工程人员手册
充电器开始工作对电池进行充电,市电另一路经稳压器稳压后输出。
面板开机:有市电时UPS工作情况同上,但此时逆变器处于等待状态如市电中断UPS立即转逆变工作。
停电时UPS开机后转逆变工作,将电池电能转换成交流电提供负载使用。 (2)、K750S/K1050S工作原理:
K750S/K1050S的工作原理与K500/K1000基本相同,但充电器采用推挽式的转换线路增加了充电电流。这样用户可以通过不同的电池组合灵活的配置备用时间。另外还增加了通讯接口用户可以通过监控软件对UPS进行检测控制。
5.10.2.4 1000系列(Castle城堡系列)UPS
1000系列UPS是山特最新研制的在线式UPS,是对原2000系列UPS的改进。 1、C1K-C3K工作原理: 结构原理图: BYPASS切换 开关 输出输入 功率因数 逆变器 修正AC/DC DC-AC 充电器 转换器 AC-DC DC-DC工作原理:
当市电正常时,电流一方面经由功率因素修正电路产生逆变工作所需的直流电压DC BUS(370V DC),再经逆变器将DC BUS电压转换为交流输出。另一方面,市电经充电器的转换,产生直流电压(41.1VDC)对电池充电、。当市电中断时,将电池电压经转换器后提升为400VDC继续供逆变器工作,使输出不致中断。
2、6K/C10K及3C10K-3C20K-3C20K工作原理: 6K结构原理图:
第 26 页 共 26 页
工程人员手册
I/P STSI/P EMI I/P EMI CNVTAC-DC800STINVERTERDC-AC O/PEMI工作原理: BATCHGR市电输入不开机,市电一路经可控硅整流线路产生310V电压经充电器(CHGR)产生274VDC电压对电池组进行充电,另一路经旁路静态转换开关(STS)输出。 在市电状态下开机, 市电经可控硅整流线路及功率因数修正(PFC)线路升压产生345V的BUS电压,BUS电压一路经充电器(CHGR)产生274VDC电压对电池组进行充电,BUS电压另一路经逆变器(INVERTER)逆变为交流电经LC滤波产生220VAC的正弦交流电输出。 当市电中断时,电池电压立即经升压器(BOOST)产生345V的BUS电压供应逆变器,使输出电压不会中断。 5.10.2.5 2000系列UPS 2000系列中,M1K为一种结构,M2K、M3K、M6K为另一种结构。 1、M1K(2052) (1)、结构原理如下图所示: 8YPASS L L 388U N LOAD.IUN.880ST.REC. N REALY G G CHGR. REC. STK M1KUA UPS
(2)、工作原理:
在市电正常时,市电分作两路:一路经整流器将AC变为DC,再经过升压经过PWM控制的逆变器向负载提供AC。另一路市电经过充电器的转换,输出一稳定的直流电压(69VDC)给电池充电。在市电中断情况下,电池开始放电。电池电压经过转换器变为+ 145V左右的
第 27 页 共 27 页
工程人员手册
直流电压,再经过升压器升至360V的直流电压继续供逆变器工作,使输出不致中断。
2、M2K(2072),M3K(2083)
M2K、M3K、M6K UPS结构一样(M6K增加S.T.S) (1)、结构原理图: 8YPASS L IUN.P.F.C. L 388U N LOAD.DC-ACAC-DC N G G REALY 388U CHGR. 880ST CNUTAC-DC DC-DC DC-DC STK M2(3)KUA UPS
(2)、工作原理:
在市电正常时,电流一方面经过功率因数修正电路产生逆变器工作所需的直流电压(380VDC)该直流电压经逆变器转换后向负载输出交流电;另一方面,市电经充电器的转换产生一稳定的直流电压(138VDC)对电池充电。
