绕组 Um/ 3kV1下局部放4 电水平低压绕组(10kV) (pC) 绕组连同高压绕组 1套管的5 低压绕组 tan(%) a. 安装尺寸(长×宽×高)(m) b. 运输尺寸(长×宽×高)(m) c. 重心高度(m) 质量和尺器身质量(t) 寸(如有上节油箱质量(t) 1限值招标6 d. 安装质量(t) 油质量(t)(不含备人需填用) 写) 总质量(t) e. 运输质量(t) f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 g.轨距(mm) 型号 1片式散热7 器 18 组数 每组质量(t) 套管 型号规格 a. 高压套管 b. 低压套管 <250 (投标人填写) ≤300 (投标人填写) 投标人提供 ≤0.5 ≤0.5 (项目单位提供) 投标人提供,并满足运输要求 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° 1475×1475 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 可编辑

kV10MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范

精品(2009年版)国家电网公司物资采购标准(交流变压器卷66kV变压器册)66kV/10MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范(编号:1001005-0066-02)国家电网公司二〇〇九年十二月可编辑
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8e7m46tely0fvam2gyzr6h1tx45dea007o4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享