A.储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量之和最大的储罐确定
B.应按泡沫灭火系统实际设计泡沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量
C.储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定
D.应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵
【答案】A
【解析】储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
12、根据《地铁设计防火标准》的规定,地铁地下站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于( )m2
A.1500
B.2000
C.2500
D.5000
【答案】D
【解析】地铁地下车站站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于 5000m2
13、某超高层综合楼,建筑高度 135m,消防给水采用消防水泵转输水箱串联分区供水方式,共分为3 个供水分区,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,以下关于该建筑消防给水设计方案中不正确的是( )。
A.屋顶高位消防水箱和中间转输水箱有效容积均为 60m3
B.高区发生火火时,高区的消防泵先启动,低区的转输泵后启动
C.低区转输泵兼做转输水箱补水泵
D.高位消防水箱采用单根补水管补水
【答案】C
【解析】转输水箱兼做高位水箱,可仍按 60m3考虑,转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管,否则会有自动停泵。
14、城市消防远程监控系统中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应进行备份,其保存周期不少于( )
A.2 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.1 年
【答案】D
15、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》以下关于机械加压送风系统送风口设置的说法中,不正确的是( )
A.除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设一个常开式百叶送风口
B.前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置
C.送风口的风速不宜大于 10m/s
D.火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口
【答案】C
16、下列关于报警区域和探测区域划分的说法中,不正确的是( )
A.某会议厅面积 1000m2,从主要入口能看清其内部,将该会议厅划为一个探测区域
B.某多层办公楼,标准层建筑面积为 4000m2,将每个标准层分别划分为一个报警区域
C.某多层办公楼,采用敞开楼梯间,将楼梯间单独划分为一个探测区域
D.某丙类液体储罐区共有 5 个外浮顶储罐,最大的储罐容积为 50000m3.最小的储罐容积为 30000m3,将该储罐区划分为一个报警区域
【答案】D
17、根据《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》,以下关于应急标志灯具说法错误的是( )
A.灯具的选择不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
B.地面上设置的标志灯应选择集中电源 B 型灯具
C.设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统
D.高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 0.25s
【答案】B
18、根据火灾发展系数,火灾发展阶段可分为极快、快速、中速和慢速。以下可燃材料中属于快速火的是( )。
A.聚酯床垫
B.堆积的木板
C.甲醇
D.快速燃烧的软垫座椅
【答案】B
【解析】根据火灾发展系数,火灾发展阶段可分为极快、快速、中速和慢速,聚酯床垫为中速火,甲醇和快速燃烧的软垫座椅为极快速火
19、某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为 20000m3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的主导风向为西南风,全年最小频率风向为东南风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该厂区内专职消防站宜布置在厂区的( )。
A.东北侧
B.西北侧
C.西南侧
D.东南侧
【答案】B
【解析】企业消防站应布置在厂区全年最小频率风向的下风侧
20、某具有 K 拉 OK 功能的主题餐厅,建筑层数为 3 层,建筑高度为 12m,建筑面积为 3000 ㎡,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施,在进行内部装修时,建筑内墙面装饰材料的最低燃烧性能不应低于( )。
A.A 级
B.B1 级
C.B2 级
D.B3 级
【答案】B
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……