当市电中断时,电池开始放电,电池电压经升压器升压后将其提升并稳压于1438.5BDC(升压器的主要作用是使逆变工作电压不会随电池电压的变化而变化,以维持正常工作),再经升压型转换电路将138V提升至360VDC,继续供逆变器工作,使交流输出不致中断。
5.10.3 电池的使用和维护
电池是UPS系统中的重要组成部分,其好坏直接关系到UPS系统正常工作。
5.10.3.1 电池的种类
1、酸电池 2、铅钙电池 3、铅钙免加水电池 4、镍镉电池
山特UPS使用PANASONIC松下铅钙免加水电池,它在充放电时不会产生任何有害气体,并且免维护免保养放电率高特性稳定。
第 28 页 共 28 页
工程人员手册
5.10.3.2 正确使用电池
正确地使用电池可以延长其使用寿命。电池在使用中应注意以下几方面的问题。 1、温度
环境温度过高会影响电池的使用寿命,而环境温度过低则会缩短放电时间。因此要求环境温度最好控制在20℃-30℃之间。
2、充放电
UPS工作在市电状态下(包括旁路运行)时都会对电池进行充电,在电池充到饱和状态时充电器会转为浮充方式,一般不会使电池过充电。因此UPS即使在不用时也不必关掉输入,可以令其工作在旁路状态。
如果长期不停电,就需要人为进行放电试验,以保持电池的活性。 5.10.3.3 UPS的使用和维护 5.10.3.3.1 安装注意事项
1、电源电压、频率及其变动范围
如电压经常超出UPS允许范围会使UPS经常处于电池放电状态。 2、负载容量
通常以连续运转的实际负载测得的电流作为基本数据,对于负载的启动电流、功率因数及峰值因数应加以特别考虑,另外对未来负载扩充可能容量也应特别考虑。
电脑等整流性负载功率因数约为0.7(容性)其峰值因数为3:1,而打印机等设备为感性负载其启动电流为有效值4-5倍以上。对有些比较大的感性负载不应配置在UPS系统中。
(1)、环境条件
影响UPS系统正常运行的最大因素使环境,对于温度、通风、落尘及维修空间等因素应充分考虑,以确保UPS系统长期稳定运行。
(2)、接地系统
良好的接地系统可以确保电脑稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,确保设备及人身安全。接地系统中,用接地电阻来表示与大地结合好坏的指标,接地电阻小于5欧姆较理想。
(3)、输入输出电源配置
应按照UPS要求的规范设计输入输出开关及线径。
第 29 页 共 29 页
工程人员手册
5.10.3.3.2 正确使用UPS
1、开机关机次序
(1)、UPS开机应遵循以下次序 打开输入开关-UPS开机-逐个加上负载。 (2)、UPS关机时应遵循以下次序 逐个关闭负载-UPS关机…关闭输入开关。
注意:千万不可将UPS作为电源总开关而不关闭负载,否则过大的冲击电流可能会损坏UPS。
5.10.3.3.3 UPS的使用注意事项
UPS不是发电机,某些冲击电流较大的负载极易造成其故障。因此在使用中要分清市电线路和UPS线路,在停电时也不应将此类负载接入UPS以免因故障而引起整个线路停电,造成更大的损失。
后备式UPS在有市电时一般不进行负载检测,此时应特别注意不要使UPS带载过量,否则万一停电UPS会因过载而停止工作甚至损坏。
5.10.3.3.4 UPS报警及提示
山特UPS如发生异常情况会自动发出报警提示信号。通过蜂鸣器鸣叫和灯号显示或监控软件提醒用户注意。
1、蜂鸣器鸣叫方式有4种一般代表以下几种含义: (1)、四秒一叫:表示UPS工作在电池放电状态; (2)、一秒一叫:表示电池放电即将放尽; (3)、半秒一叫:表示UPS过载; (4)、连续叫(长鸣):表示UPS故障 2、灯号显示及其含义:
电池灯(黄灯):亮…表示UPS工作在电池放电状态。
返回目录