1、根据干粉灭火系统的灭火机理,以下关于干粉灭火系统注意事项描述不正确的是( )。
A.BC 类与 ABC 类干粉不能兼容
B.BC 类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容
C.干粉灭火系统可以灭带电设备火灾
D.干粉灭火可以扑救精密仪器火灾
【答案】D
2、某建筑高度98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业、娱乐、设备用房和汽车库。地上一层为商业营业厅,二层及以上设置宾馆和办公室;地下一层设置夜总会及设备用房,地下二层为设备用房及汽车库。该建筑按国家有关工程建设要求配置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,以下关于该建筑防火分区面积的说法中不正确的是()
A.夜总会防火分区最大允许建筑面积为1000㎡
B.设备用房防火分区最大允许建筑面积为2000㎡
C.若地下二层某防火分区内有设备房及汽车库,则该防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,且设备房的建筑面积不大于2000㎡
D.商业营业厅防火分区最大允许建筑面积为5000㎡
【答案】D
3、某建筑一层大厅配置了火灾自动报警系统,采用点型感烟探测器,探测区域面积 540 ㎡,一个探测器的保护面积为 60 ㎡,k 值取 0.9,计算该探测区域至少需要安装( )个点型感烟探测器。
A.8
B.9
C.10
D.11
【答案】C
4、步行街两侧商业建筑利用有顶棚步行街安全疏散时,步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2024)对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于( )m。
A.10
B.9
C.8
D.6
【答案】B
【解析】行街两侧商业建筑利用有顶棚步行街安全疏散时,步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2024)对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于 9m
5、某大型商业综合体的地下部分通过下沉式广场进行分隔,根据《建筑设计防火规范》,该下沉式广场不符合规范要求的是( )
A.下沉式广场只有一部直通地面的疏散楼梯
B.同一分隔区域内通向下沉式广场的开口之间的最近边缘的水平距离为 10 米
C.直通地面的疏散楼梯的净宽度大于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
D.该下沉式广场的自动扶梯可作为安全疏散设施
【答案】D
6、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )。
A.500㎡
B.2000㎡
C.2500㎡
D.4000㎡
【答案】A
7、爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物环境,按其出现的频率和持续时间分为( )个区域等级。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】B
8、某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口的允许最大直线距离为( )m。(2016年考试真题)
A.15
B.20
C.22
D.27.5
【答案】D
9、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离,不应大于( )m。
A.20
B.25
C.30
D.40
【答案】C
10、下列关于评定物质火灾危险性的主要指标的说法错误的是()
A.爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标
B.蒸气压是评定可燃液体危险性最直接的指标,蒸气压越低,越易挥发,闪点也越低
C.受热分解可燃固体是以其分解温度作为评定其火灾危险性的标志
D.在评定时,还可以从危险性、毒害性等方面进行分析
【答案】B
11、以下关于储罐区泡沫混合液设计用量和设计流量说法不正确的是( ) 。